Капает с предохранительного клапана бойлера.
L
Lewww
Я такой шланг покупал в оби он там на метраж продается
О
Очумелый мастер?
Вы все ещё кипятите?
Давление надо померять и на ХВС, и на ГВС, манометр 200-250 рублей стоит+переходник 50-55 руб. Неисправный или засорённый клапан как правило постоянно капает
Давление надо померять и на ХВС, и на ГВС, манометр 200-250 рублей стоит+переходник 50-55 руб. Неисправный или засорённый клапан как правило постоянно капает
I
ISM
На Дискавери, в разрушителях легенд, ребята заткнули все клапаны в бойлере и стали нагревать. В результате бойлер взорвался, пробил потолок второго этажа, крышу и подлетел метров на 20...
О
Очумелый мастер?
Никаких шлангов в канализацию не надо - не отследите сколько у вас воды в канализацию убежит, а это деньги и ресурсы, а с чистой водой на планете итак уже проблемы, клапан полностью исправен, а кто бы сомневался))
Открутил гибкую подводку от водонагревателя и померял:
ХВС
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ГВС
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
кому не лень гляньте в гугле при каком давлении срабатывают предохранительные клапаны на водогреях и при каком максимальном давлении допускается эксплуатация водонагревателя
Ну и так, загадка
Дано : Исправный клапан, исправный водонагреватель отключен от 220, давление на фото выше, перекрываю краны ГВС/ХВС у стояков, сбрасываю через смеситель давление по обоим веткам, сижу - курю, руками больше ничего не трогаю, с клапана начинает капать спустя несколько минут)))
Чо за хрень? Где копать?
Просьба
не подсказывать)))
PS Чуть не забыл, замеры делал в райне 18:00, когда водоразбор довольно не плохой, какое давление ночью, когда все спят - одному богу известно, но явно выше 5-ти с мелочью.
[Сообщение изменено пользователем 02.06.2012 01:09]
Открутил гибкую подводку от водонагревателя и померял:
ХВС
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ГВС
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
кому не лень гляньте в гугле при каком давлении срабатывают предохранительные клапаны на водогреях и при каком максимальном давлении допускается эксплуатация водонагревателя
Ну и так, загадка
Дано : Исправный клапан, исправный водонагреватель отключен от 220, давление на фото выше, перекрываю краны ГВС/ХВС у стояков, сбрасываю через смеситель давление по обоим веткам, сижу - курю, руками больше ничего не трогаю, с клапана начинает капать спустя несколько минут)))
Чо за хрень? Где копать?
Просьба
не подсказывать)))
PS Чуть не забыл, замеры делал в райне 18:00, когда водоразбор довольно не плохой, какое давление ночью, когда все спят - одному богу известно, но явно выше 5-ти с мелочью.
[Сообщение изменено пользователем 02.06.2012 01:09]
лечится заменой клапана, на водогреях они идут 50/50, либо работают либо текут, а по хорошему с клапана должен быть шланчик в каналию...еще зависит от давления в доме, в новостройке бывает больше давление
О
Очумелый мастер?
лечится заменой клапана, на водогреях они идут 50/50, либо работают либо текут, а по хорошему с клапана должен быть шланчик в каналию
ставьте редуктор перед клапаном и будет вам
счастье
какой-то вы слишком противоречивый
а за шланчик в канализацию надо конфисковывать водонагреватель, куда годно чистую воду в каналью сливать вместо того чтобы регулятор поставить.
Да Саше спасибо. Не пожалел рабочего времени все разобрал померил давление. Респекст. Давно не видел таких мастеров. Обычно: ой это мне на другой конец города ехать и работы то на 4 рубля, заеду через недельку. А Саша на бумаге все разрисовал как что и почему происходит. Хорошее впечатление. Сенкс
В результате пока поставил трубочку от гидроуровня :-)
Вывел в унитаз.
Капает по капле раз в 5 секунд, не критично.
По давлению- конечно если стиралка навернется изза него- это фигово и дорого, пока буду перкрывать хвс на нее, когда не пользуем.
Смесители в общем то пофиг, не та цена.
Бойлер- тоже жалко будет если накроется, но в принципе не первый день как понимаю такое давление в сети, пока за 7 лет ничего не сломалось, поэтому понадеямси на русский авось 6)
Вывел в унитаз.
Капает по капле раз в 5 секунд, не критично.
По давлению- конечно если стиралка навернется изза него- это фигово и дорого, пока буду перкрывать хвс на нее, когда не пользуем.
Смесители в общем то пофиг, не та цена.
Бойлер- тоже жалко будет если накроется, но в принципе не первый день как понимаю такое давление в сети, пока за 7 лет ничего не сломалось, поэтому понадеямси на русский авось 6)
Очумелый мастер? [Свой человек в форумах: 120]
Кстати можно фото миниэксковатора, про который ты рассказывал?
Ничего что на ты?
И условия по его доставке, минималке часов.
Y
Yuran66
Так я не понял, где ответ на загадку?
Если:
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2012 12:07]
Если:
водонагреватель отключен от 220, перекрываю краны ГВС/ХВС у стояков, сбрасываю через смеситель давление по обоим веткам, сижу - курю, руками больше ничего не трогаю, с клапана начинает
капать спустя несколько минут)))
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2012 12:07]
Здесь скорее всего гидроудар происходит -
(неисправность связана с расширительным бачком)
причины могут быть
1)лопнула диафрагма в гидроаккумуляторе
или
2)недостаточная емкость гидроаккумулятора
(неисправность связана с расширительным бачком)
причины могут быть
1)лопнула диафрагма в гидроаккумуляторе
или
2)недостаточная емкость гидроаккумулятора
Y
Yuran66
О каком ГА речь, нет его у автора в системе.
О каком ГА речь, нет его у автора в системе.
есть он или нет - вода все равно будет расширяться при нагревании
имею ввиду расширительный бачок с резиновой диафрагмой
тем более -значит нужно его ставить
загнали холодную воду через обратный клапан в закрытый обьем и нагрели
-деваться ей некуда
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2012 12:21]
-деваться ей некуда
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2012 12:21]
Y
Yuran66
MasteRock
Вы условия перечитайте еще раз. Если бы все так просто было.
Вы условия перечитайте еще раз. Если бы все так просто было.
а в сантехнике вообще - чем проще тем лучше
Кстати можно как-то проверить состояние диафрагмы в ГА без его разбора по косвенным признакам? ГА перестал работать и непонятно толи диафрагму надо менять, толи каким-то образом он завоздушился и вода не может воздух выдавить.
да , через автониппель можно проверить есть ли там вообще воздух
и еще выкрутить клапан автониппеля
при сброшенном давлении - и пошевелить диафрагму проволокой через это отверстие
бывает что она на лоскуты разорвана
ну самый основной признак разрыва диафрагмы , это когда из автониппеля вообще не выходит воздуха
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2012 13:38]
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2012 13:38]
А
Алексей06
дык если капает с него это же он давление избыточное сбрасывает. разве нет? всегда капает когда долго работает, но не 10 литров конечно за ночь, а так, на донышке тарелочки
D
DimаS
Никаких шлангов в канализацию не надо - не отследите сколько у вас воды в канализацию убежит
То, что не отследить расход - это верно. Но! и просто так оставлять этот кран без шланга тоже не комильфо. Представьте, что давление скаканет (или кран сломается, или бойлер навернется и закипит), когда вас дома нет, и ведро воды (а может и больше!) выльется на пол. Не очень приятно будет... Шланг нужен! другое дело - куда. У меня идет в унитаз, так что без дела вода не пропадет.
По давлению- конечно если стиралка навернется изза него- это фигово и дорого, пока буду перкрывать хвс на нее, когда не пользуем.
Так-то это всегда рекомендуется делать.
Y
Yuran66
В опыте, проведенном Очумелым мастером, нагреватель практически полностью отключен от внешнего мира. Подача воды закрыта, давление стравлено, нагрев выключен, а с клапана капает. При этом по его же утверждению клапан исправен.
Почему капает в этих условиях? Вот в чем вопрос.
Почему капает в этих условиях? Вот в чем вопрос.