Шале в Исети IV (чистовая отделка, септик, котельня, огород, забор)
V
-= VК =-
А вместо узла подмеса, собираюсь установить датчик температуры на обратку ТП и по нему автоматически включать насос. На насосе опытным путем выбрать одну из трех скоростей.
еще раз
нужно измерять не обратку петли ТП а температуру в помещении
ситуация. пол холодный. включаем обогрев ТП. насос проталкивает горячую воду в контуре со скоростью к примеру 3 литра в минуту. в 16 трубе в 1 метре порядка 150 грамм воды. пусть петля 80 метров, объем воды в ней 12 литров
насос продавит горячую воду за 4 минуты. вода, проходя через петли, какую то свою температуру отдаст. и через 4 минут выйдет с температурой ниже от начальной градусов на 6-10. и что? выключать насос? ну выключишь - и дальше будешь измерять температуру на обратке при выключенном насосе? бред же
при этом в помещении холодно и стяжка не прогрета и прогреваться ей несколько часов.
надо измерять температуру в помещении. выставил на датчике, к примеру, +25, у тебя насос маслает, котел воду подогревает, вода греет стяжку, стяжка греет воздух в помещении. как дошли до заданной температуры - датчик отключает насос, проток воды останавливается. вот это - правильная работа теплых полов.
A
----Aлекс
ок, это не сложно, прокинуть проводной датчик в одно из соседних помещений. надо измерять температуру в помещении. выставил на датчике, к примеру, +25, у тебя насос маслает, котел воду подогревает, вода греет стяжку, стяжка греет воздух в помещении. как дошли до заданной температуры - датчик отключает насос, проток воды
останавливается. вот это - правильная работа теплых полов.
[Сообщение изменено пользователем 04.03.2015 20:23]
с
странник_r66
Нашел похожую схему и чуть дополнил.
Подпитка в обратку -смерть для котла.
V
-= VК =-
ок, это не сложно, прокинуть проводной датчик в одно из соседних помещений.
нужно правильно выбрать место расположения датчика
что бы прямой свет на него не попадал, что бы не было сквозняков итд
вообще попробуй взять беспроводной комплект и путем экспериментов понять место расположения.
U
Uzanto
вообще попробуй взять беспроводной комплект
Глянул на ебее,полно всяких приблуд за 3-5тр,но как они будут дружить с протермом,хз
Глянул на ебее,полно всяких приблуд за 3-5тр,но как они будут дружить с протермом,хз
женя, бери вот такой
У меня такой и у МАВ73 такой же. Третий год, как часы, перемычку вытаскиваешь с платы Протерма и в эти гнезда провода регулятора вставляешь.
Алексею такой же посоветую. Точность 0,5 гр, т.е. если настроил 23 гр, котел греет до 23,25, и вырубается. Потом остывает до 22,75, котел включается по новой.
Алексей, Вадим тебе правильно советует (правда котел я не за полцены слил, брал за 33, продал за 25, через 4 мес работы), 50 тью градусами ты устанешь греть бойлер косвенного нагрева. С одноконтурным котлом гемор один, а двухконтурный ГВС в приоритете ставит, плюс циркуляционник у меня на ГВС, вода всегда горячая прям у смесителя.
Попробуй систему когда в выходные будешь пока ездить, поймешь что тебя не устраивает.
Дверь в котельную не забудь, иначе котел будет кислород с дома сжигать. Приточку к котлу тоже не забудь, одной вытяжки через дымоход ему мало, он О2 хочет, свежий. Без приточки будет угарный газ вырабатывать+ КПД упадет.
И ставь систему типа Кситала, или камеру со скайпом, для удаленного наблюдения за котлом, F1 если выскочит, будешь знать.
U
Uzanto
женя, бери вот такой
У меня уже 3 год протермовский с эквитермом,проводной правда,но меня это не обламывает
+23 выставлено ,и не подхожу к нему уже который год
А регулировать подачу и обратку,имхо извращение
V
-= VК =-
полно всяких приблуд за 3-5тр,но как они будут дружить с протермом,хз
смотря какой протерм
хотя с вероятностью 99% в скат подойдет любой если у него "сухой контакт"
У
меня уже 3 год протермовский с эквитермом,проводной правда,но меня это не обламывает
кстати работа ТП в связке с котлом по эквитерме - практически то же самое что и с котлом без эквитермы - из за инерционости ТП и отдельной регулировки на петлях ТП.
А регулировать подачу и обратку,имхо извращение
почему? ты про количество или про качество?
И
И Т Г
перемычку вытаскиваешь с платы Протерма и в эти гнезда провода регулятора вставляешь
нет ссылки где это подробно описано?
f
fender
С одноконтурным котлом гемор один, а двухконтурный ГВС в приоритете ставит
Кризис, можно поподробнее? У меня одноконтурник Бакси, с ГВС пока не заморачивался, пользую обычный накопительный электрический нагреватель. Инженер из хэт-хауса обещал легкую и грамотную работу котла с ГВС: котел умеет управлять 2-мя насосами (на систему отопления и на бойлер ГВС), при этом ГВС в приоритете. Какие возможны проблемы?
U
Uzanto
почему? ты про количество или про качество?
Я про постоянное.
Считаю ,отрегулировал систему,установил комфортную температуру воздуха,и больше не подходить к нему.
V
-= VК =-
нет ссылки где это подробно описано?
в паспорте на котел
Считаю ,отрегулировал систему,установил комфортную температуру воздуха,и больше не подходить к нему.
примерно так, да
только в самые морозы приходится приподнимать температуру в узле подмеса (ТП) на несколько градусов
нет ссылки где это подробно описано?
по моему там буквами на колодке обозначенны клеммы к которым провода от термостата цеплять, в инструкции к термостату была схема подключения
Кризис, можно поподробнее? У меня одноконтурник Бакси, с ГВС пока не заморачивался, пользую обычный накопительный электрический нагреватель. Инженер из хэт-хауса обещал легкую и грамотную работу котла с ГВС: котел умеет управлять 2-мя насосами (на
систему отопления и на бойлер ГВС), при этом ГВС в приоритете. Какие возможны проблемы?
Бакси возможно, Протерм КЛОМ что у меня стоял вначале , имеет один контур и один насос, каким то макаром его можно к бойлеру косвенного нагрева подключить, но у меня и так места не много в котельной, не стал заморачиваться и взял двухконтурник сразу. Угорел на 8-10 тыс на перепродаже КЛОМА , зато ГВС получил постоянный без гемора.
Сантехника, могущего подружить одноконтурник с Бойлером на тот момент не нашел.
a
~a~nt~y~
Протерм КЛОМ что у меня стоял вначале , имеет один контур и один насос, каким то макаром его можно к бойлеру косвенного нагрева подключить
Вообще не проблема...Вся автоматика в нем встроена
Покупается датчик бойлера ntc protherm. Устанавливается в бойлер, провода до клемм в котле.
Циркуляционный насос отопления подлкючается к клеммам СО в котле.
Циркуляционный насос бойлера подключается к клеммам ГВС в котле.
гидравлическое подключение бойлера нарисовано в книжке, которая идет в комплекте с котлом.
A
----Aлекс
Подбил затраты на систему отопления.
Общая стоимость всего оборудования с работами составила 386т.р.
Из них:
1. Работы по монтажу теплых полов (около 150кв.м.) и монтажу котельной, системы ГВС-ХВС (пайка, сборка, крепеж) = 61тр
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Соответственно, всё «железо» потянуло на 325тр.
3. Не думаю, что кому-то интересно увидеть весь ассортимент всех фитингов-шмитингов, коих наверное около сотни позиций. О этому далее отмечу наиболее весомые по затратам и важные узлы. Как то – газовый чугунный напольный котел Протерм Медведь 20КЛОМ = 20тр (Давно пылился на складе. Отдали по дружески, из каких-то древних завозов.)
4. Электро котел настенный Протерм Скат 14кВт = 23,6тр.
5. Бойлер напольный косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100л = 20тр
6. Коллекторы Кан-терм с расходомерами 1х7 и 1х8 = 21тр
7. Насосы ВИЛО 4шт = 16тр
8. Трубы «сшитые» + армированные (около 1300м) = 68тр
9. Трубы медные = 10тр
10. Краны шаровые, разнокалиберные 15тр
11. Коллекторы на ГВС-ХВС 1х7 + 1х8 = 10тр
12. Шкафы коллекторные 2шт = 6тр
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
13. «Проект» (подбор подходящей под мои задачи, схемы), шеф-монтаж, инструмент, консультации, подключение теплых полов по временной схеме = 20тр
14. Остальная масса разнообразных мелких штучных позиций = 95тр
Вся система отопления со всеми работами составила чуть менее 8% от стоимости дома на данный момент.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В ближайшем будущем нужно будет докупить стабилизатор, бесперебойник и GSM контроллер.
В дальнейшем, при необходимости СО можно весьма гибко модернизировать. Подключить узлы подмеса и погодозависмую автоматику.
И еще, немножко осталось всякой всячины. Поставщик обещал частично забрать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 11.03.2015 20:59]
Общая стоимость всего оборудования с работами составила 386т.р.
Из них:
1. Работы по монтажу теплых полов (около 150кв.м.) и монтажу котельной, системы ГВС-ХВС (пайка, сборка, крепеж) = 61тр
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Соответственно, всё «железо» потянуло на 325тр.
3. Не думаю, что кому-то интересно увидеть весь ассортимент всех фитингов-шмитингов, коих наверное около сотни позиций. О этому далее отмечу наиболее весомые по затратам и важные узлы. Как то – газовый чугунный напольный котел Протерм Медведь 20КЛОМ = 20тр (Давно пылился на складе. Отдали по дружески, из каких-то древних завозов.)
4. Электро котел настенный Протерм Скат 14кВт = 23,6тр.
5. Бойлер напольный косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100л = 20тр
6. Коллекторы Кан-терм с расходомерами 1х7 и 1х8 = 21тр
7. Насосы ВИЛО 4шт = 16тр
8. Трубы «сшитые» + армированные (около 1300м) = 68тр
9. Трубы медные = 10тр
10. Краны шаровые, разнокалиберные 15тр
11. Коллекторы на ГВС-ХВС 1х7 + 1х8 = 10тр
12. Шкафы коллекторные 2шт = 6тр
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
13. «Проект» (подбор подходящей под мои задачи, схемы), шеф-монтаж, инструмент, консультации, подключение теплых полов по временной схеме = 20тр
14. Остальная масса разнообразных мелких штучных позиций = 95тр
Вся система отопления со всеми работами составила чуть менее 8% от стоимости дома на данный момент.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В ближайшем будущем нужно будет докупить стабилизатор, бесперебойник и GSM контроллер.
В дальнейшем, при необходимости СО можно весьма гибко модернизировать. Подключить узлы подмеса и погодозависмую автоматику.
И еще, немножко осталось всякой всячины. Поставщик обещал частично забрать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 11.03.2015 20:59]
U
Uzanto
Алексей,все хорошо,все красиво,я про котельную
Но место дислокации газового котла и подключение у меня вызывает недоумение....
Работы по монтажу теплых полов (около 150кв.м.) и монтажу котельной, системы ГВС-ХВС (пайка, сборка, крепеж) = 61тр
бюджетно
A
----Aлекс
Хоть пока ничего не хочется менять, и все же интересно, что необычного в месте и подключении котла? Но место дислокации газового котла и подключение у меня вызывает недоумение....
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
наверное. Хотя мне не с чем сравнивать. Не часто видел на форумах выкладку бюджетов систем отопления. А то, что получилось у меня, конечно можно было сделать и дороже. Большую часть работ я делал сам. При этом, все равно вижу
где можно было еще сэкономить. По крайней мере, при монтаже теплых полов, если бы не прибегал к помощи своих строителей, мог бы сэкономить около 25тр. Но, к сожалению, на тот момент некогда было растягивать эту работу в одного, на 2-3 недели. Пришлось привлекать помощников и делать теплые полы за 6
дней. бюджетно
Алексей, Вадим тебе правильно советует, 50 тью градусами ты устанешь греть бойлер косвенного нагрева. С одноконтурным котлом гемор один, а двухконтурный ГВС в приоритете ставит, плюс циркуляционник у меня на ГВС, вода всегда горячая прям у смесителя.
Попробуй систему когда в выходные будешь пока ездить, поймешь что тебя не устраивает.
Дверь в котельную не забудь, иначе котел будет кислород с дома сжигать. Приточку к котлу тоже не забудь, одной вытяжки через дымоход ему мало, он О2 хочет, свежий. Без приточки будет угарный газ вырабатывать+ КПД упадет.
Пока попробуем так. Посмотрим, насколько вода горячая и насколько ее хватает для приема душа.
Дверей в котельной две. Обе металлические. Одна ведет наружу, под навес (в будущий гараж). См. фото сверху.
Вторая, ведет в холодный тамбур. Взял стальную в целях безопасности. В случае аварийной ситуации, чтобы чуть дольше сопротивлялась огню, чем обычная межкомнатная. И получилось, что котельная отделена от жилой части двумя дверями и тамбуром между ними.
Приточка тоже есть, 2шт. Одна, над электрокотлом, по отдельному вент стояку на крышу (см. фотки сверху). Вторая, из подвала. По стояку с коммуникациями.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 12.03.2015 12:11]
p
papirosa
Очень симпатично смотрится!
Действительно, не так уж и много людей, к сожалению, выкладывают итоговые фото котельных...
Кто-нибудь подскажет, существует ли "наука", направление по правильному (экономному, эргономичному и функциональному) проектированию котельных? Имею ввиду не набор необходимых приборов, а нано-фэншуйному РАЗМЕЩЕНИЮ?
Даже гугл-картинки затыкаются на этом вопросе...
Действительно, не так уж и много людей, к сожалению, выкладывают итоговые фото котельных...
Кто-нибудь подскажет, существует ли "наука", направление по правильному (экономному, эргономичному и функциональному) проектированию котельных? Имею ввиду не набор необходимых приборов, а нано-фэншуйному РАЗМЕЩЕНИЮ?
Даже гугл-картинки затыкаются на этом вопросе...
A
----Aлекс
я думаю, такому в
институтах не учат. Все это приходит с опытом. И то, не каждому. Кто-нибудь подскажет, существует ли "наука", направление по правильному (экономному, эргономичному и функциональному) проектированию котельных? Имею ввиду не набор необходимых приборов, а нано-фэншуйному РАЗМЕЩЕНИЮ?
А как для себя сделать правильно и красиво? На мой взгляд нужно отталкиваться от задач и требований. Разложить все для себя по "полочкам", от важнейших хотелок, к второстепенным. И система сама выстроится в индивидуальном порядке наиболее гармонично под Ваши требования.
Ведь, кто-то во главу угла ставит затраты на оборудование - "чем меньше, тем лучше". И естественно бОльшее удовлетворение в таком случае достигается от наиболее дешевых компонентов, купленных с хорошим дисконтом. Пусть внешне такая система будет выглядеть спорно и по надежности оставит желать лучшего. Но осознание принципа "сэкономил - заработал!", затмит остальные недостатки.
А для кого-то важно построить свою систему своими руками. Пусть руки не особо золотые и кое где сделано не по гостами/снипам, и не по фен-шую. Все это вторично, когда человек испытывает кайф от проделываемой своими руками работы.
Кому-то нужна максимальная скромность, компактность и минимализм. Хотя, это часто приводит к бОльшим затратам.
А кто-то балдеет от масштабных размахов, больших размеров, запасов по мощности, объему, прочности, весу и т.п. Чтобы все было с запасом.
В общем, у каждого свой фен-шуй. :-d
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2015 18:42]
U
Uzanto
и все же интересно, что необычного в месте и подключении котла?
жесткая подводка,которую пришлось обходить трубами
и как-то посередине котельной он получился
A
----Aлекс
жесткая подводка - требование ТУ жесткая подводка,которую пришлось обходить трубами
да, котел стоит не вплотную к стенам. И
такой задачи не было. и как-то посередине котельной он получился
Нужно было его поставить так, чтобы он не мешал свободному проходу из гаража - в дом. Он и стоит чуть в стороне от метрового прохода.
И во вторых, нужно было его отодвинуть от стен так, чтобы можно было иметь доступ во все углы, ко всем трубам и соединениям.
Вот, за бойлером нет никаких коммуникаций. По этому он почти вплотную задвинут в нишу.
И в целом, моя главная цель достигнута. А именно: в такой миниатюрной котельной удалось эргономично разместить все необходимое оборудование. И оставить 1кв.м. свободной площади для того, чтобы разместить низкую хозяйственную мойку для ног или обуви.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Z
Zekkka
Добрая тема, читаю как энциклопедию ☺
А
Андрей Анатольевич.
Добрая тема, читаю как энциклопедию
у Лёхи все темы как учебники, и не только про стройку, талант , пора ему книги писать, а не форумные ветки вести!
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.