Что происходит с котельной?
п
пианист
23:06, 29.01.2014
Резервный насос в системе есть?
Нет, всего два установлено, один на теплый пол второй на радиаторы
p
pihminskii
23:09, 29.01.2014
Скорость регулируется? Если да, то поднимите на одном насосе.
п
пианист
23:26, 29.01.2014
Скорость регулируется? Если да, то поднимите на одном насосе.
Скорость регулируется? Если да, то поднимите на одном насосе.
Проверил, там все на максималке
p
pihminskii
23:33, 29.01.2014
[Сообщение удалено пользователем 29.01.2014 23:45]
п
пианист
23:39, 29.01.2014
Отключите теплый пол и насос теплого пола. Если не поможет, включайте.
Так если я ТП отключу вообще дубак настанет
сейчас читают
с
странник_r66
23:42, 29.01.2014
Грязевик находится между краном и хомутом. У него на отрветвлении есть заглушка с шестигранником. Внутри грязевика сетка. Сетка должна быть чистой. Не забудьте выключить котел и перекрыть краны, чтоб через заглушку не слилось много воды.. Иначе всю воду из системы сольете.
У насосов на торцах есть гайки. Их надо открутить и проверить отсутствие в насосе воздуха.
Самое простое решение -позовите монтажников или сервисников.
У насосов на торцах есть гайки. Их надо открутить и проверить отсутствие в насосе воздуха.
Самое простое решение -позовите монтажников или сервисников.
п
пианист
23:51, 29.01.2014
Самое простое решение -позовите монтажников или сервисников.
Скорее всего надо спецов вызывать, может кого посоветуете?
k
kalimdor
09:40, 30.01.2014
мне дмаеся что просто проект не удачный, из минусов какие я смог разглядеть это заужен диаметр обвязки котла, вроде там 22 медь, лучше конечно до коллектора (если он там имеется) идти 28 или 35 диаметром, полипропилен в магистрале отопления, я сильно против ничего не имею, но какого диаметра он? Без
проекта или фотографии всех труб в котельной ничего дельного сказать нельзя
10:33, 30.01.2014
-котел Вайлент, конденсатник, 24 кВТ,
-дом 2 этажа 200 кв.м. Первый этаж два контура: теплый пол и радиаторы (Jet-R); второй только радиаторы;
-дом 2 этажа 200 кв.м. Первый этаж два контура: теплый пол и радиаторы (Jet-R); второй только радиаторы;
а почему про бойлер не сказали
Суть в том, что котёл постоянно поддерживает бойлер "горячим", работая трехходовым краном, возможно глючит трёхходовик.
зы: в личку написал об обвязке, почитайте
18:00, 30.01.2014
Цитата:
От пользователя: smislenish
pадиаторы запитаны ленинградкой?
Да
От пользователя: smislenish
pадиаторы запитаны ленинградкой?
Да
диаметр трубы под радиатором (байпас) какой?
п
пианист
19:35, 30.01.2014
диаметр трубы под радиатором (байпас) какой?
диаметр 25
11:27, 31.01.2014
Цитата:
От пользователя: s.enns
диаметр трубы под радиатором (байпас) какой?
диаметр 25
От пользователя: s.enns
диаметр трубы под радиатором (байпас) какой?
диаметр 25
письмо на почту отправил.
Сдаётся мне, что нужно эти трубы заужать.
Выложите сюда рисунок полный обвязки котла, а то на фотке не понятна петля трубы, если смотреть на фото, то это труба перед трехходовым краном
10:16, 02.02.2014
Если системе три года можете смело начинать с промывания ее, ибо сильно она засирается .
11:54, 04.02.2014
Выложите сюда рисунок полный обвязки котла, а то на фотке не понятна петля трубы, если смотреть на фото, то это труба перед трехходовым краном
ап
d
Denis V.T.
12:54, 05.02.2014
Похожая ситуация.
- дом 2 этажа 155 кв.м
-котел настенный двухконтурный, 23 кВТ,
- гидрострелка, от нее два контура: теплый пол и радиаторы 1 и 2 этаж;
- на каждый контур насос вило 25/6, на ТП организован узел подмеса.
На подаче 80, на обратке 55 еле набирает, пол выставлен на 40 градусов, радиаторы особенно дальние еле теплые.
Грязевик чистил. Скорости насосов менял всяко. Батареи зажимал от ближних к дальним. Котел вроде с запасом на такую площадь.
Как только отключаю контур ТП 1-го этажа - радиаторы начинают работать как нужно, на обратке 70-72, воздух прогревается хорошо. Но пол 1-го этажа становится ледяным, еще и плитка кругом.
Сам пока грешу на слабое утепление пола 1-го этажа, потому как в подвале в морозы температура +15. Грею землю скорее всего.
Буду летом теплоизолировать потолок подвала. Поможет ли? Или копать в сторону СО?
[Сообщение изменено пользователем 05.02.2014 14:03]
- дом 2 этажа 155 кв.м
-котел настенный двухконтурный, 23 кВТ,
- гидрострелка, от нее два контура: теплый пол и радиаторы 1 и 2 этаж;
- на каждый контур насос вило 25/6, на ТП организован узел подмеса.
На подаче 80, на обратке 55 еле набирает, пол выставлен на 40 градусов, радиаторы особенно дальние еле теплые.
Грязевик чистил. Скорости насосов менял всяко. Батареи зажимал от ближних к дальним. Котел вроде с запасом на такую площадь.
Как только отключаю контур ТП 1-го этажа - радиаторы начинают работать как нужно, на обратке 70-72, воздух прогревается хорошо. Но пол 1-го этажа становится ледяным, еще и плитка кругом.
Сам пока грешу на слабое утепление пола 1-го этажа, потому как в подвале в морозы температура +15. Грею землю скорее всего.
Буду летом теплоизолировать потолок подвала. Поможет ли? Или копать в сторону СО?
[Сообщение изменено пользователем 05.02.2014 14:03]
п
пианист
07:22, 06.02.2014
Вызвал в итоге спецов, приехали, поменяли обратный клапан на подаче в систему радиаторов, теперь батареи шпарят как было раньше.
Спасибо всем участвующим и сочувствующим!
Спасибо всем участвующим и сочувствующим!
07:57, 06.02.2014
3 года назад, полы были такие, что стоять на них долго было не возможно. Теперь далеко не так
радиаторы так и не нагреваются до нужных 70 градусов. При прикосновении рука легко
терпит (на подаче и обратке же можно обжечься).
вывот прямо таке однозначен и безпароттен: системо заросло накепью аль коким другим гавном фглухарину
08:40, 06.02.2014
На подаче 80, на обратке 55 еле набирает, пол выставлен на 40 градусов, радиаторы особенно дальние еле теплые.
Грязевик чистил. Скорости насосов менял всяко. Батареи зажимал от ближних к дальним. Котел вроде с запасом на такую площадь.
Как только отключаю контур ТП 1-го этажа - радиаторы начинают работать как нужно, на обратке 70-72, воздух прогревается хорошо. Но пол 1-го этажа становится ледяным, еще и плитка кругом.
Грязевик чистил. Скорости насосов менял всяко. Батареи зажимал от ближних к дальним. Котел вроде с запасом на такую площадь.
Как только отключаю контур ТП 1-го этажа - радиаторы начинают работать как нужно, на обратке 70-72, воздух прогревается хорошо. Но пол 1-го этажа становится ледяным, еще и плитка кругом.
выват такжы адназначен и безпавароттин: теплаизоляция пола гавно + насосы нихрена никачаюд, но системо, в отличьи атаффтыря, чистае
10:52, 06.02.2014
выват такжы адназначен и безпавароттин:
менусят мну так понимае гуманетарее здвойкай пафизеге фшкололо
пить меньше надо
п
пианист
10:56, 06.02.2014
u
Uzanto
10:57, 06.02.2014
потому как в подвале в морозы температура +15
Это жара
п
пианист
10:57, 06.02.2014
смело начинать с промывания ее, ибо сильно она засирается
чем промывать советуете?
11:40, 06.02.2014
пить меньше надо
чиво канкретна?
чая или колы?
у аффтара та топека ваще даш думать ниачем
на фхотте кипьятог, на фыххоте кипьятог, а пасридине нихфега
хрена тут думать ваще? особно при уточненьи што 3 года взат фсё было клёва
явно фсе стенки системы снутри заросли теплоизоляцонным гавном
внутри бешает кипьятог, а снаруши - холот