Нужен грамотный электрик

в кратце расскажу суть:
нужно от счетчика провести отдельный кабель с отдельным автоматом в квартиру для водонагревателя 10квт. Доступ к счетчику есть. Эльмаш.
Пишите в личку.
0
кабель провели, автоматы поставили, неизвестно куда в счетчике воткнуть этот кабель? подцепить к автоматам существующим на счетчике как то не решаюсь, если можете помогите советом!
0
поставьте рядом еще один автомат, ампер на 50 (что за нагреватель такой мощный ?)
с верхнего контакта любого существующего автомата киньте перемычку на новый, тоже наверх.
снизу к новому автомату подведите кабель, который идет к нагревателю.
все
ps обычные бытовые счетчики идут на 10-40 А
у вас больше 40 получается, может начать врать.
0
От пользователя Дядя Карлсон
может начать врать.

в большую или меньшую сторону?
От пользователя Дядя Карлсон
что за нагреватель такой мощный ?)

edisson 1000

я подключил нагреватель так: на обе фазы поставил по автомату ,дальше кабель от этих автоматов протянул до счетчика ,а вот куда их в счетчике включать не могу разобраться , там много проводов 2 обычных автомата и 2 каких то больших блоков управления рядом(наверное так называется)
мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?
0
.mIR™
От пользователя Medvedь
я подключил нагреватель так: на обе фазы поставил по автомату ,дальше кабель от этих автоматов протянул до счетчика ,а вот куда их в счетчике включать не могу разобраться , там много проводов 2 обычных автомата и 2 каких то больших блоков управления рядом(наверное так называется)
мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?

мдааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!

1) вот те "2 каких то больших блока" - вероятнее всего УЗО.
2) что значит "на обе фазы поставил по автомату"? У вас водонагреватель скольки фазный?
3) если сделаете так "мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?", то вероятнее всего просто погаснет свет в подъезде. В худшем случае неслабо сверканет.
Если я вас правильно понял, вы хотите подать на оба провода вашего кабеля фазу. Чего я вам КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать.
4) Кроилово ведет к попадалову (с)
0
Tарас
Medvedь, я тебе как свояку :-) скажу куда зачем и что надо, только если ты на Уралмаше живешь (заехать могу)
А сам лучше не лезь, напутаешь чего. Непонятно зачем ты дома поставил автоматы на нагревателе причем аж 2.
И вообще, ты уверен что твой счетчик рассчитан на 10кВт ? А ведь не один нагреватель будет включен...
Напиши хоть что за провод взял, сколько квадратов?

[Сообщение изменено пользователем 07.01.2008 13:24]
0
От пользователя Medvedь
2 обычных автомата

посмотреть, где заходит фаза, поставить перемычку на новый автомат.
все

да, а что за "вторая фаза" ?
От пользователя Tарас
если сделаете так "мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?", то вероятнее всего просто погаснет свет в подъезде. В худшем случае неслабо сверканет.

вроде, перемычка в виду имелась, ничего не сверкнет.
0
Tарас
От пользователя Дядя Карлсон
да, а что за "вторая фаза" ?

да на ноль он поставил автомат

От пользователя Дядя Карлсон
вроде, перемычка в виду имелась, ничего не сверкнет.

не сверкнет, а просто все загорится.
В первую очередь посмотреть что за счетчик стоит
да и вообще глянуть на разводку, в каком она состоянии, что там за провода.
0
Enni
От пользователя Medvedь
Пишите в личку.

пишите адрес, мы энергонадзор и пожарных пошлем :-D
0
От пользователя Tарас
не сверкнет, а просто все загорится.

с чего ?
в любом щитке так - заходит фаза, потом с вводного автомата на все перемычками (или контактной гребенкой) раскидана.
не отдельно же каждый автомат цеплять.
ну или без вводного, сразу со счетчика по той же схеме.

От пользователя Tарас
да и вообще глянуть на разводку, в каком она состоянии, что там за провода.


От пользователя Medvedь
кабель провели

т.е. новый, надеюсь, что там, где покупали, подсказали необходимое сечение под такую нагрузку.
От пользователя Medvedь
в большую или меньшую сторону?

а как повезет, я не экспериментировал :-)
0
делать нефиг было, вот схемка, как должно выглядеть :-)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон

А не логичнее ли на столь опасный в эксплуатации потребитель эл.энергии поставить УЗО ?
По-моему так уже давным-давно такие требования не только существуют на бумаге, но и воплощаются в жизни.
0
От пользователя .mIR™

мощность великовата
можно, конечно, но ни к чему
скажи, зачем ? :-)
0
От пользователя .mIR™
А не логичнее ли на столь опасный в эксплуатации потребитель эл.энергии поставить УЗО ?

и одно УЗО не канает.
толку-то от него без автомата.
если и ставить, то в паре, либо просто дифференцированный автомат.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
если и ставить, то в паре, либо просто дифференцированный автомат.

это по-умолчанию.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
скажи, зачем ?

:-)
наверное, затем же, зачем требуют подключть через УЗО Утюги, стиралки, микроволновки и др. эл.приборы.
Пересказывать принцип действия УЗО, а потому, и назначение, право лень.
0
От пользователя .mIR™

ну а нагреватель ?
его же не трогают, следовательно висит он где-то под потолком, один-одинешенек.
а вот
От пользователя .mIR™
Утюги, стиралки, микроволновки и др. эл.приборы.

имеют шанс соприкосновения с человеком.

кстати, утюг и УЗО ?
нафига ?
0
Tарас
Вы бы что, действительно все вот так подключили и не посмотрели на счетчик и вообще на каких он там проводах собран? :-)
0
А где автор? Тревожно как-то стало... А может у него был трехфазный нагреватель? 8(
2 / 0
От пользователя Tарас

про это я помню, даже уточнил на всякий.
От пользователя Дядя Карлсон
ps обычные бытовые счетчики идут на 10-40 А
у вас больше 40 получается, может начать врать.

а так то и 5-50А есть, я почем знаю, что там стоит.
От пользователя Дядя Карлсон
кабель провели
т.е. новый, надеюсь, что там, где покупали, подсказали необходимое сечение под такую нагрузку.

От пользователя Tарас
на каких он там проводах собран?

вопрос решен ?
или счетчик на каких проводах собран ?
а фиг его знает...скорее всего немного ПЭТВ там есть, кто ж его знает...нафига его вскрывать...

От пользователя sstudent
А может у него был трехфазный нагреватель?

я проверил, этот нагреватель под 220 :-)
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
кстати, утюг и УЗО ?
нафига ?


От пользователя .mIR™
Пересказывать принцип действия УЗО, а потому, и назначение, право лень.
0
От пользователя .mIR™
2) что значит "на обе фазы поставил по автомату"? У вас водонагреватель скольки фазный?


на фазу поставил один автомат ,я вначале не разобрался что куда

От пользователя .mIR™
) вот те "2 каких то больших блока" - вероятнее всего УЗО.


именно так

От пользователя Дядя Карлсон
да, а что за "вторая фаза" ?

я не электрик ,поэтому второй фазой обозвал ноль :-)
От пользователя Tарас
ты уверен что твой счетчик рассчитан на 10кВт

не уверен но дому два года ,надеюсь, пока вроде ничего не вышибало и не сверкало

От пользователя enni( ки - беники)
пишите адрес, мы энергонадзор и пожарных пошлем

дабы этогоизбежать пришел знакомый электрик, поругался поругался и все разъяснил
По пасспорту ,нагреватель потребляет 25 А, на счетчике у нас автомат на 40А ,на нагреватель (на ФАЗУ :-) ) поставили тоже 40А ,кабель( 4квадрата) протянули до счетчика до 1 автомата который до УЗО . Спасибо всем за разъяснения
0
.mIR™
От пользователя Medvedь

не совсем понятен выбор автомата. Если устройство потребляет

От пользователя Medvedь
По пасспорту ,нагреватель потребляет 25 А

, то и автомат следует ставить на 25А
(имхо)

а в остальном поздравляю!
рад, что все получилось правильно подключить.

[Сообщение изменено пользователем 08.01.2008 17:08]
0
От пользователя .mIR™
не совсем понятен выбор автомата


типа единоразово при включении нагреватель может потребить и побольше ,(аля стартер при запуске двигателя получается какой-то)
0
.mIR™
От пользователя Medvedь
типа единоразово при включении нагреватель может потребить и побольше ,(аля стартер при запуске двигателя получается какой-то)

То есть указанные в паспорте 25А - это еще даже не максимальное значение?
0