Вопрос по перекрытию и армопоясу.
Ч
ЧеПаша
Здравствуйте,Господа!
Возник следующий вопрос.Есть коробка первого этажа.Размеры 11.5 на 12.5.Материал-Твинблок Теплит 300.
Перекрытие планирую делать монолитное по профлисту.Суть вопроса: армопояс заливать до заливки перекрытия или заливать все вместе: и армопояс и перекрытие?Прошу совета.Заранее спасибо!
Возник следующий вопрос.Есть коробка первого этажа.Размеры 11.5 на 12.5.Материал-Твинблок Теплит 300.
Перекрытие планирую делать монолитное по профлисту.Суть вопроса: армопояс заливать до заливки перекрытия или заливать все вместе: и армопояс и перекрытие?Прошу совета.Заранее спасибо!
Z
Zekkka
Профлист ведь на армопояс должен лечь, как несьемная опалубка, так что армопояс должен быть до.
Ч
ЧеПаша
Профлист хочу снять,т.к.в дальнейшем он нагрузки никакой не несет.
C
Cергей Бер
армопояс заливать до заливки перекрытия или заливать все вместе: и армопояс и перекрытие?
Сначала армопояс, потом перекрытие. Армопояс работает как распределительная подушка для перекрытия.
И
И Т Г
Мне монолит лили, опалубка была съемная деревянная. Армпояс отдельно не делали, просто арматуру обвязали по периметру, как у армпояса. Залили все одной плитой. Стены - твинблок.
Ч
ЧеПаша
Этот вариант мне тоже больше нравится,просто хочется узнать как правильно. На стены нагрузка должна быть одинаковая в обоих вариантах, при одинаковой высоте бетона над стеной.ИМХО.
О
Один в поле (не воин)
Армопояс должен не просто лежать на твинблоке, а связывать стены. Для этого коронкой можно насверлить выемок в шахматном порядке. Имхо если залить все разом, то получится следущее - плита перекрытия будет изгибаться и давить на стены, распирая их. А когда армопояс отдельно от плиты - он компенсирует
эти силы и удерживает стены. Так что тут наверное все зависит от длины пролетов и того сколько мебели наставите.
R
RomB
Не надо армопояс.
V
-= VК =-
.Размеры 11.5 на 12.5.Материал-Твинблок Теплит 300.
143 кв.м. перекртия с опиранием только на 4 внешних стороны? вы где нибудь видели что бы так делали? оно ж под 80 тонн и одним пролетом? вы потом как сверху его нагружать то будете?
О
Один в поле (не воин)
Не надо армопояс.
а как надо делать в этом случае?
C
Cергей Бер
Не надо армопояс.
Аргументы ?
M
MasTa_Killa
в данном случае, считать как монолитный диск с ребрами. Не знаете как сформировать ребро (армпояс), лейте за два раза (два бетононасоса по 16тр за 4ч).
а как надо делать в этом случае?
R
RomB
-ИМХО! :-) Аргументы ?
Задача армопояса:
- перераспределить вертикальную нагрузку от вышестоящих конструкций;
- противостоять скалыванию края кладки блока при оперании на него плиты перекрытия, с учетом низких характеристиках прочности (газо, пеноблок, многощелевой кирпич и т.п);
- работать на растяжение, совместно с фундаментом и арматурой кладки.
Со всем этим справится часть монолитной плиты перекрытия, залитая на всю ширину кладки (или почти всю, если край плиты утеплен). При правильном армировании.
Разумеется, мы говорим о среднестатистическом котэже.
П
Позитивный производственник
лейте за два раза (два бетононасоса по 16тр за 4ч).
не обязательно.
можно и таким залить
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ч
ЧеПаша
Немного не дописал.Опирание будет происходить на 4 внешние стены и на 2 внутренние Расстояние между внутренними стенами 4 метра, 3 метра и 3.5 метра. На внутренние стены соответствено тоже будет ложиться армопояс.
П
Позитивный производственник
можно и таким залить
он кстати не отказывается разгружать своей лентой другие миксеры
G
GrayF
Забавно! Надо, не надо! Лить, не лить! Жить в нем, или не жить!
Вам не страшно? Строится по советам? Это ведь перекрытие над Вашей головой! Если Вы идете по нестандартному пути (не выбрав доски/балки/ПК) а выбрав заливку консультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТОМ! А не с ромашкой Е1.
ИМХО: Подумайте и посмотрите как льют монолит в многоэтажках... Сразу со стенами? Или сначала столбы (опоры/армопояс) а затем уже и перекрытие... Если вы сопромат изучали (не зубрили), то этого вопроса не возникло бы. Если нет, то в таком БОЛЕЕ важном месте (это ведь над головой) чем фундамент я бы произвел рассчеты/заплатил бы за них.
ЗЫ: Я за армопояс, а на него уже перекрытие На правах ЕОДИНца!
Вам не страшно? Строится по советам? Это ведь перекрытие над Вашей головой! Если Вы идете по нестандартному пути (не выбрав доски/балки/ПК) а выбрав заливку консультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТОМ! А не с ромашкой Е1.
ИМХО: Подумайте и посмотрите как льют монолит в многоэтажках... Сразу со стенами? Или сначала столбы (опоры/армопояс) а затем уже и перекрытие... Если вы сопромат изучали (не зубрили), то этого вопроса не возникло бы. Если нет, то в таком БОЛЕЕ важном месте (это ведь над головой) чем фундамент я бы произвел рассчеты/заплатил бы за них.
ЗЫ: Я за армопояс, а на него уже перекрытие На правах ЕОДИНца!
C
Cергей Бер
Со всем этим справится часть монолитной плиты перекрытия, залитая на всю ширину кладки (или почти всю, если край плиты утеплен). При правильном армировании.
Но ведь там не будет равномерной ? Лить он будет на профлист, т.е. нагрузка будет передаваться через ребра. Лить будет постепенно, т.е. в точке А нагрузка 10 кгс, в точке Б 1 кгс. Т.е. никакой равномерности на время заливки не будет.
Я не прав ?
--------143*0,15(если толщина плиты 15 см)= 21,45 м куб 143 кв.м.
21,45*2,5 тн=53 тн. Ну так то славная нагрузка а чо проекта нет?
А если делать 20 см то 71 тонна,да уж
[Сообщение изменено пользователем 11.06.2013 17:23]
s
seregatar
В Вашем случае - армопояс , потом монолитная плита. Надежнее будет , но с арматурой не перемудрите.
площадь опоры получается 20,58 м кв----28,58*10000 см кв-285800 см кв
53 тн----53000 кг.
53000/285800=0,185 кг/см кв так то не много....мож где ошибся,но факт что заливка будет не равномерная...
53 тн----53000 кг.
53000/285800=0,185 кг/см кв так то не много....мож где ошибся,но факт что заливка будет не равномерная...
--присоеденюсь
В Вашем случае - армопояс , потом монолитная плита. Надежнее будет , но с арматурой не перемудрите
хотя если при заливке поставить достаточно промежуточных (временных)опор под профлист то наверное можно и так жахнуть