Капает с предохранительного клапана бойлера.

AlexCrush
Очумелый Мастер,не томите уже... А то "все мозги сломал на части, все извилины заплел"...
0
5.5 атм это нормальное давление для бойлера?
Бойлер вот такой стоит у меня.
Проблема тока в каплях с пред. Клапана. Остальная работа устраивает.

http://www.shop66.ru/model/48632?_openstat=bWFya2V...
0
DimаS
От пользователя Очумелый мастер?
Дано : Исправный клапан, исправный водонагреватель отключен от 220, давление на фото выше, перекрываю краны ГВС/ХВС у стояков, сбрасываю через смеситель давление по обоим веткам, сижу - курю, руками больше ничего не трогаю, с клапана начинает капать спустя несколько минут)))

Кран стояка ХВС (или ГВС) не держит.
0
andi_79
От пользователя MasteRock
загнали холодную воду через обратный клапан в закрытый обьем и нагрели
-деваться ей некуда

это не за 2-3 минуты произойдет, а учитывая что бак покрыт утеплителем, то его нагрев окружающим теплом будет долгим процессом.....


От пользователя Очумелый мастер?
Чо за хрень? Где копать?

А манометр при этом был подключен? что показывает?

не думаю что там где люминий есть который при соединении водой выделяет газ (в алюминиевых радиаторах такое бывает, если вода с неправильной кислотностью....). Может на самом деле что внутри корродирует с выделение газа вот давление и повышается.... хотя опять таки время смущает...
0
Очумелый мастер?
От пользователя Очумелый мастер?
Ну и так, загадка

Дано : Исправный клапан, исправный водонагреватель отключен от 220, давление на фото выше, перекрываю краны ГВС/ХВС у стояков, сбрасываю через смеситель давление по обоим веткам, сижу - курю, руками больше ничего не трогаю, с клапана начинает капать спустя несколько минут)))


Чо за хрень? Где копать?




От пользователя DimаS
Кран стояка ХВС (или ГВС) не держит.



В точку :-D
ГВС подтравливает и за несколько минут давление в водогрее опять превышает предел срабатывания клапана.

Передаю привет тем кто тут разгонял за расширитель и мембрану)) нахрена он нужен в городской квартире и что он даст при высоком давлении? там всего то должны стоять кран, фильтр, счётчик, регулятор давления, ну ещё и обратный клапан можно поставить, лишним не будет, а то у многих водогреи без своих собственных кранов стоят и если перепад давления ГВС/ХВС будет более чем предел срабатывая у клапана ( в случае когда ГВС со стояка берётся) то будет подмес ГВС в ХВС или наоборот, смотря где давление больше.
1 / 0
странник_r66
От пользователя Очумелый мастер?
Передаю привет тем кто тут разгонял за расширитель

У Аристона рабочее до 6.
При тепловом расширении 100 литровика выльется литра 4. Предохранительный загнется-соседям снизу привет передадите.
0
Очумелый мастер?
От пользователя странник_r66
У Аристона рабочее до 6.
При тепловом расширении 100 литровика выльется литра 4. Предохранительный загнется-соседям снизу привет передадите.

а целиком фразу?

От пользователя Очумелый мастер?
там всего то должны стоять кран, фильтр, счётчик, регулятор давления, ну ещё и обратный клапан можно поставить

некоторые клапаны уже на 3 начинаю срабатывать, да и рабочее давление на который расчитан водонагреватель это несколько не одно и тоже, что давление срабатывания предохранительного клапана.
0
Taxmen
Хорошо, что на актуальную для меня тему нарвался! Всем привет!
Купил водонагреватель горизонтального исполнения, искал с верхней подачей и забором воды, но не нашел. Водонагреватель ставлю под потолок и наличие предохранительного клапана и дренажной трубки меня смущает с эстетической точки зрения. Хочу от стояка с холодной водой поставить кран, потом клапан, а потом провести трубу металлопластиковую на подачу воды в водонагреватель. Труба выдерживает давление 10 Атм (данные продавца). При этом клапан будет установлен горизонтально. Покритикуйте такое решение, при котором клапан наворачивается не непосредственно на ввод в водонагреватель, а между ними 2 метра металлопластика. Не могу найти больших минусов, только плюсы в такой установке.
Спасибо за ценную идею дренажную трубку отводить в бачек утитаза, т.к. тогда вода идет не мимо счетчика. До этой темы хотел затолкать трубку в отвод для слива воды из стиральной машины.
0
Очумелый мастер?
От пользователя Taxmen
Не могу найти больших минусов

Серьёзных и нет, только я бы лучше регуляторы давления поставил тем самым и избыточное давление убрал и предохранительный клапан бы не капал, а то что трубку в бачок унитаза, так он пустой чтоли у вас? так то там же вода и через перелив обратно в канализацию сливаться будет
1 / 0
Отпишусь. Днем вообще даже капать по трубке перестало. В ночные часы тока тока. Считаюэкономию мнимой. Даже если 10 литров убежит.в сутки это куб за 100 дней. Куб вроде копейки стоит. А осенью и так ГВС включат.....
0
DimаS
От пользователя Очумелый мастер?
так то там же вода и через перелив обратно в канализацию сливаться будет

Обычно же там не в притык вода набирается, миллилитров 200-300 может еще "накапать" спокойно от водогрея. А если из водогрея польется больше, то перелив в унитазе как раз даст об этом знать.
0
Taxmen
От пользователя Очумелый мастер?
я бы лучше регуляторы давления поставил тем самым и избыточное давление убрал и предохранительный клапан бы не капал, а то что трубку в бачок унитаза, так он пустой чтоли у вас? так то там же вода и через перелив обратно в канализацию сливаться будет

Спасибо за поддержку! Не понял только, как регулятор давления спасет положение? Где он должен стоять? Избыточное давление над клапаном появляется из-за нагрева воды, так что клапан должен всегда подтравливать при избытке давления выше регулировки клапана, когда нет расхода ГВ.
Трубка в бачок, действительно ничего не даст, кроме ржавых подтеков на унитазе при переполнении. :-D Для начала наверно выведу трубку в бачек унитаза, посмотрю за расходом, может клапан и будет держать.
0
Очумелый мастер?
От пользователя Taxmen
Не понял только, как регулятор давления спасет положение? Где он должен стоять? Избыточное давление над клапаном появляется из-за нагрева воды, так что клапан должен всегда подтравливать при избытке давления выше регулировки клапана, когда нет расхода ГВ.


Выставляется регулятор на 2-2,5 bar и у вас ничего не капает, даже если водонагреватель у вас полностью "закипел" а водоразбора нет, для нормального водопользования этого давления более чем достаточно, к тому же всякие смесители, стиралки, гибкую подводку , клапан унитаза и пр., пр. сбережёте от высокого давления, которое ночью возможно.
0
Матвей Клещёв
От пользователя Мировой кризис
, где такой по диаметру
шланг купить?

1. в совковых Хозтоварах, в отделе сантехники, черныи такои, чего то там для старых стиралок. подходит идеально короче
2. более понтовыи - силиконовыи, в зоотоварах, отдел приблуд для аквариумов ))
0
Taxmen
От пользователя Очумелый мастер?
Выставляется регулятор на 2-2,5 bar и у вас ничего не капает, даже если водонагреватель у вас полностью "закипел" а водоразбора нет, для нормального водопользования этого давления более чем достаточно, к тому же всякие смесители, стиралки, гибкую подводку , клапан унитаза и пр., пр. сбережёте от высокого давления, которое ночью возможно.

Спасибо, но к счастью меня это наверно не коснется, т.к. дом старый, сети старые и давление в трубах не подается больше 2-2.5 бар Сужу по струе воды из крана, напор небольшой. С другой стороны, чем больше разница давлений в сети и в разогретом водонагревателе, тем больше будет подтравливать клапан. Он же работает на разности давлений, а не на превышении максимального :-(
0
epv
От пользователя Очумелый мастер?
Передаю привет тем кто тут разгонял за расширитель и мембрану))

Ой, ну извините что "попортили" Вашу тему. У меня подтекает клапан и тема мне актуальна, но у меня в системе ещё ГА присутствует (который ещё и перестал нормально работать) - ещё раз сорри, пойду отдельную тему создам :-)
0
Очумелый мастер?
От пользователя epv
Ой, ну извините что "попортили" Вашу тему. У меня подтекает клапан и тема мне актуальна, но у меня в системе ещё ГА присутствует (который ещё и перестал нормально работать) - ещё раз сорри, пойду отдельную тему создам

Вы не путайте водоснабжение частного дома и квартиры, установка ГА в квартире практически лишена смысла, а речь в теме шла именно про квартиру.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Очумелый мастер?
некоторые клапаны уже на 3 начинаю срабатывать

Так вроде в условиях задачи было написано- исправный клапан?
От пользователя Taxmen
давление в трубах не подается больше 2-2.5 бар Сужу по струе воды из крана, напор небольшой

Разход- не давление (трубы могут "зарасти"- другой Ду)
Закрыли водоразбор- получили макс давление
0
Очумелый мастер?
От пользователя andrew2709
Так вроде в условиях задачи было написано- исправный клапан?

он исправный, просто настроен на двление ниже 5bar
0
странник_r66
От пользователя Очумелый мастер?
водоснабжение частного дома и квартиры

Есть частные дома только с центральной водой, есть -только с автономной. Есть и с тем и другим одновременно. Почему подход в водоснабжению должен быть разным? Жесткая вода постоянно подтекающий предохранительный клапан убивает за пару лет. Редуктор никак не защищает бак от расширения воды в водогрейке или бойлере при нагреве, т.к. там стоит обратный клапан(в автономной системе роль редуктора выполняет реле давления). Если штатный 6 барный предохранительный клапан срабатывает при 3 барах - это бракованный клапан. Его возвращают поставщику.
P.S. У себя на всех водогрейках в квартире и бойлере в частном доме установил расширительные баки соответствующего объема.
0
Taxmen
От пользователя andrew2709
Разход- не давление (трубы могут "зарасти"- другой Ду)
Закрыли водоразбор- получили макс давление

Слово расход даже нигде не написал)) Могу отличить термины "расход" и "давление". Только манометр может нас рассудить, какое давление в системе.
0
От пользователя DimаS
Представьте, что давление скаканет (или кран сломается, или бойлер навернется и закипит), когда вас дома нет, и ведро воды (а может и больше!) выльется на пол.


Вы не боитесь оставлять бойлер не отключенным от стояка и электричества уходя из дома?
0
DimаS
От пользователя Vаsiliy
Вы не боитесь оставлять бойлер не отключенным от стояка и электричества уходя из дома?

Нет :cool:
0
Очумелый мастер?
От пользователя странник_r66
Есть частные дома только с центральной водой, есть -только с автономной. Есть и с тем и другим одновременно. Почему подход в водоснабжению должен быть разным? Жесткая вода постоянно подтекающий предохранительный клапан убивает за пару лет. Редуктор никак не защищает бак от расширения воды в водогрейке или бойлере при нагреве, т.к. там стоит обратный клапан(в автономной системе роль редуктора выполняет реле давления). Если штатный 6 барный предохранительный клапан срабатывает при 3 барах - это бракованный клапан. Его возвращают поставщику.
P.S. У себя на всех водогрейках в квартире и бойлере в частном доме установил расширительные баки соответствующего объема.

Может всё таки есть смысл обсуждать конкретные примеры отделяя мух от котлет?
У
От пользователя Мировой кризис


Квартира с центральным водопроводом

у

От пользователя epv

своя собственная скважина с насосной станцией

отсюда и разный подход к организации водоснабжения.

Разные производители порог срабатывания предохранительного клапана устанавливают применительно к своей модели это нормально, не все клапаны расчитаны на 6 бар, также как и баки. Я поэтому и говорю, что нужен регулятор установленный
От пользователя Очумелый мастер?
на 2-2,5 bar и у вас ничего не капает, даже если водонагреватель у вас полностью "закипел" а водоразбора нет, для нормального водопользования этого давления более чем достаточно, к тому же всякие смесители, стиралки, гибкую подводку , клапан унитаза и пр., пр. сбережёте от высокого давления, которое ночью возможно.


[Сообщение изменено пользователем 06.06.2012 14:35]
1 / 0
DimаS
От пользователя Очумелый мастер?
Выставляется регулятор на 2-2,5 bar и у вас ничего не капает, даже если водонагреватель у вас полностью "закипел" а водоразбора нет

Считать мне лень, но уверен, что если закипит 80 литров, то из любого стандартного клапана польется, даже если он на 6 бар.
0