Управление электрокотлом
13:04, 12.12.2013
В мою тему по отоплению в саду перестали заходить коментить, видимо мало на фору ме сантехников, а мне нужен совет электриков, создал новую тему.
Собрал на даче отопление с электрокотлом 4квт. Нужно теперь кн ему сделать систему правления, котел куплен вообще без электроники, только колба и тэн.
Марка котла ЭПо-4
Задача:
-управление по времени запуском электрокотла
-управление по температуре теплоносителя
-управление по температуре в помещениях(не обязательно)
-управление по GSM запуском(не обязательно)
Прошу совета как это сделать за разумные деньги.
Чтоб по температуре теплоносителя запускался и отключался решение есть, у меня еще есть электронагреватьель проточный этого же производителя ЭВаН но 3 фазный и на 9,45квт. Могу его использовать?
Чтобы по времени запускался(по 2 тарифу в ночное время) высмотрел у китайев вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item/220-240Vac-20A-Week...
Но сомнения подойдет нет. Не пойму сколько фаз эта шняга и еще с толкнулся с проблемой - у российских аналоговн ет кнопки принудительного отключения таймера, только цепь параллельную мудрить. А в этом есть?
Собрал на даче отопление с электрокотлом 4квт. Нужно теперь кн ему сделать систему правления, котел куплен вообще без электроники, только колба и тэн.
Марка котла ЭПо-4
Задача:
-управление по времени запуском электрокотла
-управление по температуре теплоносителя
-управление по температуре в помещениях(не обязательно)
-управление по GSM запуском(не обязательно)
Прошу совета как это сделать за разумные деньги.
Чтоб по температуре теплоносителя запускался и отключался решение есть, у меня еще есть электронагреватьель проточный этого же производителя ЭВаН но 3 фазный и на 9,45квт. Могу его использовать?
Чтобы по времени запускался(по 2 тарифу в ночное время) высмотрел у китайев вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item/220-240Vac-20A-Week...
Но сомнения подойдет нет. Не пойму сколько фаз эта шняга и еще с толкнулся с проблемой - у российских аналоговн ет кнопки принудительного отключения таймера, только цепь параллельную мудрить. А в этом есть?
U
Uzanto
13:09, 12.12.2013
Пульт управления ПУ ЭВТ-И1, 6 кВт, ZOTA-3250
Модуль управления GSM-Lux/ МК, ZOTA-6500
Российские примочки
Модуль управления GSM-Lux/ МК, ZOTA-6500
Российские примочки
20:10, 12.12.2013
Пульт управления ПУ ЭВТ-И1, 6 кВт, ZOTA-3250
Модуль управления GSM-Lux/ МК, ZOTA-6500
Российские примочки
Модуль управления GSM-Lux/ МК, ZOTA-6500
Российские примочки
пульт управления родной для котла столько же стоит и функционал такой же..
модуль управления gsm -он без суточного таймера, работать 2 устройства между собой не смогут..
P
Parampampaaaam
00:18, 13.12.2013
Siemens Logo тебе в руки=) всё, что хочешь сделает.
U
Uzanto
07:52, 13.12.2013
пульт управления родной для котла столько же стоит и функционал такой же..
дак это и есть родной зотовский пульт
модуль управления gsm -он без суточного таймера, работать 2
устройства между собой не смогут..
тут суточный отметаем,управляем,через жсм
10:21, 13.12.2013
тут суточный отметаем,управляем,через жсм
каждый день смс отправлять как то напрягает)
U
Uzanto
10:24, 13.12.2013
зато у первой приблуды есть возможность контролировать Т-теплоносителя и воздуха
A
Andrey_KIP-URAL
16:55, 13.12.2013
Электронный терморегулятор недельный RT500 посмотрите. Должен подойти под Ваши задачи.
19:00, 13.12.2013
Электронный терморегулятор недельный RT500 посмотрите. Должен подойти под Ваши задачи.
спасибо за подсказку, но он на 5 ампер рассчитан максимум)) а у меня 25
15:20, 16.12.2013
может кто поможет клеммы котла распознать , тема на форуме радиолюбителей
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=162&i=86381...
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=162&i=86381...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.