Рекуператор? Фото самодельного в теме
S
SSL
креативно конечно.... Но по-моему как-то не по фэншую. Или надо поликарбонат с большими ячейками, а где его возьмешь.
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
абсолютно бесполезная штука. и вот почему. на входе (там, где из магистрали написано) +8. фактически эта температура ниже(вода из скважины). что бы нагреть до +19, нужно сливать горячую воду из душа. пока сливаете горячую воду, имеете возможность подогреть холодную.как согласовать подачу холодной воды и слив горячей (непременно горячей, а не теплой воды!) вывод: овчинка выделки не стои
а если намотать змеевик вокруг стояка ГВС, теоретически должно получиться
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2015 19:59]
y
y908ak
а если намотать змеевик вокруг стояка ГВС, теоретически должно получиться
вы про стояк в многоэтажке спрашиваете? посчитайте возможную теплоотдачу 2.5м.п. стояка. (прикиньте разницу температуры трубы стояка в районе пола и потолка) прикиньте объем воды в змеевике, скорость истечения воды из змеевика. даже формул никаких не нужно знать. утром почистили зубы, в следующий раз двумя стаканами теплой воды воспользуетесь перед сном. третий стакан будет холодным. Овчинка выделки не стоит!
абсолютно бесполезная штука. и вот почему. на входе (там, где из магистрали написано) +8. фактически эта температура ниже(вода из скважины). что бы нагреть до +19,
Будет температура воды на 5° ниже, что от этого поменяется? Тепло из уходящей воды перестанет отбираться?
y
y908ak
Будет температура воды на 5° ниже, что от этого поменяется? Тепло из уходящей воды перестанет отбираться?
нет, не перестанет. Я о том, что конструкция на фото совершенно бесполезна для нагрева воды в условиях реальной жизни. На этой штуке не заработаешь (разве что лохам втюхивать!) и не сэкономишь!
нет, не перестанет. Я о том, что конструкция на фото совершенно бесполезна для нагрева воды в условиях реальной жизни. На этой штуке не заработаешь (разве что лохам втюхивать!) и не сэкономишь!
Кто-то призывает на ней зарабатывать или втюхивать лохам?
Она не предназначена для нагрева воды до такой степени, чтобы потом этой водой без нагрева можно было мыться, она предназначена для отбора температуры у воды, которая просто так утекает в канализацию.
[Сообщение изменено пользователем 28.04.2015 18:26]
m
masterok1
[Сообщение удалено пользователем 28.04.2015 19:34]
m
masterok1
Вот график аналогичного
По вентиляторам есть книга
Калинушкин М П Вентиляторные установки 1962
эта книга хорошего уровня
Почти как Электроакустика Фурдуева
не все так однозначно получается с вентиляторами
теплообмен в пластинах начинается не с нуля ,а с какого то минимального уровня ,который возникает при минимальном движении воздуха , поэтому при большой поверхности F теплообмен
суммарный может быть значительным и с малыми вентиляторами
этот минимальный уровень теплоотдачи не зависит от материала теплообменника
а только от формы и сечения каналов
[Сообщение изменено пользователем 28.04.2015 20:48]
m
masterok1
вы про стояк в многоэтажке спрашиваете? посчитайте возможную теплоотдачу 2.5м.п. стояка. (прикиньте разницу температуры трубы стояка в районе пола и потолка) прикиньте объем воды в змеевике, скорость истечения воды из змеевика. даже формул никаких
не нужно знать. утром почистили зубы, в следующий раз двумя стаканами теплой воды воспользуетесь перед сном. третий стакан будет холодным. Овчинка выделки не стоит!
посчитаем пока без змеевика
теплопередача складывается из трех компонентов -
1)теплоотдача горячей воды внутри трубы - 400Вт м2 К
2)теплосопротивление стенки трубы из 7мм полипропилена - 32Вт м2 К
3)теплоотдача трубы к наружномы воздуху -12Вт м2 К
если поставить снаружи водяное охлаждение то
для трубы 40 полипропилен получается можно снять с квадратного метра поверхности примерно 1900ВТ
или с 2,5 метр трубы в стойке 600 Вт
[
[Сообщение изменено пользователем 30.04.2015 11:34]
Т
Тот кто за дверью...
не все так однозначно получается с вентиляторами
Попробовал закрыть вентилятор в санузле листом бумаги. Гудит сильно. Расход практически нулевой, хотя в паспорте заявлено 200 кубов в час.
y
y908ak
теплопередача складывается из трех компонентов -
1)теплоотдача горячей воды внутри трубы - 400Вт м2 К
2)теплопроводность стенки трубы из 7мм полипропилена - 32Вт м2 К
3)теплоотдача трубы к наружномы воздуху -12Вт м2 К
если поставить снаружи водяное охлаждение то
для трубы 40 полипропилен получается можно снять с квадратного метра поверхности примерно 1900ВТ
или с 2,5 метр трубы в стойке 600 Вт
не болтайте ЕРУНДОЙ!
для вас два разных понятия: теплоотдача и теплопроводность- одно и то же. и единицы измерения одни и те же. возвращайтесь в школу и изучайте предмет.
все, коментировать рекуператор для индивидуального использования на основе стального змеевика в трубу канализационную засунутого более не стану!.
От пользователя: y908ak
нет, не перестанет. Я о том, что конструкция на фото совершенно бесполезна для нагрева воды в условиях реальной жизни. На этой штуке не заработаешь (разве что лохам втюхивать!) и не сэкономишь!
Кто-то призывает на ней зарабатывать или втюхивать лохам?
Она не предназначена для нагрева воды до такой степени, чтобы потом этой водой без нагрева можно было мыться, она предназначена для отбора температуры у воды, которая просто так утекает в канализацию.
кто ловить будет моменты стока воды?
m
masterok1
для вас два разных понятия: теплоотдача и теплопроводность- одно и то же. и единицы измерения одни и те же. возвращайтесь в школу и изучайте предмет.
все, коментировать рекуператор для индивидуального использования на основе стального змеевика в трубу канализационную засунутого более не стану!.
а теплопроводность и теплосопротивление чем отличаются?
как выразить теплосопротивление через теплопроводность? если такие вопросы ставят в
тупик тут уже ничем помочь не могу
метр квадратный если не пишется он подразумевается всегда
в единице измерения СИ
[Сообщение изменено пользователем 30.04.2015 12:00]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.