Рекуператор? Фото самодельного в теме

Прошу совета: Дом из бруса. Толщина стен 190мм. 2 этажа. 2й мансардного типа, отапливаемый. СМ1го на 2й большая лестница во всю стену основной комнаты (воздух свободно перемещается). В основной комнате стоит дровяная чугунная печь с дымоходом. После закрытия всех окон и протыкивания, стала наблюдаться следующая ситуация: Когда заходим домой (всё закрыто) - пахнет канализацией. Явно через дымоход тянет и вытягивает из стыков канализации. Видимо, надо делать рекуператор. Так как просто приточку и вытяжку холодно будет. Посоветуйте пожалуйста. Конечно интересует бюджетный и тихий вариант. 130м3 первый этаж и 150 м3 второй

[Сообщение изменено пользователем 01.12.2014 11:47]
3 / 5
Фановый стояк есть? Рекуператор хотите только из-за запахов, или другие причины тоже есть?

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2014 11:48]
1 / 0
Как может из стыков тянуть? У вас бы оттуда бежал сток из санузлов. Разве что на вертикальных участках.
Тягу опрокидывает в фановой трубе, где то может гидрозатвор не работает.
Тотал тут боролся с такой же болезнью.
7 / 0
От пользователя AvAnS
Тягу опрокидывает в фановой трубе

Скорее тягу опрокидывает в какой-то трубе рядом с фановой.
2 / 0
Ru16
Рекуператор хочу, чтобы тепло на улицу не выбрасывать, но чтобы воздух был свежий и приток для печи. Стояк на второй этаж уходит, там клапан(впускной). На крышу не выведено. С/у только на 1эт. А пахнет не из с/у, а с кухни - противоположной части дома. Кстати, тяга у печи тоже слабовата, учитывая, что дымоход керамический большого сечения и 7метров
1 / 1
Fantom®
а дымоход без ширбера что ль???
0 / 1
Змеюга подколодная
поставьте ротор. вытяжку из санузла пустите через него. на роторном рекуператоре есть подмес вытяжки в приточку, но он настолько мизерный, ничего не ощутите.
0 / 4
Ru16
А модель какую? Где хоть искать?
0
Змеюга подколодная
кубов на 600 вам надо. производителей - тьма. суровый челябинский интех из местных. вроде как отечественный производитель, но очень сильно подскочил в цене за последние пару месяцев. видимо не совсем отечественный ))). есть украинские, но щас с украиной как-то все непонятно. из качественно-дорого enervent. специализируются на бытовых вентустановках, есть оригинальные типа со встроенными кухонными вытяжками. Еще Прибалтика Литва komfovent.
0
От пользователя Ru16
А модель какую? Где хоть искать?

Искать в интернете. Самые недорогие - Electrolux EPVS, объем воздухообмена под свои нужды подбирать.
3 / 0
Тот кто за дверью...
От пользователя AvAnS
Самые недорогие - Electrolux EPVS


+
Был опыт установки. Вроде работают нормально. Соотношение цена-качество оптимальное. Рекуператор не роторный, мембранного типа.
Единственный возможный минус - сделано в Китае.

От пользователя Ru16
В основной комнате стоит дровяная чугунная печь с дымоходом.


Тогда обязательно притока должно быть больше чем вытяжки.
1 / 0
Maple
и чем тут может помочь рекуператор, ищите откуда воняет, гидрозатвор может где то срывает
6 / 1
Змеюга подколодная
От пользователя Maple
и чем тут может помочь рекуператор, ищите откуда воняет, гидрозатвор может где то срывает

ТС же написал для чего. помимо запаха есть и другие проблемы
От пользователя Ru16
Рекуператор хочу, чтобы тепло на улицу не выбрасывать, но чтобы воздух был свежий и приток для печи

Тем более, если запах появляется в результате неправильного функционирования естественной вентиляции, то принудительная направит поток в нужную сторону и запаха не будет
1 / 0
Ru16
Проблему вчера решили! Вскрыли пол, оказалось, что строители когда закрывали пол афанерой, замотали ревизию(100ку) скотчем :ultra: Когда продухи на зиму закрыли, начало тянуть через скотч. Параллельно решили сделать приточку для печи. Так как это связано с разрушением стен, решили для начала сделать 50ку, потом посмотрим
3 / 0
Kukuruza007-001
Ну как вариант сваять на коленке))))
http://mimohod.livejournal.com/123189.html

Я сделал в баню, сейчас испытываю... кпд хороший, разница входящего и выходящего воздуха 5-7 градусав, подмеса вроде нет (судя по отсутствию запахов)...
3 / 0
Ru16
От пользователя Kukuruza007-001



Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Объясните, пожалуйста, как протекает второй поток? Первый - понятно - по вдоль ребер жесткости, а второй? Я думал, что пластины должны через один менять направление...
0
Kukuruza007-001
Один поток идет через пластины поликорбоната, то есть непосредственно внутри листа, а второй поток идет между пластин, между ними клеятся 3 перегородки, вырезаные из этого же поликорбаната....

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Вот так общий вид

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 01.12.2014 12:00]
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Ru16
а второй?

между пластинами
0
Muxeu
а второй внутри листа карбоната нет?
0
Ru16
Всё, понял, я думал, что поликарбонат тут используется только пластинами, а он как сендвич...
Буду делать! Осталось закупиться
1 / 1
Kukuruza007-001
Для склейки поликорбоната, лучше взять клей для пластика, моментом не клейте, вонять будет.
Для склейки короба можно использовать монтажную пену...
2 / 0
Kukuruza007-001
Что бы не переплачивать:
Поликорбанат тут покупался http://www.vekoplast.ru/
Пеноплэкс тут http://www.ural-bazalt.ru/teploizolyatsiya/penopol...
Вентиляторы в леруа http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klim...
Но мне кажется слабоваты они, возможно буду менять, или добавлять еще два.
Воздуховоды потом пригодятся http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/kotl...
1 / 0
Ru16
От пользователя Kukuruza007-001

А расход какой? Сколько поликарбоната уходит?
0
Kukuruza007-001
От пользователя Ru16
А расход какой? Сколько поликарбоната уходит?

1 лист, 3мм
2,1*6 м = 12,6 м2
1 / 0
От пользователя Ru16
Всё, понял, я думал, что поликарбонат тут используется только пластинами, а он как сендвич...
Буду делать!

нарисуйте движение потоков :-)
???
0 / 1