Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения 8( . Протянут очень хорошо - с силой. От столба до автомата 2*16 СИП. Нагрузка сейчас постоянная около 7 Квт. что для данного кабеля как то маловато.
Интересно услышать совет и способ устранения .

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Замена автомата + токопроводящая паста (смазка), не?
0 / 4
От пользователя NIKno
2*16 СИП

Алюминий, он "течет" протягивать нужно регулярно, или одеть наконечник обжать и "забыть" автомат конечно нужно тоже поменять.
Автомат Multi9? Как не крути но бюджетные серии не просто так бюджетные.
3 / 3
NIKno
1 / 0
Вгмф
Лучше сделать через прокалывающий зажим - медный кабель - автомат.
1 / 1
Лучше заново сделать монтаж и пересчитать нагрузку. Также перепроверить и прозвонить всю линию. А ещё лучше - обратитесь к специалисту.
5 / 6
От пользователя NIKno

А точно Easy9 сори про мульти 9 наврал. Серия Easy 9 создана шнайдер электрик для конкурирования с продукцией IEK пр-во китай и индия, после выхода, IEK еще скинул цену на свою продукцию, но суть это не меняет уровень близкий. В ответственных местах я бы не ставил. Даже SH серия ABB которая стоит дальше, будет получше нежели Easy9, хотя тоже не фонтан.
Ну и многожильный провод однозначно нужно в наконечник.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2014 16:10]
2 / 0
DAR73
где у вас ноль, где фаза ?
почему ввод ноля и фазы не с одной стороны, а вывод не с другой....
нагрев происходит от плохого контакта, скорее всего у СИП тем более нарушено соприкосновение...
судя по фото - обгорает ноль, это значит по фазе приходит нагрузка без проблем, а уйти нормально не может и горит...
или горит внутри автомата от некачесвтнного производителя, он скоро прогорит, попробуйте замените на АВВ...
1 / 6
Taxmen
Заметил, что греется у вас только нулевой провод. Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит и ему ничего не делается. Может кто-то электроэнергию подворовывает?
0 / 3
NIKno
От пользователя DAR73


Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику.
Автомат однозначно под замену.

Специалист предлагает кинуть медный кабель от счетчика до столба, в наличии есть гибкий многожильный медный кабель сечением 10, но смущает то что он будет висеть по воздушке метров 7.
Может оставить СИП на столбе, а на доме сделать коробку и далее медь?
0
IDIАN™
От пользователя Taxmen
Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит

а разве можно 0 и фазу разного сечения ставить?
0
NIKno
От пользователя Taxmen
Может кто-то электроэнергию подворовывает?


кроме кота некому :-)
2 / 0
Taxmen
От пользователя IDIAN™
а разве можно 0 и фазу разного сечения ставить?

А в чем проблема? Провод большего сечения будет просто меньше греться.
От пользователя NIKno
кроме кота некому

Значит был плохой контакт в креплении нулевого провода, из-за этого и подгорел. Меняйте автомат.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2014 16:44]
0
От пользователя NIKno
Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения . Протянут очень хорошо - с силой.


От пользователя NIKno
Интересно услышать совет и способ устранения .

Прозевали когда был слабый контакт, нужно менять автомат, обгорелыш отрезать, снова конец кабеля зачистить и затянуть в новом автомате.
Будет жить :-)
2 / 0
DAR73
От пользователя NIKno
Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику

сорь, но если фаза входит в автомат, то где она выходит ? справа ? и внизу для этого стоит перемычка?
или по автоматам ноль разведен и коричневый провод от шины нуля пришел ?
мне не нравится монтаж этого щита...
4 / 0
От пользователя NIKno
ноль сразу к счетчику.

интересно что там? там то вообще никто не протягивал, так как он опломбирован. Фото и схему всего шкафа бы увидеть....
От пользователя DAR73
мне не нравится монтаж этого щита...

присоединяюсь
3 / 0
Mixerr
Сталкивался с такой фигней лет 20 назад. Все перемеряли, ничего не нашли. В итоге оказалось, что тугая затяжка винта не гарантирует плотного прижатия. Была проблема с резьбой.
4 / 0
Какая-то странная схема подключения. Дайте фото, на котором будет видно, что к этому автомату снизу подключено.

Такое ощущение, что у вас ноль подгорать начал.
Если с фазой всё в порядке при этом, тогда проблема конкретно в этом контакте.

[Сообщение изменено пользователем 17.10.2014 01:18]
0
EvgenyiT
руки бы укоротить монтажнику, который собирал этот щиток... 8(
3 / 1
МAK
От пользователя EvgenyiT
руки бы укоротить монтажнику, который собирал этот щиток

чота но...в щитке бардак...
0
NIKno
От пользователя XeaX
снизу подключено.


Снизу: Из автомата выходит кабель который идет в счетчик. далее из счетчика в первый автомат

фото только такое есть, будет возможность сфоткаю автомат поближе (пока нету).

монтаж конечно не ахти :-D

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 0
От пользователя NIKno
монтаж конечно не ахти

да нормуль,
если только фаза всех автоматов одним проводом выполнена.
а вот коль защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём? :-)
1 / 0
Stasoff™
судя по фотке автомат SE "Easy9" это супер бюджетная серия она по качеству чуть лучше IEK

Купите того же SE но серию " Acti9", ну или накройняк "Домовой"

У нас в магазине сейчас появился новый европейский бренд EATON (Итон) это бывший немецкий "Мюллер" качество и назначение как у SE " Acti9", но по цене ниже на 20% (очень хотят на рынок зайти)
1 / 0
NIKno
От пользователя s.enns
защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём?


А это надо да? :-)
Сегодня электрика позвал на вечер, задам этот вопрос :war:
0
DAR73
От пользователя NIKno
Сегодня электрика позвал на вечер, задам этот вопрос

надеюсь другого ;-)
2 / 0