Вопрос по перекрытию и армопоясу.
Ч
ЧеПаша
09:29, 11.06.2013
Здравствуйте,Господа!
Возник следующий вопрос.Есть коробка первого этажа.Размеры 11.5 на 12.5.Материал-Твинблок Теплит 300.
Перекрытие планирую делать монолитное по профлисту.Суть вопроса: армопояс заливать до заливки перекрытия или заливать все вместе: и армопояс и перекрытие?Прошу совета.Заранее спасибо!
Возник следующий вопрос.Есть коробка первого этажа.Размеры 11.5 на 12.5.Материал-Твинблок Теплит 300.
Перекрытие планирую делать монолитное по профлисту.Суть вопроса: армопояс заливать до заливки перекрытия или заливать все вместе: и армопояс и перекрытие?Прошу совета.Заранее спасибо!
Z
Zekkka
09:54, 11.06.2013
Профлист ведь на армопояс должен лечь, как несьемная опалубка, так что армопояс должен быть до.
Ч
ЧеПаша
10:32, 11.06.2013
Профлист хочу снять,т.к.в дальнейшем он нагрузки никакой не несет.
C
Cергей Бер
12:27, 11.06.2013
армопояс заливать до заливки перекрытия или заливать все вместе: и армопояс и перекрытие?
Сначала армопояс, потом перекрытие. Армопояс работает как распределительная подушка для перекрытия.
И
И Т Г
12:54, 11.06.2013
Мне монолит лили, опалубка была съемная деревянная. Армпояс отдельно не делали, просто арматуру обвязали по периметру, как у армпояса. Залили все одной плитой. Стены - твинблок.
сейчас читают
Ч
ЧеПаша
13:15, 11.06.2013
Этот вариант мне тоже больше нравится,просто хочется узнать как правильно. На стены нагрузка должна быть одинаковая в обоих вариантах, при одинаковой высоте бетона над стеной.ИМХО.
О
Один в поле (не воин)
13:29, 11.06.2013
Армопояс должен не просто лежать на твинблоке, а связывать стены. Для этого коронкой можно насверлить выемок в шахматном порядке. Имхо если залить все разом, то получится следущее - плита перекрытия будет изгибаться и давить на стены, распирая их. А когда армопояс отдельно от плиты - он компенсирует
эти силы и удерживает стены. Так что тут наверное все зависит от длины пролетов и того сколько мебели наставите.
R
RomB
13:40, 11.06.2013
Не надо армопояс.
V
-= VК =-
14:04, 11.06.2013
.Размеры 11.5 на 12.5.Материал-Твинблок Теплит 300.
143 кв.м. перекртия с опиранием только на 4 внешних стороны? вы где нибудь видели что бы так делали? оно ж под 80 тонн и одним пролетом? вы потом как сверху его нагружать то будете?
О
Один в поле (не воин)
14:16, 11.06.2013
Не надо армопояс.
а как надо делать в этом случае?
C
Cергей Бер
14:25, 11.06.2013
Не надо армопояс.
Аргументы ?
M
MasTa_Killa
14:45, 11.06.2013
а как надо делать в этом случае?
в данном случае, считать как монолитный диск с ребрами. Не знаете как сформировать ребро (армпояс), лейте за два раза (два бетононасоса по 16тр за 4ч).
R
RomB
14:50, 11.06.2013
Аргументы ?
-ИМХО! :-)Задача армопояса:
- перераспределить вертикальную нагрузку от вышестоящих конструкций;
- противостоять скалыванию края кладки блока при оперании на него плиты перекрытия, с учетом низких характеристиках прочности (газо, пеноблок, многощелевой кирпич и т.п);
- работать на растяжение, совместно с фундаментом и арматурой кладки.
Со всем этим справится часть монолитной плиты перекрытия, залитая на всю ширину кладки (или почти всю, если край плиты утеплен). При правильном армировании.
Разумеется, мы говорим о среднестатистическом котэже.
П
Позитивный производственник
14:50, 11.06.2013
лейте за два раза (два бетононасоса по 16тр за 4ч).
не обязательно.
можно и таким залить
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ч
ЧеПаша
14:50, 11.06.2013
Немного не дописал.Опирание будет происходить на 4 внешние стены и на 2 внутренние Расстояние между внутренними стенами 4 метра, 3 метра и 3.5 метра. На внутренние стены соответствено тоже будет ложиться армопояс.
П
Позитивный производственник
14:58, 11.06.2013
можно и таким залить
он кстати не отказывается разгружать своей лентой другие миксеры
G
GrayF
15:15, 11.06.2013
Забавно! Надо, не надо! Лить, не лить! Жить в нем, или не жить!
Вам не страшно? Строится по советам? Это ведь перекрытие над Вашей головой! Если Вы идете по нестандартному пути (не выбрав доски/балки/ПК) а выбрав заливку консультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТОМ! А не с ромашкой Е1.
ИМХО: Подумайте и посмотрите как льют монолит в многоэтажках... Сразу со стенами? Или сначала столбы (опоры/армопояс) а затем уже и перекрытие... Если вы сопромат изучали (не зубрили), то этого вопроса не возникло бы. Если нет, то в таком БОЛЕЕ важном месте (это ведь над головой) чем фундамент я бы произвел рассчеты/заплатил бы за них.
ЗЫ: Я за армопояс, а на него уже перекрытие На правах ЕОДИНца!
Вам не страшно? Строится по советам? Это ведь перекрытие над Вашей головой! Если Вы идете по нестандартному пути (не выбрав доски/балки/ПК) а выбрав заливку консультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТОМ! А не с ромашкой Е1.
ИМХО: Подумайте и посмотрите как льют монолит в многоэтажках... Сразу со стенами? Или сначала столбы (опоры/армопояс) а затем уже и перекрытие... Если вы сопромат изучали (не зубрили), то этого вопроса не возникло бы. Если нет, то в таком БОЛЕЕ важном месте (это ведь над головой) чем фундамент я бы произвел рассчеты/заплатил бы за них.
ЗЫ: Я за армопояс, а на него уже перекрытие На правах ЕОДИНца!
C
Cергей Бер
17:02, 11.06.2013
Со всем этим справится часть монолитной плиты перекрытия, залитая на всю ширину кладки (или почти всю, если край плиты утеплен). При правильном армировании.
Но ведь там не будет равномерной ? Лить он будет на профлист, т.е. нагрузка будет передаваться через ребра. Лить будет постепенно, т.е. в точке А нагрузка 10 кгс, в точке Б 1 кгс. Т.е. никакой равномерности на время заливки не будет.
Я не прав ?
17:20, 11.06.2013
143 кв.м.
--------143*0,15(если толщина плиты 15 см)= 21,45 м куб21,45*2,5 тн=53 тн. Ну так то славная нагрузка а чо проекта нет?
А если делать 20 см то 71 тонна,да уж
[Сообщение изменено пользователем 11.06.2013 17:23]
s
seregatar
17:27, 11.06.2013
В Вашем случае - армопояс , потом монолитная плита. Надежнее будет , но с арматурой не перемудрите.
17:34, 11.06.2013
площадь опоры получается 20,58 м кв----28,58*10000 см кв-285800 см кв
53 тн----53000 кг.
53000/285800=0,185 кг/см кв так то не много....мож где ошибся,но факт что заливка будет не равномерная...
53 тн----53000 кг.
53000/285800=0,185 кг/см кв так то не много....мож где ошибся,но факт что заливка будет не равномерная...
17:35, 11.06.2013
В Вашем случае - армопояс , потом монолитная плита. Надежнее будет , но с арматурой не перемудрите
--присоеденюсь
17:37, 11.06.2013
хотя если при заливке поставить достаточно промежуточных (временных)опор под профлист то наверное можно и так жахнуть
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.