Проблема с дымоходом

16:30, 23.07.2013
Приветствую уважаемое сообщество!

Нарисовалась у меня неожиданно проблема, которую даже и предположить не мог. Планировал я в свое время купить котел Stropuva. Почитал его теххарактеристики в Интернете и руководствуясь ими, купил комплект дымохода 180 диаметра, поскольку везде было указано 180.
Котел вчера пришел и оказалось, что выход на дымоход у него не 180, а 200 диаметра. Ну вот такое вот технологическое изменение произошло, а ни один дилер в Интернете не удосужился поменять таблички.
Теперь передо мной стоит вопрос, что делать. Дымоход на 180 уже приобретен и даже частично смонтирован.
Позвонил производителю дымоходов в Вентрауф с просьбой сделать переходник с 200 на 180, а они мне говорят, что конечно сделают, но вот заужение дымохода, типа, убьет у меня всю тягу в трубе. Труба у меня примерно 8,5 метров выходит..
Вопрос, то ли мне менять весь дымоход на 200 диаметр (что очень накладно по деньгам) то ли все же попробовать сделать переходник и посмотреть, что будет? Вот только ж надо будет тогда и монтаж два раза делать.. А я их не печатаю да и время, время..
0
@Денис
16:34, 23.07.2013
0
23:55, 23.07.2013
Ссылка на другую тему не совсем корректна. В той теме шла речь о газовом котле, здесь же спрашивают про твердотопливник.
Для пуска газового котла надо акт на дымоход, а пожарники рассчитывать тягу не станут: есть заужение - не пойдет. На тт котел акт ни кто не потребует, есть неоходимая тяга - вперед!
На самом же деле, интересен не сам диаметр дымохода, а его тяга. Если Ваш строящийся дымоход не будет справляться, то его можно будет нарастить вверх так, что начнет тянуть как надо и при чуть заниженном диаметре. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга.
Как то так....
6 / 0
07:28, 24.07.2013
Спасибо!
0
10:33, 24.07.2013
Тоже на это надеюсь..
0
Uzanto
10:38, 24.07.2013
нельзя заужать
0
11:10, 24.07.2013
От пользователя superdeux
сдаётся мне, что заужение 10% вообще не почуствуешь.

ну если быть точным то это почти 23% .....почти четверть!
0
19:29, 24.07.2013
Это как это такая математика-то получилась??
0
-= VК =-
22:00, 24.07.2013
D 200 это S=3,14*(200/2)^2 = 3,14*100^2 = 314 кв.см.
D 180 это S=3,14*(180/2)^2 = 3,14*90^2 = 254 кв.см.

314/254 = 1,2362 т.е. широкий дымоход на 23% больше чем узкий
а если рассматривать заужение старого дымохода относительно нового, то:
254/314 = 0,8089, т.е. фактическое заужение при выборе дымохода меньшего диаметра = 1 - 0,8089 = 0,19, т.е. 19%

все равно не гуд. пятая часть.
0
23:46, 26.07.2013
От пользователя -= VК =-
не гуд

Все гуд!
Дело в том, что в отличии от газовых котлов у тт интенсивность горения регулируется ТЯГОЙ. У них даже специальные шибера стоят. Даже если вообще заткнуть дымоход (это я для примера, а не как руководство к действию) то котел просто тупо погаснет. Снижение тяги ни чем не грозит кроме как потерей мощности, т.е. если она хоть какая то есть, то ни чего не случится. Если выяснится, что мощности не хватает, то можно будет просто наростить дымоход в длину - и все дела.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.