Строю баню и дом + фото

От пользователя Contessa

:lol:
2 / 0
От пользователя мексиканский тушкан
ЛЮДИ и большинство строителей! КОГДА ЖЕ ВЫ ПИСАТЬ ПО РУССКИ ГРАМОТНО БУДЕТЕ?!!!
:weep:
ШО, НА ЛЮДЕЙ И СТРОИТЕЛЕЙ НАЕХАТЬ РЕШИЛ, тушканчик? В асфальт мексиканского звыря, под каток!:vote:
7 / 2
poloz
От пользователя мексиканский тушкан
ну и за что минусить если слово манДсандра правильно написать не могут? ым

Со знаками препинания разберись..... учитель языка русского...
6 / 0
azzz
[Сообщение удалено пользователем 30.01.2010 00:10]
10 / 0
azzz
[Сообщение удалено пользователем 30.01.2010 00:11]
0
Stаs
От пользователя мексиканский тушкан
ну и за что минусить если слово манДсандра правильно написать не могут? ым

интерестно у кого тут ошибка в этом слове?

http://www.google.com/search?hl=ru&defl=ru&q=defin...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мансарда
3 / 0
Stаs
От пользователя Андрей007
Из прошлых ответов я не понял как определяется сечение провода

выбирается по планируемой нагрузке, и по прокладке
допустим ВВГ 2х1 может работать под нагрузкой 3 кВт, а ВВГ 2х1.5 уже 4.1 кВт, смотришь по потребителям возможным и выбираешь провод, кабель 2х2.5 расщитан на 5.9 кВт.
От пользователя Андрей007
как делается выбор автомата (количество ампер) относительно нагрузки

выбор автомата тоже по нагрузке как и провода допустим автомат 16А расчитан на нагрузку 16*220=3520 Вт, но кроме максимальной нагрузки нужно еще смотреть на тип автомата, допустим если поставить автомат для бытовых сетей на двигатель (например насос), то по амперам будет проходить, а выключаться из-за высоких пусковых токов. Если провод можно брать с запасом по нагрузке, то автомат желательно подбирать в соответсвии потребителям. К примеру, если для освещения будет стоять 5 ламп по 100 Вт, то нужно ставить автомат 3А, а не 5 А, 10 А или 16 А.
2 / 0
azzz
[Сообщение удалено пользователем 30.01.2010 00:22]
1 / 0
Stаs
От пользователя Андрей007
Как пересчитать сечение в допустимые ваты ????

нужна таблица, у меня в книге, в инете тоже можно найти, например
http://www.locus.ru/Spravka/Mochnost_tok.php
1 / 0
azzz
[Сообщение удалено пользователем 29.01.2010 18:15]
2 / 0
Pad?
От пользователя Андрей007
непомню как что обозначается поэтому придумал свои обозначения

похоже на схему водоснабжения....
по теме.....электрику распределяй по группам....отдельно розетки (1-2 группы)...освещение (2-3 группы)...отдельную на водогрей...и отдельную на теплый пол и конвектора....посчитай нагрузку, выбери сечение кабеля и автомат.....а вообще лучше пригласи профи электрика...сделает по умному...
ps не забудь про наружное освещение, аудиокабели на 2 этажа....если конечно хочешь музыку
3 / 0
От пользователя Stаs
нужна таблица, у меня в книге, в инете тоже можно найти, например
http://www.locus.ru/Spravka/Mochnost_tok.php

вот еще
http://www.profi-el.ru/texinfo/Rachet/
1 / 0
Электрик ненужен . Stas хорошо разложил про сечение и предохранители . DM - предложил " тока пропаевать " . Внесу и свои пять копеек . Заземление - просверлить 3 отверстия в плите , вбить , соеденить , и залить вместе с теплыми полами . Лампочки в парной 36 вольт . Каркасная технология славится малой теплоёмкостью ( греется только воздух ), предложил бы поставить батареи и на первом этаже (быстрей будет готова к использованию ) Ну и да кучи поставить электро каменку , спокоеней . Если конечно Вам не нравиться треск и запах дров . Уличное освещение предложил бы сделать с датчиком двежения
2 / 0
azzz
[Сообщение удалено пользователем 30.01.2010 01:44]
3 / 0
Stаs
От пользователя Андрей007
1 чем пайка лучше соединения через конектор

контакт немного получше, но работы на порядок больше, дальнейшие переделки трудоемки, хороший клемник не хуже, пайка еще окисляется не так сильно, я бы забил на нее.
От пользователя Андрей007
2 непонял про заземление почему з отверстия и что вбить и на какую глубину
если вюивать до грунта то поврежу гидроизоляцию фундамента

лучше рядом вбить, зачем действительно фундамет портить, глубина 1.5-2 м.
От пользователя Андрей007
а печ для меня принципиально нужна

это еще экономия энегии и уменьшение нагрузки на вводной кабель, если водонагреватель 5 кВт да еще электрокаменка 5 кВт плюс конвектора 5 кВт, вводной кабель надо уже не менее 10 мм2 на жилу, да еще можно всех соседей без энегрии оставить с такими потребителями.
7 / 1
По схеме : Я так понял сининькие кругляшки это выключатели - на разрыв "НОЛЬ" , А лутше бы фазу ! - в вашем случае она КРАСНЕНЬКАЯ , а должна быть Коричневенькая (это так на будушее ) .А вобще посоветовал бы доверить всю эту работу - электрику ! (Хорошему !)С электричеством шутки плохи ! :-)
6 / 0
~DM~
От пользователя максимус83
контакт немного получше, но работы на порядок больше, дальнейшие переделки трудоемки, хороший клемник не хуже, пайка еще окисляется не так сильно, я бы забил на нее.


Ухудшение контакта приводит не к "отключению света", а "всего-навсего" к разогреву проводника и контактов, вследствие чего происходят пожары, превращающие в пепел нажитое непосильным трудом...

(ПУЭ) жестко запрещают незафиксированную скрутку - она не должна самопроизвольно распускаться. Пропаивание - всего лишь один из способов фиксации.

Пайка(сварку) следует избегать, если соединение будет испытывать механическое воздействие.

Для алюминия идеальным является правило: сегодня собрали, назавтра подтянули, через неделю еще раз, а каждые полгода устраиваем очередную проверку с подтяжкой. Здесь следует учитывать, что алюминий не только хрупкий и может сломаться после нескольких сгибов, но еще и "вытекает" из-под винтов, размягчаясь от небольшого нагрева контакта при протекании тока. При этом сила прижима существенно ослабевает, что еще больше повышает температуру.

Для меди крайне желательно контролировать винтовые соединения проводов хотя бы раз в два года.

Что касается трудоемкости....может быть, но делает человек для себя....

Был немного шокирован когда где-то с год назад на монтаже электропроводки увидел вместо паяльника (трансформатора и угольного электрода) высокотемпературный фен...а почему нет?
струя воздуха разогрета до 700 градусов, что достаточно для оловянных припоев, модели, "выдающие" 800-900 справляются уже с серебряные припоями.
1 / 0
azzz
:write: Да уж век живи и учись учись учись
спасибо озадачили!!!
1 / 0
Stаs
От пользователя ~DM~
Для меди крайне желательно контролировать винтовые соединения проводов хотя бы раз в два года.

Капец, для тех кто еще опасается, есть клеммы phoenix contact и ничего контролировать не нужно будет, патентованная модель клемного соединения, исключает самораскручивание и т.п. Первые клемники сделанные по этой технологии 50 лет назад до сих пор испрано служат на многих объектах, быстрее изоляция искрошится на кабелях, чем эти клемные соединения выйдут из строя, я не говорю что пайка плохо, просто есть проверенные более простые и доступные технологии, зачем самому себе работу создавать?
4 / 0
~DM~
От пользователя Stаs
быстрее изоляция искрошится на кабелях, чем эти клемные соединения выйдут из строя, я не говорю что пайка плохо


я не сказал что какой-то способ лучше или хуже, у каждого есть свои плюсы и минусы, клеммы начали применяться года с 67...пайка применяется до сих пор..(промышленные и военные объекты в большинстве пайка)

Если один электрик говорит, что лучше соединять винтом, а другой - что колпачком, это вовсе не означает их разную квалификацию. Просто каждый делает так, как ему легче, удобнее и привычнее. Если электромонтажная работа проведена грамотно и добросовестно, то в дальнейшем проблем не будет, каким бы способом ни выполнялись соединения.

у себя делал следующим образом: при подключении с времянки на постоянку электромонтажники электросетей пропаяли все распределительные коробки, проверили монтаж распределительного щитка, контура заземления и выполнили ввод, по времени у них это заняло полдня (2 человека)
1 / 0
azzz
От пользователя Stаs
есть клеммы phoenix contact и ничего контролировать не нужно будет, патентованная модель клемного соединения, исключает самораскручивание и т.п.

А что это и где взять???
Сколько стоит??
1 / 0
Stаs
От пользователя Андрей007
А что это и где взять???
Сколько стоит??

наверное в магазинах, впринципе неплохие клеммы wielend и legrand можно смело их ставить, сделаны они не хуже, просто на рынке сравнительно недавно, качество на уровне. феникс просто мировой непрерикаемый лидер в этом плане.
От пользователя ~DM~
промышленные и военные объекты

Работаю на промышленном объекте, пайку в очень редких случаях применяем, только, когда клемник с коробкой просто негде поставить, представляю, если наши шкафы были на пайке в которых 200-500 клемм, как бы монтажники веселились.
1 / 0
~DM~
От пользователя Stаs
наши шкафы были на пайке


шкафы и распределительные коробки вещи разные...шины на подстанциях на болты прикручивают и при обслуживании их протягивают
1 / 0
Stаs
От пользователя ~DM~
шкафы и распределительные коробки вещи разные...шины на подстанциях на болты прикручивают и при обслуживании их протягивают

Знаю, что разные, но прицип один, и пайка возможна и там и там (даже интерестно было однажды паянный шкаф поизучать, как люди делали) и шины разные бывают, фирменные не требуют протяжки, достаточно однин раз закрутить, это все технологии, к нам они пришли 10 лет назад, а мир пользуется ими уже 50.
1 / 0
Stаs
Андрей007 если нужно марку и артикул фениксовской клеммы могу написать, просто католог у меня под рукой.
1 / 0