Нужен грамотный электрик

От пользователя .mIR™
указанные в паспорте 25

максимальные в теории, но электрик сказал что в реале при включении может больше пользовать, и чтобы не вырубало когда ты уже в душе готовый стоишь поставили на 40...
0
.mIR™
От пользователя Medvedь
максимальные в теории, но электрик сказал что в реале при включении может больше пользовать, и чтобы не вырубало когда ты уже в душе готовый стоишь поставили на 40...

Понятно.
Будем надеяться, что этот "электрик" на само деле со знаем дела сказал, то есть имея за плечами досканальные знания устройства и характеристик ЭТОГО нагревателя.
0
странно...в инете нашел про этот нагреватель
номинальная мощность - 37А
да и пофигу.

.mIR™, при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения, для этого и берутся автоматы с запасом.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
.mIR™, при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения, для этого и берутся автоматы с запасом.

Для этого и указывается в паспорте мксимальная нагрузка.

Основы ТОЭ мне пересказывать не надо, спасибо.
И всплеск не напряжения происходит.


[Сообщение изменено пользователем 09.01.2008 12:06]
0
От пользователя Дядя Карлсон
номинальная мощность - 37А

в пасспорте видать не максимальная а номинальная нагрузка указана ,кхм ,
0
От пользователя Medvedь
при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения, для этого и берутся автоматы с запасом


Это всё чушь: пускового тока при включении тэна не будет, это не эл. двигатель! Надо ставить автомат с запасом 15-25%.
0
tihon
вообще у автомата кроме тока есть еще и характеристика расцепления, и вобщем-то под разный тип нагрузки принято выбирать разный тип. все это описано в госте ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)
0
Флотский
даже при включении обычной лампочки накаливания происходит скачок
а в 10-киловаттном нагревателе - тем более.
несравнимо, конечно, с движками, но есть
и, поэтому, поставив автомат, равный номинальному току прибору, есть шанс, что он будет отключаться (при нагреве, включении, выходе на номинальную мощность, и т.п.)
небольшой запас по току пить - есть не просит, а на цель автомата - спасение от КЗ и перегрева он не повлияет.
0
Я и пишу, что ток расцепителя автомата устанавливается на 15-25% больше рабочего тока. Я просто уточняю, что никакого скачка при включении ТЭНа (1 кВт или 20 кВт), и лампы не будет, там нет магнитной составляющей.
И интересно посмотреть, как выходит ТЭН на номинальную мощность?
А вообще-то автомата на 32А для тока 25А - вполне.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения


От пользователя Дядя Карлсон
небольшой запас по току пить - есть не просит

думаю, что даже школьник сумеет заметить некоторую нелогичность :-)

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2008 12:36]
0
везде, где есть спирали, есть реактивная составляющая, никуда от нее не деться.
0
olgerdCN
""даже при включении обычной лампочки накаливания происходит скачок""

Активное сопротивление холодного нихрома (вольфрама, и т.д.) несколько меньше чем горячего, поэтому в момент включения ток немного больше.
Потому и перегорают лампочки чаще всего в момент включения.
0
Изменение тока при включении обычной лампы не учитывается, т.к. не существенно. Другое дело при включении лампы через дроссель (магнитная составляющая), там скачок тока учитывается.

Активная мощность - это мощность, связанная с преобразованием эл. энергии в тепловую (ТЭН) или механическую энергию.

Я думаю что тема должна быть закрыта.
0
"думаю, что даже школьник сумеет заметить некоторую нелогичность"

думаю, что даже школьник сообразит, что при росте напряжения и неизменном сопротивлении ток увеличится.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
думаю, что даже школьник сообразит, что при росте напряжения и неизменном сопротивлении ток увеличится.

Это школьник вряд ли сообразит.
:-)
Ибо не факт.

а нелогичность в том, что скачки НАПРЯЖЕНИЯ вы предлагаете компенсировать запасом АМПЕРАЖА автомата.

подспудно появляется вопрос: а почему вы предложили такой автомат поставить, с таким амперажем? Почему сразу не на 100 A ? Запаса - умотаться!!!


[Сообщение изменено пользователем 11.01.2008 17:09]
0
От пользователя .mIR™
Почему сразу не на 100 A ? Запаса - умотаться!!!

хз, я практик, в теории вообще не силен
на 100А однофазник прилично стоит
автомат с характеристикой С при КЗ срабатывает при 1.5 (вроде) кратном повышении тока.
следовательно, 40А отключится в 2.5 раза быстрее, чем 100А.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
хз, я практик, в теории вообще не силен
на 100А однофазник прилично стоит
автомат с характеристикой С при КЗ срабатывает при 1.5 (вроде) кратном повышении тока.
следовательно, 40А отключится в 2.5 раза быстрее, чем 100А.

:-D :-D :-D
Это как раз теоретика :-D
Если бы вы были практиком, вы бы знали, что автомат выбирается не по нагрузке, а по проводке. И служит как-раз-таки для того, чтобы при КЗ выключился именно автомат, а не загорелась проводка.
Потому, что на практике кабель 4мм сечением загорится быстрее, чем сработает автомат с большим запасом.
Когда речь идет об автоматах и проводке, правило "запас каран не тянет" - не работает. Ни при выборе автоматов, ни тем более при выборе УЗО.


В общем то я хотел сказать, что Автор уже все сделал, у него уже все работает. Предлагаю закончить дискуссию совместным повторение ТОЭ. :-)
0
От пользователя .mIR™
Если бы вы были практиком, вы бы знали, что автомат выбирается не по нагрузке, а по проводке.

а проводка выбирается по... ?
продолжайте, мне интересно :-)
моя версия - по вероятной нагрузке.

От пользователя .mIR™
Предлагаю закончить дискуссию совместным повторение ТОЭ.

ни в жисть.
глаза б мои это не видели больше. :-)
От пользователя .mIR™
Когда речь идет об автоматах и проводке, правило "запас каран не тянет" - не работает.

рабооотает, особенно по проводке.
у меня вся проводка в доме рассчитана на дополнительную нагрузку, и сечение взято с запасом на один шаг.
даже на свет поставил NYM 2.5 и автомат на 16А (ибо фиг его знает, может придется запитать когда - нить от него еще что-то).
0
От пользователя .mIR™
ни тем более при выборе УЗО.

а тут вообще не в тему, ибо узо связано только с током утечки, и сечение проводки никак на него не влияет.
0
.mIR™
От пользователя Дядя Карлсон
рабооотает, особенно по проводке.
у меня вся проводка в доме рассчитана на дополнительную нагрузку, и сечение взято с запасом на один шаг.
даже на свет поставил NYM 2.5 и автомат на 16А (ибо фиг его знает, может придется запитать когда - нить от него еще что-то).

Когда вы перестаните поясничать, и научитесь читать написанное без передергивания, тогда станете понимать истинный смысл написанного.
Там написано было о том, что при существующей проводке нет резона делать запас на автомате, чтобы ампераж автоматы был с запасом, который больше предельно допустимого тока для существующей проводки.

От пользователя Дядя Карлсон
а проводка выбирается по... ?

проводка уже выбрана. Об этом автор написал.
Собственно поэтому я и написал, что нет резона делать запас на автомате.

От пользователя Дядя Карлсон
ни в жисть.

ну и зря.
Основы ТОЭ вам повторить не мешало бы. Дабы не пытаться компенсировать падения напряжения амперажем автомата.


Дальше можете продолжать в одиночку. Спорить с вами я не намерен.
0
От пользователя .mIR™
Там написано было о том, что при существующей проводке нет резона делать запас на автомате, чтобы ампераж автоматы был с запасом, который больше предельно допустимого тока для существующей проводки.

там так то новая проводка, отдельной веткой :-)
От пользователя .mIR™
Дабы не пытаться компенсировать падения напряжения

увеличения, не падения, вы о чем ?

От пользователя .mIR™
Основы ТОЭ вам повторить не мешало бы.

нафига ?

вот ответьте на один вопрос - 100мА и 30 мА на УЗО что означают ?
вопросы иссякнут.
0
От пользователя .mIR™
Когда вы перестаните поясничать

могу из этой же темы надергать таких веселых ваших фраз, но к чему ?
не ставлю цель кого - то опустить

ps пАясничать
0
Tарас
Передергиваете друг друга и все.
Встретитесь за круглым столом и обсудите все скачки. :-)
Мне вообще интересно фото всей установки. Счетчик крупным планом, что там за автоматы и провода.
0
От пользователя Дядя Карлсон
даже на свет поставил NYM 2.5 и автомат на 16А (ибо фиг его знает, может придется запитать когда - нить от него еще что-то).


Запас по сечению провода, если есть лишние деньги, может и не помешает, а вот запас по току автомата, даже если есть много лишних денег, категорически запрещено.

Интересно, кто-нибудь помнит какого электрика ищет (искал) автор темы?
0