повреждена проводка. Что делать?

andi_79
А вообще красиво пробили.... только понять не могу сечение кабеля то ли 1,5, то ли 2,5...
один точно трехжильный, второй не понятный....


И вообще домофонщик прикалывает.... проводок он все таки свой туда засунул....
0
От пользователя Очумелый мастер?
в принципе нельзя и конкретно в данном случае только коробка

тогда кабель менять
0
autumn blues
От пользователя andi_79
это вводные провода от щитка,....
да, они самые.
От пользователя Sоft
может вообще, от коробки до коробки, передернуть провода???

от щитка до коробки - это метров 8 и уже все заштукатурено :weep: Да и там еще кроме этих двух есть другие провода. Под штукатуркой вот так

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

От пользователя andi_79
.... только понять не могу сечение кабеля то ли 1,5, то ли 2,5...
один точно трехжильный, второй не понятный....

Трехжильные оба.
От пользователя andi_79
А вообще красиво пробили....

Угадали, так и сказал, "хотел, чтобы было красиво". О месте, где проходит проводка, был информирован.
От пользователя Tetra
там тоже какие-то домофонщики провод перебили и скрутили абы как, обмотали виниловой изолентой и заштукатурили. Когда я штукатурку выдалбливал, вместе с ней угольки посыпались.
8( И такого бы не хотелось!

[Сообщение изменено пользователем 23.05.2012 01:25]
0
Сильвестр с талоном
От пользователя autumn blues
Цитата:
От пользователя:љTetra

там тоже какие-то домофонщики провод перебили и скрутили абы как, обмотали виниловой изолентой и заштукатурили. Когда я штукатурку выдалбливал, вместе с ней угольки посыпались.
И такого бы не хотелось!

Tetra вам и объясняет, что даже некачественное соединение под штукатуркой не приводят к пожару или задымлению. Если сделаете качественно, то это будет гораздо безопаснее чем в коробке при всех равных условиях. По ПЭУ которое тут приводят монтаж в коробке соединений обусловлен требованием доступа к соединению в целях мотажно - демонтажных работ, как правило от коробки к коробке провод тянут в канал-кабеле, который при кап. ремонте легко меняется без выдалбливания штукатурки. В случае, когда провод уже заштукатурен смысл загонять в коробки соединения (кроме некоторых разветвлений) теряется. Кроме того штатные электрики не в состоянии качественно изолировать соединения, а стены могут отсыревать в некоторых случаях, что уже является опасным. В случае же качественной изоляции соединений нет никаких противопоказаний к заштукатуриванию в рассмотренном случае.
2 / 1
мне кажется, что будет на одном проводе ДВЕ скрутки, а как еще соединить их без муфты, и на каком расстоянии друг от друга будут скрутки? Тогда надо будет ставить две коробки? Просто надо ответственного электрика, и стоять над душой, и пусть комментирует чего делает.
Еще, нормальный электрик сможет определить на что идут именно эти провода. Поэтому, после сварки (скрутки, пайки, не важно) и изолировании, нагрузить линию по максимуму и пощупать, греются соединения или все ок.
Штукатурить.
ИМХО
0
Uzanto
всю жизнь на монтаже,если пробивали провода,то ставили колодки и замазывали чем попало,никого не убило и эл-во никуда не делось
0
iDAP
От пользователя Nonpro
Если сделаете качественно, то это будет гораздо безопаснее чем в коробке


От пользователя Cерrуня
монтаж в коробке соединений обусловлен требованием доступа к соединению в целях мотажно - демонтажных работ


От пользователя Nonpro
когда провод уже заштукатурен смысл загонять в коробки соединения (кроме некоторых разветвлений) теряется.


От пользователя Nonpro
штатные электрики не в состоянии качественно изолировать соединения


От пользователя Nonpro
В случае же качественной изоляции соединений нет никаких противопоказаний к заштукатуриванию в рассмотренном случае.


От пользователя Marginal?
эл-во никуда не делось


Собрание заблуждений неэлектриков:-)
Сам замазывал провода, например когда удлинял провод до розетки. Оставлять пробитый провод на ввод и потом по окончании ремонта мучаться со сработками узо не стал бы.
Поменять 8 метров заштукатуренного кабеля не проблема имхо.
3 / 0
От пользователя iDAP
Поменять 8 метров заштукатуренного кабеля не проблема

особенно за счет домофониста
1 / 0
Алексей06
От пользователя Svarka-A
Сделать скрутки


От пользователя Tetra
соединить на скрутке


От пользователя Дядя_Алекс..
я бы скрутку

как вы там крутить собрались? провода не вытянуть же!
зачистить, надеть кабельную гильзу, запрессовать, запаять, заизолировать, заштукатурить - всё!
гильза http://www.rubilnik.ru/shop/wiring_materials/gilzy... только медная! Работает год, на другом конце варочная поверхность и духовка, проблем нет и не будет! (это только один пример из сотни) Гильза под пресс самый надежный вариант!

[Сообщение изменено пользователем 23.05.2012 11:22]
1 / 0
Алексей06
От пользователя iDAP
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред-
усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления
или присоединения.

в этом случае вообще нет никакого запаса, в коробке не сделать ни скрутку, ни ваго не надеть
0
Tetra
От пользователя Алексей06
как вы там крутить собрались? провода не вытянуть же!
зачистить, надеть кабельную гильзу, запрессовать, запаять, заизолировать, заштукатурить - всё!

ну вообще-то имелись ввиду 2 скрутки, то есть ремонтная вставка)

хотя с гильзой наверное лучше, не спорю
0
Оnward
Заменить повреждённые кабеля,пока есть возможность,тем более вводные.
0
kukri
[Сообщение удалено пользователем 09.06.2012 00:32]
0
Алексей06
От пользователя kukri
2. Пресс гильза + термоусадка с клеевым слоем. Для пущей важности можете гильзу пропаять.

делайте уже и не парьтесь блин
0
andi_79
сегодня ковырялся в стене, нашел проводочек отковырял.... Оказалось что там была замурованная скрутка, обмотанная изолентой... Провод от электроплиты... Что могу сказать - слава советским строителям.... :-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.