Вопрос по отоплению дома(обновлено)

ivraven01
14:55, 11.06.2014
Добрый день, вопросы по отоплению дома 150 м2. Актуален вопрос 3
1. Обвязка котла- чем ? металл , почему не рекомендуется металлопластик. Если все таки разницы ет- какую трубу (диаметр) использовать, ТП и радиаторы 16- ответили ок!
2. Гидрострелка -нужна ли? При условии, что присутствует и теплый пол со своим насосом и лучевая разводка радиаторов-ответили-ок
3.При лучевой разводке: есть 2 радиатора-необходимость так как 2 окна рядом- разделены стойкой 250 мм. Возможно ли их объединить( как при 2х трубной системе) в один луч. Цель: ради малого окна не тянуть еще луч и не увеличивать выходы коллектор. Какой вариант пред почесть, второй мне не нравится наличием пресс тройника в стяжке.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

4. Вопрос по картинке : имеется котел настенный- в нем стоит насос, по картинке насос ставится на подаче- правильно поставить на обратку ?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ответили, благодарю
5. Картинка мне самому нравится хочу взять ее за образец, но при этом ГВС пойдет напрямую с котла- без бойлера косвенного нагрева.
Какие- то ошибки есть в ней ? Ответили, благодарю

[Сообщение изменено пользователем 11.06.2014 14:56]

[Сообщение изменено пользователем 11.06.2014 15:24]

[Сообщение изменено пользователем 12.07.2014 11:46]

[Сообщение изменено пользователем 12.07.2014 11:53]

[Сообщение изменено пользователем 12.07.2014 23:30]
0
~a~nt~y~
15:54, 11.06.2014
1. Обвязка котла - сталь, медь. Так как более устойчивы к высоким температурам.
Материал трубы для радиаторов от менее предпочтительного к более предпочтительному
м/пластик
сшитик
медь

Для т.п.
м/пластик
сшитик

Диаметры по расчету. Если лучевая разводка, то 16х2,
диаметры до коллектора - по расчету

Полипропилен на отопление лучше не ставить, если у вас, конечно, не низкотемпературное отопление.

2. В данном случае гидрострелка не обязательна, но тогда надо будет сбалансировать систему отопления и теплого пола. Если будет настенный котел, то бойлер не получиться подключить таким образом, как указано на картинке. Только через трехходовой.

3. Можно.

4. В настенном котле насос уже установлен. Если рассматривать напольный, то желательно устанавливать насос на обратке.

5.
-Нет шаровых на отключение системы теплого пола
-нет балансировочного клапана в ветке Т.П.
-обратный клапан с подачи ТП убрать на перемычку
0
romario9999
16:15, 11.06.2014
я вам номер сантехника дам,но это не мой его и спросите,+79506316977 звать Леонид
0 / 3
В ЛС
По трубе в котельное рекомендую медь, по трубе радиаторов ГВС и ХВС мет. пластик хенко или франкише, фитинки хенко или франкише, по теплому полу ПП по Вашим финансам (там по барабану).

[Сообщение изменено пользователем 12.06.2014 17:01]
0 / 3
ivraven01
02:07, 14.06.2014
Балансировочный клапан установливать на подаче перед трехходовым клапаном?
Насос в котле: теоритически он продавит 2 гребенки на 7 и 9 лучей радиаторов и отправит на ветку ТП там где трудится свой насос?
0
~a~nt~y~
00:35, 17.06.2014
обычно на обратке, а вообще то без разницы )
Теоретически это расчет покажет. Практически - нет ничено невозможного. Главное диаметры не заужать ;-)
0
ivraven01
17:18, 12.07.2014
Вопрос 3 актуален, скоро лить стяжку