Нужен грамотный электрик
указанные в паспорте 25
максимальные в теории, но электрик сказал что в реале при включении может больше пользовать, и чтобы не вырубало когда ты уже в душе готовый стоишь поставили на 40...
m
.mIR™
максимальные в теории, но электрик сказал что в реале при включении может больше пользовать, и чтобы не вырубало когда ты уже в душе готовый стоишь поставили на 40...
Понятно.
Будем надеяться, что этот "электрик" на само деле со знаем дела сказал, то есть имея за плечами досканальные знания устройства и характеристик ЭТОГО нагревателя.
странно...в инете нашел про этот нагреватель
номинальная мощность - 37А
да и пофигу.
.mIR™, при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения, для этого и берутся автоматы с запасом.
номинальная мощность - 37А
да и пофигу.
.mIR™, при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения, для этого и берутся автоматы с запасом.
m
.mIR™
.mIR™, при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения, для этого и берутся автоматы с запасом.
Для этого и указывается в паспорте мксимальная нагрузка.
Основы ТОЭ мне пересказывать не надо, спасибо.
И всплеск не напряжения происходит.
[Сообщение изменено пользователем 09.01.2008 12:06]
номинальная мощность - 37А
в пасспорте видать не максимальная а номинальная нагрузка указана ,кхм ,
t
tihon
вообще у автомата кроме тока есть еще и характеристика расцепления, и вобщем-то под разный тип нагрузки принято выбирать разный тип. все это описано в госте ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)
Флотский
даже при включении обычной лампочки накаливания происходит скачок
а в 10-киловаттном нагревателе - тем более.
несравнимо, конечно, с движками, но есть
и, поэтому, поставив автомат, равный номинальному току прибору, есть шанс, что он будет отключаться (при нагреве, включении, выходе на номинальную мощность, и т.п.)
небольшой запас по току пить - есть не просит, а на цель автомата - спасение от КЗ и перегрева он не повлияет.
даже при включении обычной лампочки накаливания происходит скачок
а в 10-киловаттном нагревателе - тем более.
несравнимо, конечно, с движками, но есть
и, поэтому, поставив автомат, равный номинальному току прибору, есть шанс, что он будет отключаться (при нагреве, включении, выходе на номинальную мощность, и т.п.)
небольшой запас по току пить - есть не просит, а на цель автомата - спасение от КЗ и перегрева он не повлияет.
Я и пишу, что ток расцепителя автомата устанавливается на 15-25% больше рабочего тока. Я просто уточняю, что никакого скачка при включении ТЭНа (1 кВт или 20 кВт), и лампы не будет, там нет магнитной составляющей.
И интересно посмотреть, как выходит ТЭН на номинальную мощность?
А вообще-то автомата на 32А для тока 25А - вполне.
И интересно посмотреть, как выходит ТЭН на номинальную мощность?
А вообще-то автомата на 32А для тока 25А - вполне.
m
.mIR™
при включении практически любого электроприбора происходит всплеск напряжения
небольшой запас по току пить - есть не просит
думаю, что даже школьник сумеет заметить некоторую нелогичность
[Сообщение изменено пользователем 11.01.2008 12:36]
o
olgerdCN
""даже при включении обычной лампочки накаливания происходит скачок""
Активное сопротивление холодного нихрома (вольфрама, и т.д.) несколько меньше чем горячего, поэтому в момент включения ток немного больше.
Потому и перегорают лампочки чаще всего в момент включения.
Активное сопротивление холодного нихрома (вольфрама, и т.д.) несколько меньше чем горячего, поэтому в момент включения ток немного больше.
Потому и перегорают лампочки чаще всего в момент включения.
Изменение тока при включении обычной лампы не учитывается, т.к. не существенно. Другое дело при включении лампы через дроссель (магнитная составляющая), там скачок тока учитывается.
Активная мощность - это мощность, связанная с преобразованием эл. энергии в тепловую (ТЭН) или механическую энергию.
Я думаю что тема должна быть закрыта.
Активная мощность - это мощность, связанная с преобразованием эл. энергии в тепловую (ТЭН) или механическую энергию.
Я думаю что тема должна быть закрыта.
"думаю, что даже школьник сумеет заметить некоторую нелогичность"
думаю, что даже школьник сообразит, что при росте напряжения и неизменном сопротивлении ток увеличится.
думаю, что даже школьник сообразит, что при росте напряжения и неизменном сопротивлении ток увеличится.
m
.mIR™
думаю, что даже школьник сообразит, что при росте напряжения и неизменном сопротивлении ток увеличится.
Это школьник вряд ли сообразит.
Ибо не факт.
а нелогичность в том, что скачки НАПРЯЖЕНИЯ вы предлагаете компенсировать запасом АМПЕРАЖА автомата.
подспудно появляется вопрос: а почему вы предложили такой автомат поставить, с таким амперажем? Почему сразу не на 100 A ? Запаса - умотаться!!!
[Сообщение изменено пользователем 11.01.2008 17:09]
Почему сразу не на 100 A ? Запаса - умотаться!!!
хз, я практик, в теории вообще не силен
на 100А однофазник прилично стоит
автомат с характеристикой С при КЗ срабатывает при 1.5 (вроде) кратном повышении тока.
следовательно, 40А отключится в 2.5 раза быстрее, чем 100А.
m
.mIR™
на 100А однофазник прилично стоит
автомат с характеристикой С при КЗ срабатывает при 1.5 (вроде) кратном повышении тока.
следовательно, 40А отключится в 2.5 раза быстрее, чем 100А.
Это как раз теоретика
Если бы вы были практиком, вы бы знали, что автомат выбирается не по нагрузке, а по проводке. И служит как-раз-таки для того, чтобы при КЗ выключился именно автомат, а не загорелась проводка.
Потому, что на практике кабель 4мм сечением загорится быстрее, чем сработает автомат с большим запасом.
Когда речь идет об автоматах и проводке, правило "запас каран не тянет" - не работает. Ни при выборе автоматов, ни тем более при выборе УЗО.
В общем то я хотел сказать, что Автор уже все сделал, у него уже все работает. Предлагаю закончить дискуссию совместным повторение ТОЭ.
Если бы вы были практиком, вы бы знали, что автомат выбирается не по нагрузке, а по проводке.
а проводка выбирается по... ?
продолжайте, мне интересно :-)
моя версия - по вероятной нагрузке.
Предлагаю закончить дискуссию совместным повторение ТОЭ.
ни в жисть.
глаза б мои это не видели больше. :-)
Когда речь идет об автоматах и проводке, правило "запас каран не
тянет" - не работает.
рабооотает, особенно по проводке.
у меня вся проводка в доме рассчитана на дополнительную нагрузку, и сечение взято с запасом на один шаг.
даже на свет поставил NYM 2.5 и автомат на 16А (ибо фиг его знает, может придется запитать когда - нить от него еще что-то).
ни тем более при выборе УЗО.
а тут вообще не в тему, ибо узо связано только с током утечки, и сечение проводки никак на него не влияет.
m
.mIR™
у меня вся проводка в доме рассчитана на дополнительную нагрузку, и сечение взято с запасом на один шаг.
даже на свет поставил NYM 2.5 и автомат на 16А (ибо фиг его знает, может придется запитать когда - нить от него еще что-то).
Когда вы перестаните поясничать, и научитесь читать написанное без передергивания, тогда станете понимать истинный смысл написанного.
Там написано было о том, что при существующей проводке нет резона делать запас на автомате, чтобы ампераж автоматы был с запасом, который больше предельно допустимого тока для существующей проводки.
а проводка выбирается по... ?
проводка уже выбрана. Об этом автор написал.
Собственно поэтому я и написал, что нет резона делать запас на автомате.
ни в жисть.
ну и зря.
Основы ТОЭ вам повторить не мешало бы. Дабы не пытаться компенсировать падения напряжения амперажем автомата.
Дальше можете продолжать в одиночку. Спорить с вами я не намерен.
Там написано было о том, что при существующей проводке нет резона делать запас на автомате, чтобы ампераж автоматы был с запасом, который больше предельно допустимого тока для существующей проводки.
там так то новая проводка, отдельной веткой :-)
Дабы не пытаться компенсировать падения напряжения
увеличения, не падения, вы о чем ?
Основы ТОЭ вам повторить не мешало бы.
нафига ?
вот ответьте на один вопрос - 100мА и 30 мА на УЗО что означают ?
вопросы иссякнут.
Когда вы перестаните поясничать
могу из этой же темы надергать таких веселых ваших фраз, но к чему ?
не ставлю цель кого - то опустить
ps пАясничать
T
Tарас
Передергиваете друг друга и все.
Встретитесь за круглым столом и обсудите все скачки.
Мне вообще интересно фото всей установки. Счетчик крупным планом, что там за автоматы и провода.
Встретитесь за круглым столом и обсудите все скачки.
Мне вообще интересно фото всей установки. Счетчик крупным планом, что там за автоматы и провода.
даже на свет поставил NYM 2.5 и автомат на 16А (ибо фиг его знает, может придется запитать когда - нить от него еще что-то).
Запас по сечению провода, если есть лишние деньги, может и не помешает, а вот запас по току автомата, даже если есть много лишних денег, категорически запрещено.
Интересно, кто-нибудь помнит какого электрика ищет (искал) автор темы?