Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения
Интересно услышать совет и способ устранения .
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
. Протянут очень хорошо - с силой. От столба до автомата 2*16 СИП. Нагрузка сейчас постоянная около 7 Квт. что для данного кабеля как то маловато. Интересно услышать совет и способ устранения .
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В
Вгмф
Лучше сделать через прокалывающий зажим - медный кабель - автомат.
Лучше заново сделать монтаж и пересчитать нагрузку. Также перепроверить и прозвонить всю линию. А ещё лучше - обратитесь к специалисту.
А точно Easy9 сори про мульти 9 наврал. Серия Easy 9 создана шнайдер электрик для конкурирования с продукцией IEK пр-во китай и индия, после выхода, IEK еще скинул цену на свою продукцию, но суть это не меняет уровень близкий. В ответственных местах я бы не ставил. Даже SH серия ABB которая стоит дальше, будет получше нежели Easy9, хотя тоже не фонтан.
Ну и многожильный провод однозначно нужно в наконечник.
[Сообщение изменено пользователем 16.10.2014 16:10]
D
DAR73
где у вас ноль, где фаза ?
почему ввод ноля и фазы не с одной стороны, а вывод не с другой....
нагрев происходит от плохого контакта, скорее всего у СИП тем более нарушено соприкосновение...
судя по фото - обгорает ноль, это значит по фазе приходит нагрузка без проблем, а уйти нормально не может и горит...
или горит внутри автомата от некачесвтнного производителя, он скоро прогорит, попробуйте замените на АВВ...
почему ввод ноля и фазы не с одной стороны, а вывод не с другой....
нагрев происходит от плохого контакта, скорее всего у СИП тем более нарушено соприкосновение...
судя по фото - обгорает ноль, это значит по фазе приходит нагрузка без проблем, а уйти нормально не может и горит...
или горит внутри автомата от некачесвтнного производителя, он скоро прогорит, попробуйте замените на АВВ...
T
Taxmen
Заметил, что греется у вас только нулевой провод. Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит и ему ничего не делается. Может кто-то электроэнергию подворовывает?
N
NIKno
Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику.
Автомат однозначно под замену.
Специалист предлагает кинуть медный кабель от счетчика до столба, в наличии есть гибкий многожильный медный кабель сечением 10, но смущает то что он будет висеть по воздушке метров 7.
Может оставить СИП на столбе, а на доме сделать коробку и далее медь?
I
IDIАN™
Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит
а разве можно 0 и фазу разного сечения ставить?
N
NIKno
Может кто-то электроэнергию подворовывает?
кроме кота некому
T
Taxmen
а разве можно 0 и фазу разного сечения ставить?
А в чем проблема? Провод большего сечения будет просто меньше греться.
кроме кота некому
Значит был плохой контакт в креплении нулевого провода, из-за этого и подгорел. Меняйте автомат.
[Сообщение изменено пользователем 16.10.2014 16:44]
Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения . Протянут очень хорошо - с силой.
Интересно услышать совет и способ устранения
.
Прозевали когда был слабый контакт, нужно менять автомат, обгорелыш отрезать, снова конец кабеля зачистить и затянуть в новом автомате.
Будет жить
D
DAR73
Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику
сорь, но если фаза входит в автомат, то где она выходит ? справа ? и внизу для этого стоит перемычка?
или по автоматам ноль разведен и коричневый провод от шины нуля пришел ?
мне не нравится монтаж этого щита...
ноль сразу к счетчику.
интересно что там? там то вообще никто не протягивал, так как он опломбирован. Фото и схему всего шкафа бы увидеть....
мне не нравится монтаж этого
щита...
присоединяюсь
M
Mixerr
Сталкивался с такой фигней лет 20 назад. Все перемеряли, ничего не нашли. В итоге оказалось, что тугая затяжка винта не гарантирует плотного прижатия. Была проблема с резьбой.
E
EvgenyiT
руки бы укоротить монтажнику, который собирал этот щиток...
М
МAK
руки бы укоротить монтажнику, который собирал этот щиток
чота но...в щитке бардак...
N
NIKno
снизу подключено.
Снизу: Из автомата выходит кабель который идет в счетчик. далее из счетчика в первый автомат
фото только такое есть, будет возможность сфоткаю автомат поближе (пока нету).
монтаж конечно не ахти
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
монтаж конечно не ахти
да нормуль,
если только фаза всех автоматов одним проводом выполнена.
а вот коль защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём?
S
Stasoff™
судя по фотке автомат SE "Easy9" это супер бюджетная серия она по качеству чуть лучше IEK
Купите того же SE но серию " Acti9", ну или накройняк "Домовой"
У нас в магазине сейчас появился новый европейский бренд EATON (Итон) это бывший немецкий "Мюллер" качество и назначение как у SE " Acti9", но по цене ниже на 20% (очень хотят на рынок зайти)
Купите того же SE но серию " Acti9", ну или накройняк "Домовой"
У нас в магазине сейчас появился новый европейский бренд EATON (Итон) это бывший немецкий "Мюллер" качество и назначение как у SE " Acti9", но по цене ниже на 20% (очень хотят на рынок зайти)
N
NIKno
защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём?
А это надо да?
Сегодня электрика позвал на вечер, задам этот вопрос
D
DAR73
Сегодня электрика позвал на вечер, задам этот вопрос
надеюсь другого