Теплоаккумулятор, Оптимальная схема работы,
22:29, 03.12.2012
В этом
году в газе отказали, поэтому пришлось покупать электрокотел и ваять ТА на 2,5 м3. Запуск на следующей неделе. Отопление теплыми полами.
году в газе отказали, поэтому пришлось покупать электрокотел и ваять ТА на 2,5 м3. Запуск на следующей неделе. Отопление теплыми полами.
ждем результатов
!
Вчера запустил свой ТА. Стартанул нагрев с 35 градусов в 23-00, до 7-00 намотало 190 квт)))
До скольки нагрело, не ведаю, термометр только сегодня вечером купил. Померил сейчас температуру на входе у трехходового клапана 54 градуса.
Температура на первом этаже 26, на втором (закрытый, не жилой) +10
Площадь дома 180 м2
Походу погорячился я с объемом ТА))))
s
shtоrm
06:05, 04.12.2012
строитель, это скорей всего только первый день система не прогрета. если не сложно, черкните вашу схемку
07:52, 04.12.2012
это скорей всего только первый день система не прогрета. если не сложно, черкните вашу схемку
схема самая наипростейшая, ибо в наличии котел, ТА и теплый пол
Котел напрямую (вентиля, насос, узел подпитки) гонит в бак, а на ТП через узел подмеса в пол.
Еще...ТА внешний, ибо в доме места не нашлось)
А
АI
02:34, 06.12.2012
Еще...ТА внешний, ибо в доме места не нашлось
на улице что-ль?
сейчас читают
R
Reds*
12:37, 07.12.2012
Применение четырехходовых кранов позволяет обойтись без трубы байпаса, но в работе эти краны различаются: одни, например, с Х-образными заслонками, могут только закрывать и открывать подачу и обратку, но не умеют смешивать воду, другие, например, с роторными заслонками, воду смешивают. При
применении кранов с Х-образными заслонками горячая вода попадает в кольцо отопления и кран закрывается, а насос гоняет теплоноситель по внутреннему кольцу, как только теплоноситель остывает, кран открывается и во внутреннее кольцо из котла попадает новая порция горячей воды, а охлажденная
сбрасывается в обратку. Четырехходовой кран такой конструкции делит каждый контур на две части, его работа напоминает регулировку температуры теплоносителя включением-выключением циркуляционного насоса. Но в отличие от насосной регуляции (включения и выключения насоса), регулирование здесь
происходит в более мягком режиме, так как насос не выключается и циркуляция теплоносителя не останавливается. Разумеется, что применение четырехходовых кранов с Х-образными заслонками возможно только в автоматическом режиме, поскольку ручной поворот крана при каждом остывании теплоносителя во
внутреннем контуре просто невозможен.
Четырехходовые смесители с роторными заслонками (и некоторыми другими) обеспечивают постоянный и одинаковый расход горячего и охлажденного теплоносителя и при этом позволяют устанавливать желаемую температуру теплоносителя как в ручном, так и в автоматическом режиме . Такая система отопления не нуждается в применении дифференциального байпаса, смеситель автоматически пропускает требуемое количество воды, иначе говоря, суммарное количество воды, поступающей в систему отопления, и воды, протекающей обратно, будет постоянным. Представленная система регулирования является одной из самых простых: в зависимости от положения клапана четырехходовой смеситель пропускает определенное количество воды, поступающей от котла в первичный контур; ровно столько же теплоносителя вытесняется в обратную магистраль.
Четырехходовые смесители с роторными заслонками (и некоторыми другими) обеспечивают постоянный и одинаковый расход горячего и охлажденного теплоносителя и при этом позволяют устанавливать желаемую температуру теплоносителя как в ручном, так и в автоматическом режиме . Такая система отопления не нуждается в применении дифференциального байпаса, смеситель автоматически пропускает требуемое количество воды, иначе говоря, суммарное количество воды, поступающей в систему отопления, и воды, протекающей обратно, будет постоянным. Представленная система регулирования является одной из самых простых: в зависимости от положения клапана четырехходовой смеситель пропускает определенное количество воды, поступающей от котла в первичный контур; ровно столько же теплоносителя вытесняется в обратную магистраль.
18:12, 07.12.2012
Фотки нет еще, но можно представить, бак по периметру 1270*1270, высота 1650. Утепление пенопластом 300 мм )))
08:58, 08.12.2012
бак по периметру 1270*1270, высота 1650. Утепление пенопластом 300 мм )))
Целый дом и через какой срок затраты окупятся?
14:07, 08.12.2012
Целый дом и через
какой срок затраты окупятся?
какой срок затраты окупятся?
Ну затраты в данном случае вещь второстепенная.
На первом месте стоит возможность не выстудить дом, если вдруг электричество вырубят. по прикидкам дня 3 протяну (падение температуры до 18 гр)
А когда проведут газ, продам, по себестоимости
железо, работа, утеплитель 27-30 тр
s
shtоrm
20:53, 10.12.2012
Всем добрый вечер, собрав конструктивные замечания, я в очередной раз, надеюсь в крайний )) представляю на суд вариант схемы с ТА

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Обратная магистраль, которая входит в ТТК будет на 80 - 90 % времени с выключенным насосом, будет ЕЦ. Насос буду включать только при применении ТТК, если не будет хватать тепла запасенного ночью ТА с помощью ЭК (и то только в том случае если не будет ЕЦ).
Чтобы нагретая вода с ЭК не пошла в ТТК по пути наименьшего сопротивления , расположу его выше на метр и после тройника сделаю трубы с бОльшим диаметром.
Как у вас работает система? Хотелось бы узнать, получается ли экономить ЭЭ? На сколько понижается температура в нем за сутки? А цена за ТА очень интересная, можно наладить массовое производство))) Заводские прототипы раза в 6-7 дороже!
Схема интересная, но при применении еще одного трехходового клапана и контроллера система все больше и больше дорожает. Клапан стоит около 20 тр и контроллер 7-10 тр....
На крайняк, если все будет ОК можно будет мою схему апгрейдить))))
Я даже боюсь узнавать у яндекса его стоимость и наличие на складах в ЕКАТЕ))))
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Обратная магистраль, которая входит в ТТК будет на 80 - 90 % времени с выключенным насосом, будет ЕЦ. Насос буду включать только при применении ТТК, если не будет хватать тепла запасенного ночью ТА с помощью ЭК (и то только в том случае если не будет ЕЦ).
Чтобы нагретая вода с ЭК не пошла в ТТК по пути наименьшего сопротивления , расположу его выше на метр и после тройника сделаю трубы с бОльшим диаметром.
Как у вас работает система? Хотелось бы узнать, получается ли экономить ЭЭ? На сколько понижается температура в нем за сутки? А цена за ТА очень интересная, можно наладить массовое производство))) Заводские прототипы раза в 6-7 дороже!
Вот моя редакция:
Схема интересная, но при применении еще одного трехходового клапана и контроллера система все больше и больше дорожает. Клапан стоит около 20 тр и контроллер 7-10 тр....
На крайняк, если все будет ОК можно будет мою схему апгрейдить))))
Применение четырехходовых кранов
Я даже боюсь узнавать у яндекса его стоимость и наличие на складах в ЕКАТЕ))))
22:05, 10.12.2012
Как у вас работает система? Хотелось бы
узнать, получается ли экономить ЭЭ? На сколько понижается температура в нем за сутки? А цена за ТА очень интересная, можно наладить массовое производство))) Заводские прототипы раза в 6-7 дороже!
узнать, получается ли экономить ЭЭ? На сколько понижается температура в нем за сутки? А цена за ТА очень интересная, можно наладить массовое производство))) Заводские прототипы раза в 6-7 дороже!
Ну еще статистику рановато подбивать, но заметил, что падение температуры с утра до вечера на 20-25 градусов. Ночью непонятно, ибо еще и нагрев идет.
У меня, как я уже писал, бак внешний, стоит обложен ПСБ25, поверх пока еще ничем не защищен. Самое интересное, что прямо на пенопласте снег лежит и таять не думает. Хорошо укутал))))))
Понял что теплопотери мои около 50 вт\м2
m
_mike
16:18, 11.12.2012
Обратная магистраль, которая входит в ТТК будет на 80 - 90 % времени с выключенным насосом, будет ЕЦ. Насос буду включать только при применении ТТК, если не будет хватать тепла запасенного ночью ТА с помощью ЭК (и то только в том случае если не будет
ЕЦ).
Вы уж извините, но чем дальше, тем больше непонимания...
Если делается система с ЕЦ, то нагрузка, если не развязаны контуры, тоже должна быть с ЕЦ, а это и открытый расширительный бак, и отсутствие регулировочной арматуры и т.п.
В системах с ТТК и ТА возможность ЕЦ между ними делается для предотвращения закипания теплоносителя при прекращении побудительной циркуляции (поломка насоса, отсутствие электроснабжения и т.п.).
Схема интересная, но при применении еще одного трехходового клапана и
контроллера система все больше и больше дорожает. Клапан стоит около 20 тр и контроллер 7-10 тр....
Контроллера дополнительно не надо, трехходовой используется специализированный, либо со встроенным термопатроном на фиксированную температуру, либо с термоголовкой с внешним датчиком (цена не более 10 т.р.). За эти деньги получаете оптимальный режим эксплуатации ТТК и наибольший КПД от сгорания топлива.
Ну а про группу безопасности на каждый котел - уже устал писать :-(
s
shtоrm
17:20, 11.12.2012
а про группу безопасности
у меня в котле , котором я написал выше (Вармос QX) ГБ встроенная, плюс на ТА будет (было на схеме). На схеме её останется добавить к ТТК.
трехходовой используется специализированный, либо со встроенным термопатроном на фиксированную температуру, либо с термоголовкой с внешним датчиком (цена не более 10 т.р.).
Где можно посмотреть в екате такие клапана?
m
_mike
21:28, 11.12.2012
Где можно посмотреть в екате такие клапана?
Посмотрите, для примера, esbe - серия vtc, oventrop - серия tri-m.
В Ебурге в наличии скорее не найдете, только под заказ или везите из Москвы.
Чего-то я так и не понял, к общему мнению по схеме подключения пришли или нет?
12:43, 01.02.2013
собрав конструктивные замечания, я в очередной раз, надеюсь в крайний )) представляю на суд вариант схемы с ТА
я бы всёж поискал готовые решения, а получится как всегда - хотели как можно лучше, а .............
R
Reds*
15:48, 01.02.2013
Схема нормальная только насос на обратке переставь и поставь его после врезки перепускной трубы с трехходового. Всю обвязку в теплопункте выполни трубой не менее Ду40мм да и разводящую сеть тоже. Стояки ДУ25мм и подводы к отопительным приборам Ду25(без боковых пробок) Уклоны. Вот тогда и будет ЕЦ.
Удачи!!! По регулированию ответил в Л.С.
[Сообщение изменено пользователем 01.02.2013 22:55]
[Сообщение изменено пользователем 01.02.2013 22:55]
s
shtоrm
17:54, 04.02.2013
скоро скину еще один вариант, в котором будет исключен "человеческий фактор"
Вериш нет , первоначальный вариант - слизан с какого то сайта непомню уже откуда, выкинуто немного лишнего и оптимизировано. Если уж по нему подключают - значит он рабочий, сейчас идет оптимизация под наши суровые требования))).
Хотелось бы услышать тех у кого уже стоит ТА и их впечатления от работы с ним и без него, чтобы понять все его преимущества, кто еще колеблется ...
R
Reds*
21:02, 04.02.2013
Однозначно что ТТ без ТА это дохлая схема.
U
1399399
20:28, 10.03.2013
вопрос в следующем
ТТК 16кВт
радиаторы 11 кВт
дом 100 м2 система принудительной циркуляции, для экстремальных ситуаций бензогенератор на 0,8 кВт
каков объем ТА нужен для полной компенсации разности мощностей (больше-лучше это понятно , однако принцип экономии)
вопрос 2
ТА чо то дороги они нынче. что если взять емкость от 200 литров и просто поместить ее в эстетичный короб пространство внутри полностью теплоизолировать , урса или изовер 250 мм например., ну или пенопласт или задувная вата или еще что нибудь безразличное к конденсату возможному.
возможно ли сделать емкость из простой 200 литровой бочки. давление в системе 0,7 бар - высота верхней точки - атмосферного расширительного бачка 7 метров над уровнем низа котла.
какую систему предпринять для циркуляции котел-та самотек или принудительную, а что если гибридную, ну т.е вварится в котел еще в одном месте , максимально отдаленном от существующих входа и выхода и поставить цирк насос в эту ветку.
таким образом получим что при наличии 220 вольт у нас отопление циркулирует по всей системе, а при его отсутствии система работает только в режиме нагрева жидкости в та
тогда нагрев та объемом 200 литров от 70 до 90 градусов займет
4,19*200*20 = 16 МДж энергии - а это один час работы котла на среднюю мощность.
взяв та 600 литров мы получаем три часа - за это время котел уже прогорит и мы не получим бабах.
много букав - ругаем
[Сообщение изменено пользователем 10.03.2013 22:42]
ТТК 16кВт
радиаторы 11 кВт
дом 100 м2 система принудительной циркуляции, для экстремальных ситуаций бензогенератор на 0,8 кВт
каков объем ТА нужен для полной компенсации разности мощностей (больше-лучше это понятно , однако принцип экономии)
вопрос 2
ТА чо то дороги они нынче. что если взять емкость от 200 литров и просто поместить ее в эстетичный короб пространство внутри полностью теплоизолировать , урса или изовер 250 мм например., ну или пенопласт или задувная вата или еще что нибудь безразличное к конденсату возможному.
возможно ли сделать емкость из простой 200 литровой бочки. давление в системе 0,7 бар - высота верхней точки - атмосферного расширительного бачка 7 метров над уровнем низа котла.
какую систему предпринять для циркуляции котел-та самотек или принудительную, а что если гибридную, ну т.е вварится в котел еще в одном месте , максимально отдаленном от существующих входа и выхода и поставить цирк насос в эту ветку.
таким образом получим что при наличии 220 вольт у нас отопление циркулирует по всей системе, а при его отсутствии система работает только в режиме нагрева жидкости в та
тогда нагрев та объемом 200 литров от 70 до 90 градусов займет
4,19*200*20 = 16 МДж энергии - а это один час работы котла на среднюю мощность.
взяв та 600 литров мы получаем три часа - за это время котел уже прогорит и мы не получим бабах.
много букав - ругаем
[Сообщение изменено пользователем 10.03.2013 22:42]