посоветуйте как наладить работу батареи
m
maxler
00:22, 20.10.2014
Всем привет! Кто разбирается в батареях, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Дело было так. Была в комнате установлена батарея, которая не работала, а точнее, работала плохо. Подключена была вот по такой схеме:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот ее фото:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
.
Грелась она только наполовину. На ту половину, которая ближе к входу-выходу. А дальние секции были заметно менее горячие. Если быть точным, разница температур в верхнем коллекторе радиатора в начале (где подача воды) (а подача сверху) и в месте, где "маевский" была где-то 10С. Я сделал вывод, что вода в конец батареи просто не доходит (точнее, доходит, но просто стоит там и не циркулирует) из-за слабого давления, и решил радиатор переподключить.
Кроме того, у меня в этой комнате есть проблема с холодным углом. Угол не промерзает, но стена там ощутимо холоднее. Поэтому я решил в этот угол поставить еще одну батарею.
В общем, план был таков:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сказано, сделано:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Когда включили отопление, все работало. Оба радиатора были горячие и внизу и вверху и везде. Но поскольку было еще тепло, я краны на радиаторах перекрыл. А недавно, когда уже совсем похолодало - открыл краны и обнаружил.... что моя система не работает!!!
А не работает она потому, что нет циркуляции. Греется только верхний коллектор первой батареи, а низ - холодный. Посоветуйте, плиз, в чем может быть проблема?
Мои версии:
1. УК понизили давление в системе и вода не может себя продавить.
2. Вода в системе отопления довольно грязная, с всяким мелким мусором. Эти фракции могли забить вертикальные участки в обратке.
3. При монтаже ПП труб пояльником перегрели и где-то в соединении оплавилась труба, сузив сечение. Если поначалу оно работало, то по прошествии времени это узкое место могло забиться и циркуляция встала.
P.S. Воздух из маевских спускал )
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот ее фото:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Грелась она только наполовину. На ту половину, которая ближе к входу-выходу. А дальние секции были заметно менее горячие. Если быть точным, разница температур в верхнем коллекторе радиатора в начале (где подача воды) (а подача сверху) и в месте, где "маевский" была где-то 10С. Я сделал вывод, что вода в конец батареи просто не доходит (точнее, доходит, но просто стоит там и не циркулирует) из-за слабого давления, и решил радиатор переподключить.
Кроме того, у меня в этой комнате есть проблема с холодным углом. Угол не промерзает, но стена там ощутимо холоднее. Поэтому я решил в этот угол поставить еще одну батарею.
В общем, план был таков:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сказано, сделано:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Когда включили отопление, все работало. Оба радиатора были горячие и внизу и вверху и везде. Но поскольку было еще тепло, я краны на радиаторах перекрыл. А недавно, когда уже совсем похолодало - открыл краны и обнаружил.... что моя система не работает!!!
А не работает она потому, что нет циркуляции. Греется только верхний коллектор первой батареи, а низ - холодный. Посоветуйте, плиз, в чем может быть проблема?
Мои версии:
1. УК понизили давление в системе и вода не может себя продавить.
2. Вода в системе отопления довольно грязная, с всяким мелким мусором. Эти фракции могли забить вертикальные участки в обратке.
3. При монтаже ПП труб пояльником перегрели и где-то в соединении оплавилась труба, сузив сечение. Если поначалу оно работало, то по прошествии времени это узкое место могло забиться и циркуляция встала.
P.S. Воздух из маевских спускал )
S
Sоft

00:36, 20.10.2014
00:55, 20.10.2014
Я бы сделал так

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
и байпас (на байпасе кран - лень рисовать) - если его нет в коробе, стене или у соседей. В рабочем режиме кран на байпасе перекрыт, при снятии радиков открыть. На втором радике краны не нужны - БАРСТВО.
[Сообщение изменено пользователем 20.10.2014 01:12]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
и байпас (на байпасе кран - лень рисовать) - если его нет в коробе, стене или у соседей. В рабочем режиме кран на байпасе перекрыт, при снятии радиков открыть. На втором радике краны не нужны - БАРСТВО.
[Сообщение изменено пользователем 20.10.2014 01:12]
l
lt_electro
00:57, 20.10.2014
Воздух?
01:07, 20.10.2014
Как Вам сделали - параллельная система подключения. При такой схеме подача на второй радик (6 секций) желательно снизу, а обратка выход сверху. При малом давлении у Вас изначально распределение теплоносителя неправильная. Забыл спросить - какой этаж? в скольки этажном доме?
m
maxler
01:22, 20.10.2014
А байпас зачем? - через него же все и пойдет, а в радиаторы - не пойдет.
У меня дом новый, система двухтрубная - подача и обратка.
Этаж 8 из 12.
Я изначально так и хотел сделать, как вы нарисовали (последовательно), но посчитал, что после выхода из первого радика вода уже не горячая пойдет, остывшая. Поэтому решил сделать параллельно.
m
maxler
01:27, 20.10.2014
а, понял, вы предлагаете поставить кран и перекрывать байпас. понятно. Но зачем он вообще нужен?
01:38, 20.10.2014
Я бы сделал так
А я бы так
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И удлинитель протока в первый радиатор
Запорный ШК на байпассе запрещен
01:38, 20.10.2014
У меня дом новый, система двухтрубная - подача и обратка. - Понятно. Байпас в Вашем случае не нужен. Достаточно двух кранов на первом радике.
Вода при последовательном соединении во второй радик остывшая не пойдет - он же у Вас не на балконе.
1. Ревизия и чистка радиков
2. Узнать у УК давление подающего т. носителя (от 6 очков и выше) Вам могут подавать 4
3. Желательно поменять систему как Вы и хотели и "играть" краном обраткой - поджимать давление
Что смог
Вода при последовательном соединении во второй радик остывшая не пойдет - он же у Вас не на балконе.
1. Ревизия и чистка радиков
2. Узнать у УК давление подающего т. носителя (от 6 очков и выше) Вам могут подавать 4
3. Желательно поменять систему как Вы и хотели и "играть" краном обраткой - поджимать давление
Что смог
01:42, 20.10.2014
Запорный ШК на байпассе запрещен
При однотрубном стояке - деваться некуда. (радики требуют замены а УК много берут за отключение и слив)
U
Uzanto

06:50, 20.10.2014
можно попробовать обратки поддавить
y
y908ak
07:44, 20.10.2014
закройте оба крана левой на фото батареи. если правая батарея начала греться, откройте полностью верхний кран и чуть приоткройте нижний кран левой на фото батареи. получилось
Горизонтальная разводка или стояковая? Дом новый очень большая вероятность отсутствия балансировки (она есть но не настроена).
И началась самодеятельность основанная на неверных выводах:
Кроме того, у меня в этой комнате есть проблема с холодным углом. Угол не промерзает, но стена там ощутимо холоднее. Поэтому я решил в этот угол поставить еще одну батарею.
В общем, план был таков:
Вода циркулирует не за счет давления, а за счет перепада давления А вот тут уже работа системы зависит, начиная от ИТП и заканчивая балансировкой на этаже (стояке - при стояковой разводке) зависит работа системы. Ну и конечно от самодеятелей, которые ставят дополнительные радиаторы и нарушают гидравлические характеристики системы.
c
crew-p13
09:42, 20.10.2014
Дом LSRа? Встречал там весьма нелогичные, на мой взгляд, решения в проектах ИТП, но, с другой стороны, согласованные с Екэнерго, если у дома это 1ый сезон с более менее заселенными собственниками, то пообщайтесь с соседями, если будете мерзнуть, сообщите управляшке, те будут сначала собственными
силами, а потом и с помощью сторонних организаций искать косяки в схеме и монтаже.
10:24, 20.10.2014
"радиатор не продавило.. .. добавлю я ещё один!" - гений !
продавит когда похолодает (как вариант).
перетащить байпас(не слушать рукоблудов - кран на байпасе ставить НЕЛЬЗЯ!) ближе к радиатору .
перепаять на 25 полипропилен - при пайке 20 - м диаметром скорее всего образовались запайки.
самый надёжный вариант - убрать полик, собрать металлопластик д20 , байпас вытащить к радиатору , на байпас пустить металлопластик д16.
продавит когда похолодает (как вариант).
перетащить байпас(не слушать рукоблудов - кран на байпасе ставить НЕЛЬЗЯ!) ближе к радиатору .
перепаять на 25 полипропилен - при пайке 20 - м диаметром скорее всего образовались запайки.
самый надёжный вариант - убрать полик, собрать металлопластик д20 , байпас вытащить к радиатору , на байпас пустить металлопластик д16.
В
ВосставшийИзБани
11:25, 20.10.2014
[Сообщение удалено пользователем 20.10.2014 11:25]
16:02, 20.10.2014
вертекальная полосочка справа - это гипсакартонэй короп
Да .В курсе
Имелось ввиду изначально ,до его монтажа если отводы вварены в трубу стояка
Изначально было так
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Стояк вырезан и установлен байпасс ближе к радиатору
Что за коробом(двух или однотрубная разводка ) знает только сам автор Поэтому предполагая ,что все таки однотрубная и без перемычки (это видно на первом фото.Перемычки нет а отводы довольно длинные )
Я и предложил такой вариант .Вовсе не претендуя на истину ,тем не менее сделал бы именно так .И в случае необходимости даже разобрал часть Короба из ГКЛ
Это недолго Вырезать кусок гипса ,а за тем поставить его же на место
Зы.Да ещё.
Желательно было бы тип разлива теплоносителя в вашем стояке
Верхний или нижний
[Сообщение изменено пользователем 20.10.2014 16:13]
a
~a~nt~y~
16:07, 20.10.2014
перетащить байпас(не слушать рукоблудов - кран на байпасе ставить НЕЛЬЗЯ!) ближе к радиатору .
У меня дом новый, система двухтрубная - подача и обратка.
Учу читать. Дорого. P.S> По теме
по изложенным выше данным могу предположить следующее
1. Путем добавления радиатора в систему отопления вы увеличили сопротивление.
2. При проверке радиаторы прогревались потому, что у соседей, скорее всего, были перекрыты вентили, как и у вас в последующем после испытаний. Когда Вы открыли вентили, соседи, скорее всего, сделали то же самое, и, следовательно, раз у вас сопротивление сети больше, то теплоноситель в основном пошел через соседей, Вам достается лишь его небольшая часть. (греется только верх радиатора).
Судя по всему, система спроектирована или смонтирована некорректно или не сбалансирована(но тогда должен был мерзнуть весть стояк)
Выход в данном случае 1 (Имхо)
1. Оставить один радиатор (как было раньше)
2. Выкинуть ПП трубы на помойку и посылать всех монтажников, которые предлагают их на Центральные системы отопления, лесом...
3. Второй радиатор продать кому-нибудь за полцены. Правда это УГ(типа термала) вряд ли кому нужно, хотя хз ))
16:11, 20.10.2014
2. Выкинуть ПП трубы на помойку и посылать всех монтажников, которые предлагают их на Центральные системы отопления, лесом...
3. Второй радиатор продать кому-нибудь за полцены.)
+ Много .
17:08, 20.10.2014
Круто...
а давайте каждый в своей квартире наколхозим (в том числе и с помощью форумных спецов), а потом темы создавать будем: "Подам в суд на УК за то что холодно в квартире"
почему еще никто автора не послал .... к проектировщикам/строителям?
а давайте каждый в своей квартире наколхозим (в том числе и с помощью форумных спецов), а потом темы создавать будем: "Подам в суд на УК за то что холодно в квартире"
почему еще никто автора не послал .... к проектировщикам/строителям?
Г
Григорка
17:38, 20.10.2014
maxler
Подключено всё правильно, если в коробе 2-е трубы и 1-я батарея подключена именно к разным трубам, а не на одной.
Читал много на данную тему. Приоткрываешь немного нижний кран (отвода воды), открываешь немного маевского, как вода пошла через маевского, его закрываешь, далее открываешь о конца нижний кран, затем верхний. Тем самым воздух из системы вытесняешь за счёт маевского. И ещё как понял рекомендуют, радиатор чуть криво устанавливать, на 3-7 мм, верх со стороны маевского, ниже к стояку, опять же для более полного вытяснения воздуха.
А с 2-мя вам будет не очень, лучше бы сделали вентиль хотя бы 1 на вторую батарею. чтоб если жарко перекрывать её
Подключено всё правильно, если в коробе 2-е трубы и 1-я батарея подключена именно к разным трубам, а не на одной.
Читал много на данную тему. Приоткрываешь немного нижний кран (отвода воды), открываешь немного маевского, как вода пошла через маевского, его закрываешь, далее открываешь о конца нижний кран, затем верхний. Тем самым воздух из системы вытесняешь за счёт маевского. И ещё как понял рекомендуют, радиатор чуть криво устанавливать, на 3-7 мм, верх со стороны маевского, ниже к стояку, опять же для более полного вытяснения воздуха.
А с 2-мя вам будет не очень, лучше бы сделали вентиль хотя бы 1 на вторую батарею. чтоб если жарко перекрывать её
продавит когда похолодает (как вариант).
Чо вдруг? Дом 12 этажей, с вероятностью 90% в ИТП стоят теплообменники, внутренний контур работает на одних параметрах круглый год, единственная надежда, что термобошки у соседей закроются.
В общем ждем ТС на предмет разводки (горизонталка или стояковая) если горизонталка - то фото шкафа отопления на этаже.
18:05, 20.10.2014
Отуда там горизонталка, если батарея в стояки врезана?