Что происходит с котельной?

_mike
21:27, 29.01.2014
А раньше система работала?
Вы можете схематично нарисовать схему отопления?
0
пианист
21:29, 29.01.2014
От пользователя smislenish
гранники на кранах обратки

Что нужно сделать? Чем? ключами открыть?
0
пианист
21:41, 29.01.2014
От пользователя _mike
А раньше система работала?

В первую зиму работала отлично, при условии, что тогда еще не был утеплен фундамент, жара была 25-26 градусов в холода. А сейчас термометр в доме показывает 18 градусов.
0
Uzanto
21:48, 29.01.2014
От пользователя пианист
Что имеете в виду?

подзакрыть начиная от первой,все опытным путем
0
пианист
21:49, 29.01.2014
От пользователя _mike
нарисовать схему

Сам не смогу((.Схему, которую мне монтажники рисовали не могу найти(
0 / 2
pihminskii
21:52, 29.01.2014
В систему что залито? Сливали через кран маевского, добавляется автоматически в систему?
0
пианист
21:59, 29.01.2014
Последняя в цепи батарея на 1-м этаже вообще еле теплая внизу.
0
pihminskii
22:09, 29.01.2014
[Сообщение удалено пользователем 29.01.2014 22:12]
0
пианист
22:10, 29.01.2014
От пользователя pihminskii
В систему что залито? Сливали через кран маевского, добавляется автоматически в систему?

Залита вода. Сливали через кран маевского добавляется с помощью подпитки (отдельный кран)
0
pihminskii
22:10, 29.01.2014
Давайте фото веток к радиаторам первого этажа из котельной
0
pihminskii
22:11, 29.01.2014
[Сообщение удалено пользователем 29.01.2014 22:16]
0
странник_r66
22:12, 29.01.2014
Грязевик посмотреть,убедиться в отсутствии воздуха в насосе .
3 / 0
пианист
22:18, 29.01.2014
От пользователя pihminskii
Может накипью обросло? В медяшке.

За 3 года реально такое? тем более что обратка такая же горячая как и подача (в обвязке у котла)
0
pihminskii
22:20, 29.01.2014
От пользователя пианист
о обратка такая же горячая как и подача


Общая? Или конкретного радиатора?
0
пианист
22:23, 29.01.2014
От пользователя pihminskii
Общая? Или конкретного радиатора?

Общая (обвязка котла)
0
пианист
22:25, 29.01.2014
От пользователя странник_r66
Грязевик посмотреть,убедиться в отсутствии воздуха в насосе .

Если можно то поподробнее пожалуйста, а то я не спец в этих делах
0
pihminskii
22:27, 29.01.2014
Общая и будет горячей, т. к. вы уже писали что верхние радиаторы горячие.
0
pihminskii
22:35, 29.01.2014
Можно попробовать прикрыть слегка подачу в верхние радиаторы. Видимо на радиаторах первого этажа появилось какое то сопротивление и водичка там не охотно течет.
0
пианист
22:35, 29.01.2014
От пользователя pihminskii
Общая и будет горячей, т. к. вы уже писали что верхние радиаторы горячие.

На радиаторах подача горячее намного чем обратка
0
пианист
22:40, 29.01.2014
От пользователя pihminskii
Можно попробовать прикрыть слегка подачу в верхние радиаторы. Видимо на радиаторах первого этажа появилось какое то сопротивление и водичка там не охотно течет.

на втором этаже радиаторы наполовину закрыты уже давно так как обитаем пока на первом (второй без отделки).
0
22:44, 29.01.2014
как подключен теплый пол?
0
пианист
22:51, 29.01.2014
От пользователя SiR-T
как подключен теплый пол?

отдельным контуром подключен через коллектор
0
pihminskii
22:55, 29.01.2014
Насос точно качает?
0
пианист
22:58, 29.01.2014
От пользователя pihminskii
Насос точно качает?

Ну гудит немного и вибрация ощущается когда потрогаешь, больше не знаю как определить
1 / 0
pihminskii
23:03, 29.01.2014
Резервный насос в системе есть?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация