мелкозаглубленная монолитная лента (с чертежами)

Yevg
18:20, 27.04.2011
Послушайте, я узнала что
Нагзузки на фундамент (без учета собственного веса фундамента) по оси 1 - 6 т/м, по оси 2 -6,8 т/м, по оси 4- 16,6 т/м, от колонны по оси 2 - 18,8 т.
Грубо берем максимум - 18,8т/м

Судя по Сажину - не имеет смысла зарывать фунд глубже чем на 0,3м иначе теряется суть мелкого заглубления (а она помимо экономики в том чтобы избежать сил пучения направленных на боковую поверхность фунда - это как я поняла), т.е. заглублясь ниже мы просто увеличиваем эту самую боковую поверхность а что получаем из плюсов???

по формулам Сажина - ширины подошвы в 0,8 - более чем достаточно, и высоты подушки в 0,3 - тоже.
да и дресьву до глины выбирать как вы писали, тоже не есть гут.
да и к воде приближаться тоже не желательно

Тогда получается, что надо снять плодородку сантиметров 30. потом выкопать траншею шириной метр и глубиной 30 см, в нее заложить подушку, и на нее залить 30 см х 80см - подошву. а выше уже ленту.
тогда на лента будет начинаться от поверхности земли, а на толщину плодородки сделать вертикальную планировку из ПГС.

Как считаете? это я смело? Сажину можно верить?
нагрузка не по Сажину - от конструктора нагрузка.
0
Yevg
18:23, 27.04.2011
Объясните какую роль играют лишние 40 см заглубления ленты?
0
Yevg
19:08, 27.04.2011
еще хотела добавить, что перекрытие цоколя - монолитное. будет литься вместе с лентой.
получается типа плитный фундамент с ребрами жесткости, только ребра увеличенные :-D ???
0
RomB
11:21, 28.04.2011
Заглубление делают потому как:
1. Верхние слои как правило нестабильные (плодородный слой);
2. Чтобы не задирать высоко дом, если по расчету высота ленты большая.

Кто решил лить ленту и плиту одновременно и зачем?
0
-=BVS=-
11:40, 28.04.2011
Почему то мне кажется что в вашем варианте гораздо проще и надежнее посмотреть на утепленную шведскую плиту.
Т.к. принято решение делать наливной пол - вы по сути и делаете плиту по грунту только с большим расходом материалов из за фундаментной ленты которая в плите заменяется на ребра.

0
-=BVS=-
11:48, 28.04.2011
Ну и вживую:









0
-=BVS=-
11:51, 28.04.2011
Продолжение:







0
11:52, 28.04.2011
От пользователя Yevg
какую роль играют лишние 40 см

Считайте сторону фундамента, как балку. Сверху на нее будут действовать всякие разные нагрузки от стены, снизу - силы пучения грунта. Балочка в 300 мм высотой может не справиться с этой задачей.
0
RomB
12:05, 28.04.2011
От пользователя -=BVS=-
Ваше личное творчество или при участии проектировщика?
0
Yevg
12:14, 28.04.2011
От пользователя Forмат
Балочка в 300 мм высотой может не справиться с этой задачей.

но получается что у нас над землей еще 700мм. то есть балочка высотой 700мм шириной 400 мм стоит на подошве высотой 300мм шириной 800мм ну и все вместе на подушке высотой 300мм шириной 1000мм.

Но мысль поняла, видимо по расчетам получилось что нашим стенам балочка нужна 1100 :-D

УШП - хороша конечно, но низковато к земле - и это нас не устраивает. :-)
0
Yevg
12:15, 28.04.2011
а почему про Сажина никто ничего не говорит. по его формулам нельзя считать?
0
-=BVS=-
14:21, 28.04.2011
От пользователя RomB
Ваше личное творчество или при участии проектировщика?


Нет, это самопал, не мой. Просто наглядно для тех кто может не понимать что такое УШП.


От пользователя Yevg
а почему про Сажина никто ничего не говорит. по его формулам нельзя считать?


Почему нельзя, очень даже можно.
0
Yevg
17:09, 28.04.2011
ну вот я по нему и посчитала и у меня получается что нифига не нужно закапывать фунд глубже чем на 30 см.
толщина подушки 0,3м, ширина подошвы - 0,6

У нас на ленту в 65 кубов идет 3,3 т арматуры - это не многовато ли? или в самый раз? или так сказать сложно?
0
18:35, 28.04.2011
От пользователя Yevg
У нас на ленту в 65 кубов

По моему Вы перебрали, как с бетоном, так и с арматурой ровно в половину. Я не считал. Так... На первый взгляд. (Посчитаю на досуге)
0
-=BVS=-
20:33, 28.04.2011
От пользователя Yevg
У нас на ленту в 65 кубов идет 3,3 т арматуры - это не многовато ли? или в самый раз? или так сказать сложно?


Дак зависит от того как крутить. Вы бы схему нарисовали - посчитать то по ней не сложно.
0
Yevg
20:58, 29.04.2011
0
Yevg
20:59, 29.04.2011
От пользователя Forмат
По моему Вы перебрали, как с бетоном, так и с арматурой ровно в половину

ну у нас периметр дома грубо - 20х11 м
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация