Помогите с выбором насоса для теплого пола
t
timsa™
Хочу сделать теплый пол в бане, начитался кучу всяких статей что аж бошка трещит, но полной ясности нет. То лютые заумные формулы, то советы спросить продавца в магазине.
В общем есть у меня 4 контура металлопластика Д=16 длиной (55+44)+61+29=189 метров.
Первые два контура это комната 15кв.м, следующий - мойка с парилкой на 9,5 метров и последний это тамбур и туалет 5,3 метра.
Котел (планирую Протерм на 6кВт) будет подключен к комбимиксу. Но он, я так понимаю, не комплектуется насосом. Насос надо покупать отдельно исходя из потребности. И вот с этим возникли сложности. Я не понимаю как его рассчитать.
Вот еще несколько цифр из Valtec Prog:
длина брутто 189 метров,
нагрузка 4,3 кВт
расход теплоносителя 0,132 кг/с (это 0,11 л/с)
скорость 0,156 м/с
дельта давления 15,8 кПа
Это достаточно для определения параметров циркуляционного насоса?
Если да, помогите рассчитать.
Заранее спасибо.
p.s. для средней температуры теплоносителя в 50 градусов, пол даст 136 Вт/кв.м. Это много или мало для деревянной бани из оцилиндрованного бревна 200мм?
В общем есть у меня 4 контура металлопластика Д=16 длиной (55+44)+61+29=189 метров.
Первые два контура это комната 15кв.м, следующий - мойка с парилкой на 9,5 метров и последний это тамбур и туалет 5,3 метра.
Котел (планирую Протерм на 6кВт) будет подключен к комбимиксу. Но он, я так понимаю, не комплектуется насосом. Насос надо покупать отдельно исходя из потребности. И вот с этим возникли сложности. Я не понимаю как его рассчитать.
Вот еще несколько цифр из Valtec Prog:
длина брутто 189 метров,
нагрузка 4,3 кВт
расход теплоносителя 0,132 кг/с (это 0,11 л/с)
скорость 0,156 м/с
дельта давления 15,8 кПа
Это достаточно для определения параметров циркуляционного насоса?
Если да, помогите рассчитать.
Заранее спасибо.
p.s. для средней температуры теплоносителя в 50 градусов, пол даст 136 Вт/кв.м. Это много или мало для деревянной бани из оцилиндрованного бревна 200мм?
у меня пашет Wilo Star-RS 25/6, труба 16, 8 веток по 66 метров ( в сумме 528)
вам Wilo Star-RS 25/4 за глаза хватит
вам Wilo Star-RS 25/4 за глаза хватит
t
timsa™
Там надо ввести расход и напор. А какие они а моем случае?
a
~a~nt~y~
расход теплоносителя 0,132 кг/с (это 0,11 л/с) - это 0,475 м3/час
дельта давления 15,8 кПа это 1,5 м
учтите еще сопротивления трехходового и распределительных коллекторов
итого будет общий где то 3 м
дельта давления 15,8 кПа это 1,5 м
учтите еще сопротивления трехходового и распределительных коллекторов
итого будет общий где то 3 м
V
-= VК =-
вам Wilo Star-RS 25/4 за глаза хватит
расскажите как прикинуть расчет
даже не заморачивался этим
стоит 25/6, 14 контуров. качает +40 на подаче и +34 на обратке.
качает, но больше по расходомерам чем 2,5 литра в минуту не видел. имхуется мне что нужен более мощный насос.
[Сообщение изменено пользователем 15.10.2013 02:55]
даже не заморачивался этим
стоит 25/6, 14 контуров. качает +40 на
подаче и +34 на обратке.
качает, но больше по расходомерам чем 2,5 литра в минуту не видел. имхуется мне что нужен более мощный насос.
мне наверное уже не вспомнить, как я расчитывал ТП, включая насос, но все выбирал по номиналам.вам полюбому светит 25/8
у меня подача +33 обратка +30
m
_mike
Если хочется рассчитать параметры насоса , то необходима следующая информация:
1. мощность СО;
2. длину трубы самого протяженного контура;
3. площадь помещения п.2
п.п. 2 и 3 известны, 1 - нет.
P.S. 136 Вт/кв.м. при СНИПовской температуре пола не снять, обычно принимается максимум не более 75Вт.кв.м.
1. мощность СО;
2. длину трубы самого протяженного контура;
3. площадь помещения п.2
п.п. 2 и 3 известны, 1 - нет.
P.S. 136 Вт/кв.м. при СНИПовской температуре пола не снять, обычно принимается максимум не более 75Вт.кв.м.
R
RomB
Вроде электрокотлы Протерм идут со встроенным насосом.
Если нет, то 25/4 хватит с запасом.
У меня в газовом Бакси стоит 15/5 Прокачивает каким-то образом 12 контуров по 100м. Причем шесть из них - труба 16мм.
Если нет, то 25/4 хватит с запасом.
У меня в газовом Бакси стоит 15/5 Прокачивает каким-то образом 12 контуров по 100м. Причем шесть из них - труба 16мм.
t
timsa™
3 м3 в час
спасибо
136 Вт/кв.м. при СНИПовской температуре пола не снять,
обычно принимается максимум не более 75Вт.кв.м.
это выдала программа на основании забитых данных:
пол на грунте (-35 градусов), под трубами отсыпка + 100мм пеноплекса 35, над трубой 5см стяжки, ламинат (местами клей + плитка).
136 вверх, 14 вниз, общая мощность 150вт/кв.м
m
_mike
это выдала программа на основании забитых данных:
Не хватает температуры в помещении, которую задавали при рассчете?
R
RomB
пол на грунте (-35 градусов)
Пол по грунту или проветриваемый подпол?
t
timsa™
Не хватает температуры в помещении, которую задавали при рассчете?
+20
Пол по грунту или проветриваемый подпол?
у меня пол по грунту(фундамент засыпан щебнем, песком, потом 100мм ЭПП, полиэтилен, армирование, ТП, стяжка)
но программа все равно пишет -35
я не думаю что это критично
a
~a~nt~y~
теплоотдача пола при температуре в комнате 22 - 43 вт
при температуре в комнате 20 - 65 Вт.
Если у вас теплопотери помещения больше, ставьте радиаторы допом
при температуре в комнате 20 - 65 Вт.
Если у вас теплопотери помещения больше, ставьте радиаторы допом
m
_mike
Предполагаю, что программа выдает такие данные с учетом покрытия теплопотерь помещения. И, поэтому, учитывая, что
Чтобы снять с квадрата 136Вт, температура пола при поддержании температуры в помещении 20 гр. должна быть около 32 гр., при рекомендованных 26 гр.
Если, все таки, принять 75 Вт с кв.м., то характеристики для подбора насоса считаются примерно так:
дельта Т при эксплуатиции т.п. обычно принимается 5 гр.
площадь т.п. = 15 + 9.5 + 5.3 = 29.8 округлим до 30 кв.м.
общая мощность т.п. = 30 * 75 = 2250 Вт
общий расход = (2250 * 0.86) / 5 = 387 л/ч
мощность наиболее длинного контура = 9.5 * 75 = 713 Вт
расход через наиболее дл. контур = (713 * 0.86)/5 = 123 л/ч
по номограмме определяем потери давления 16 трубы при расходе 123 л/ч - 132 Па/м
общие потери в контуре = 61 * 132 = 8.1 кПа
потери в коллекторе, арматуре примем - 10 кПа
общие потери давления округлим до 18 кПа
В итоге получаем параметры рабочей точки для подбора насоса: расход 0.4 куб.м/ч, напор 1.8 м
получается, что теплопоступления только от т.п. не покроют ваши
потребности. обычно принимается максимум не более 75Вт.кв.м.
Чтобы снять с квадрата 136Вт, температура пола при поддержании температуры в помещении 20 гр. должна быть около 32 гр., при рекомендованных 26 гр.
Если, все таки, принять 75 Вт с кв.м., то характеристики для подбора насоса считаются примерно так:
дельта Т при эксплуатиции т.п. обычно принимается 5 гр.
площадь т.п. = 15 + 9.5 + 5.3 = 29.8 округлим до 30 кв.м.
общая мощность т.п. = 30 * 75 = 2250 Вт
общий расход = (2250 * 0.86) / 5 = 387 л/ч
мощность наиболее длинного контура = 9.5 * 75 = 713 Вт
расход через наиболее дл. контур = (713 * 0.86)/5 = 123 л/ч
по номограмме определяем потери давления 16 трубы при расходе 123 л/ч - 132 Па/м
общие потери в контуре = 61 * 132 = 8.1 кПа
потери в коллекторе, арматуре примем - 10 кПа
общие потери давления округлим до 18 кПа
В итоге получаем параметры рабочей точки для подбора насоса: расход 0.4 куб.м/ч, напор 1.8 м
И
Илья В. ( венчурный жидосилови...
Хочу сделать теплый пол в бане,
Котел (планирую Протерм на 6кВт)
Если котел электрический, какой смысл был морочится с водным тп и расчетом центробежника?
t
timsa™
Если котел электрический, какой смысл был морочится с водным тп и расчетом центробежника?
Баня - это также обкатка теории и проверка своих сил. В планах еще и дом, так что экспериментирую на маленьких проектах.
Есть газ, электричеством топить дорого, возможно котел будет газовый.
Если дом появится и там будет большая котельная - сделаю теплотрассу и зацеплю баню туда.
U
9221333
Доброго времени! Имею теплый пол 40м2 разделен на 5 контуров, труба 16 подойдет ли мне насос 25/4?