Капает с предохранительного клапана бойлера.

В квартире стоит бойлер эликтрический, перед вводом в бойлер ХВС- предохранительный клапан, что на фото


Раньше проблем с ним не было, щас стал капать. За ночь ведро 10 литров набирается.
Сосбтвеннно как лечить? В голову приходит тока шлангчик на это отверстие надеть и в каналью, где такой по диаметру шланг купить?
0 / 1
От пользователя Мировой кризис
В голову приходит тока шлангчик на это отверстие надеть и в каналью, где такой по диаметру шланг купить?

Лечить нужно причину, а не следствие.
Замена предохранительного клапана.
6 / 5
От пользователя Bkmz
Лечить нужно причину, а не следствие.
Замена предохранительного клапана.

т.б. слить воду с бойлера и сменить клапан? прохудился внутри?
знакомые с нуля бойлер поставили на днях- клапан сразу капать стал, у нас пару лет продержался
0
Очумелый мастер?
От пользователя Bkmz
Замена предохранительного клапана.

Брака очень много, не факт, что новый не будет капать


От пользователя Мировой кризис

ночью включен?
0
Очумелый мастер?
И вот здесь вот уже было нечто подобное, http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...

некоторые УК после отопительного сезона давление ХВС повышают.

[Сообщение изменено пользователем 30.05.2012 23:44]
0
От пользователя Очумелый мастер?
ночью включен?

включен, иной раз вечером воду выльем, ночью греется. Дак вода видимо изза давления капает, если тока перекрывать.
0
Очумелый мастер?
От пользователя Мировой кризис
Дак вода видимо изза давления капает, если тока перекрывать.

только там может избыточное быть в двух случаях:

1. Большое давление в стояке ХВС или UDC? или одновременно в обоих.
2. Температурное расширение при нагрева.

Хотя если литров 10 за ночь, то либо
От пользователя Bkmz
Замена предохранительного клапана

либо установка регулятора давления.

я бы для начала купил манометр и открутив подводку ХВС от водогрея измерил давление

[Сообщение изменено пользователем 31.05.2012 18:57]
2 / 1
Перекрыл ХВС на бойлер- всеравно свистит (седня еще и свист-шелест стал доноситься, как будто воздух выходит). Перекрыл выход ГВС из бойлера- ни каких изменений. Хрень поймешь что ему надо.
1 / 0
Crasher
у меня покапал один раз при первом включении бойлера, теперь вроде не капает, но на всякий случай трубочку на него одел и вывел в бачок унитаза
трубка подходит от гидроуровня, продается в строительных магазинах :-)
0
От пользователя Crasher
у меня покапал один раз при первом включении бойлера, теперь вроде не капает, но на всякий случай трубочку на него одел и вывел в бачок унитаза
трубка подходит от гидроуровня, продается в строительных магазинах

типа как от медицинской капельницы?
0
Crasher
От пользователя Мировой кризис
типа как от медицинской капельницы?

типа
но большего диаметра
сразу видно - течет или нет
1 / 0
Очумелый мастер?
От пользователя Мировой кризис
бойлер- всеравно свистит

денег не будет, примета такая))

ГВС, ХВС включите, нагрев водогрея выключите, дождитесь когда начнёт капать,

1.
закрываете кран гвс на стояке, если капать продолжает, на смесителе открываете холодную (сбрасываете давление) капать должно через непродолжительное время перестать, если так то ставить регулятор, если капать не перестаёт значительное время то клапану конец

2
тоже самое что и в п 1, но гвс меняем на хвс, а холодную на горячую)) ну и далее по тексту...

тем самым проверяем где избыточное давление.




От пользователя Crasher
трубка подходит от гидроуровня, продается в строительных магазинах

ага, только если давление избыточное счётчик все сливаемые кубы посчитает))) я же дал ссылку там как раз про это.
0
Crasher
ага
если давление сильно превышает норму можно в управляющую компанию с претензией обратиться (мне и в сантех магазине такое говорили)

СНиП 2.04.01-85 (2000).
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.
Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:
пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 С, а горячей - 75 С;
пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 С;
постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды 20 С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.
0
Очумелый мастер?
У клапана порог срабатывания может быть ниже, я не помню сколько там у Электролюкса, вроде он на фото
0
12 кабачков
замена клапана.
сам месяц назад менял и все в шоколаде-клапан стоит 300 руб.
при замене из неприятного воду долго сливал.
ещё момент закручивать нужно на 3,5 4 оборота иначе вы клапан раздавите и снова закапает. как то так.
а и ещё клапана продаются в сервис центрах по ремонту водогреек-в свободной продаже их нету(я не нашёл)
0 / 1
странник_r66
От пользователя Очумелый мастер?
2. Температурное расширение при нагрева.

Если поставить расширительный для ГВС на 8 литров - всё пройдет.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мировой кризис
1. щас стал капать. За ночь ведро 10 литров набирается.
2.Сосбтвеннно как лечить? В голову приходит тока шлангчик на это отверстие надеть и в каналью, где такой по диаметру шланг купить?

1. Капает : а) из-за повышенного давления
б) неисправность кланана, грязь в седле и...
2.шланги резиновые, кислородные д8-9 - ДК РТИ ,ВТЧМ (РТИ, Резинотехника)
ИМХО: 10л\сутки- много, меняй клапан
1 / 1
luda-shel
От пользователя Мировой кризис
Раньше проблем с ним не было, щас стал капать.

у нас тоже капал. Муж сказал, что
От пользователя andrew2709
1. Капает : а) из-за повышенного давления

снял бак для ГВС - он с дыркой. Купил новый - поставил, капать перестало. Может фигню написала (совершенно ничего в этом не понимаю), но было так :-)
0
DimаS
От пользователя Мировой кризис
шлангчик на это отверстие надеть и в каналью

Это полюбому нужно сделать. Не зря сделали именно такую конструкцию (чтобы шланчик одевался и сидел крепко). Иначе однажды вам не хватит ведра и вода польется на пол.


От пользователя Bkmz
Лечить нужно причину, а не следствие.
Замена предохранительного клапана.

Да, лечить причину. Но причину-то сначала нужно найти :-)

Все, кто тут с ходу предлагает замену клапана - ошибаются.


От пользователя Очумелый мастер?
я бы для начала купил манометр и открутив подводку ХВС от водогрея измерил давление

Вот! Слушайте этого умного человека! :ultra:
А потом уже можно судить о неисправности клапана.
0
ACERT
они разборные- можно разобрать почистить
0
От пользователя DimаS
кто тут с ходу
предлагает замену клапана - ошибаются.

ну какбэ накапаное ведро намекает ...........
0
И Т Г
От пользователя Мировой кризис
знакомые с нуля бойлер поставили на днях- клапан сразу капать стал, у нас пару лет продержался

У меня тоже поначалу капал, лечил нажатием и сбросом небольшого кол-ва воды, потом сам перестал
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя странник_r66
Цитата:От пользователя:љОчумелый мастер?
2. Температурное расширение при нагрева.
Если поставить расширительный для ГВС на 8
литров - всё пройдет.

да, пройдет (О.Хайам)
Считайте сами:
Расш бак- 3000 руб
клапан- 250р
От пользователя luda-shel
у нас тоже капал. Муж сказал, что
Цитата:От пользователя:љandrew2709
1. Капает : а) из-за повышенного давления
снял бак для ГВС - он с дыркой. Купил новый -
поставил, капать перестало. Может фигню написала (совершенно ничего в этом не понимаю), но было так

замени диафрагму- 250р+6 БОЛТОВ
От пользователя ACERT
они разборные- можно разобрать почистить

ЗА 250 Р- УДАЧИ ! УСТРАНИТЕ ПРИЧИНУ , А НЕ СЛЕДСТВИЕ
0
От пользователя И Т Г
У меня тоже поначалу капал, лечил нажатием и сбросом небольшого кол-ва воды, потом сам перестал

тоже так лечил, щас не лечится. Еще и шипит из клапана
0
Crasher
От пользователя andrew2709
Расш бак- 3000 руб

800р на 8л для отопления, в водяном продается)
1 / 0