Вопрос по перекрытию и армопоясу.
Как я думаю: Во время застывания бетона-почти месяц(28 дней) под профлистом(опалубкой) будут стоять "опоры-подпоры".Таким образом весь вес плиты будут нести именно они.В это же самое время будет застывать непосредственно сам армопояс.Немного страшно демонтировать "опоры-подпоры".
V
-= VК =-
хотя если при заливке поставить достаточно промежуточных (временных)опор под профлист то наверное можно и так жахнуть
дак понятно дело подпорки ставить надо, без них рухнет все
--------143*0,15(если толщина плиты 15 см)= 21,45 м куб
я брал перекрытие 0,2 + вес арматуры.
а так верно все
а не проще перекрыть плитами?
21 куб бетона (при толщине 0,15) это в деньгах порядка 65 тысяч. арматуры еще сколько - тонны полторы-две? это еще 60 тысяч. + профлист + работы по вязке арматуры и заливке.
мне кажется если перекрываться плитами, можно уложиться дешевле 1000 руб за кв.м. затраты по работам это работа крана 0,5 смены + оплата рабочим по 200 руб за плиту. и можно сразу же краном блоки наверх поднимать под следующий этаж.
Господа,по расчетам уйдет 16 кубов бетона. Технология проверенная и все рассчитано(обвязка,диаметр верхней и нижней арматуры,шаг,сетка).Есть нюьанс-армопояс до или во время заливки перекрытия.В любом случае он будет;армированный с утеплением и т.д.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.