Подогрев трубы водопровода в земле...

Собственно ситуация следующая: Необходимо провести трубу с холодной водой от колодца к дому, тк старая сгнила напроч. Сейчас кинута времянка просто по земле. Я так понимаю чтобы зимой не перемерзало, нужно заглубляться в траншею и учитывая что зимы теперь у нас холодные, заглубляться нужно не менее 1,5 метров. а грунт скала голимая.... длина трассы около 25 метров. Поэтому ищу альтернативные решения....
Есть трубы цетрального отопления диаметром 57, которые заходят в дом (не используемые и отключенные в этом же колодце откуда и идет холодная вода)... отсюда возникла шальная идея..внутрь этих просунуть металлопластиковую трубу и вдоль неё пустить нагревающий кабель, соответственно убиваем сразу 2-х зайцев 1. копать ничего не нужно 2. труба зимой не перемерзает тк есть подогрев.
Кто нибудь использовал такой способ подогрева трубы? какой кабель предпочтительнее? нужна ли какая то дополнительная эл система или можно просто в 220 воткнуть и забыть?
Спасибо..
0
GrigoVitoldo
Если труба цетрального отопления диаметром 57 удоволетворительного качества можно по ней и пустить воду в дом и металлопластик не прокладывать. Греющий кабель проложить внутри этой трубы - это самый эфективный способ возмещения теплопотерь.
P/s Процес промерзания трубы сильно зависит от диаметра
3 / 0
алексеййй
трубу засовывайте не металопластиковую а пнд дешевле и просче
0
Т1000
От пользователя GrigoVitoldo

Дак на сколько я понимаю, если исходная (читай сгнившая) труба холодной воды была диаметром наверное 15 или 20 точно не помню то в 57 напора то не будет совсем! или я не прав?
0
Т1000
От пользователя алексеййй

Спасибо!
Что такое Пнд?!?! можно поподробнее? она не промерзает? или кабель все равно нужен?
0
GrigoVitoldo
От пользователя Т1000
была диаметром наверное 15 или 20

она шла паралельно теплоснабжению, поэтому и непромерзала
От пользователя Т1000
то в 57 напора то не будет совсем! или я не прав?

не прав
0
Т1000
Она не шла параллельно отоплению...шла в отдельной канаве и в прошлую зиму перемерзала только в путь....
А труба отопления тоже старая и не факт что она целая, уже года два как отопление идет газовым котлом. Идея то трубу использовать для того чтобы не копать и одновременно кабель проложить удобнее...
0
А если сделать так: труба идет от колодца к дому под кглом вверх, так, чтобы при выключенном насосе вода стекала обратно в колодец? У моего деда в деревне так сделано, прямо по улице, без всяких утеплителей - не промерзает труба...
0
saks
Если предполагается использование греющего кабеля, то смысла закапывать трубу нет, можно по земле сверху положить или углубить в землю на 5-10 см. Берете любую трубу (полиэтилен низкого давления - ПНД например, ей не страшны перемерзания - не лопается), прокладывает вместе с кабелем и укутываете в теплоизоляционную шубку из вспененного полиэтилена например.

Ваш вариант тоже жизнеспособен, но затраты на обогрев трубы будут больше - кабель будет греть землю вокруг.
0
Т1000
Спасибо за совет;-) Но я видимо не доконца правильно выразился "колодец" - это колодец центральной системы водоснабжения куда будет идти врезка в магистраль... так что в системе всегда будет присутствовать вода... вот и ищу методы прогрева. только чего то по поводу кабеля ни одного ответа пока... :-)
Вроде как в справке тут на еодине нашел DEVI так и называется для установки в трубу.... можте кто слышал?
0
Т1000
От пользователя saks

про пнд -понял спасибо за расшифровку :-)
Но колодец находится за границами нашего участка и магистраль проходит под тратуаром ...долбить вообще не хочется....
А может по маркам кабелей проинструктируете? и как трубу обвивать с определенным шагом или можно просто параллельно пустить прикрепив ну изолентой например или хомутами?
0
Maple
От пользователя GrigoVitoldo
Греющий кабель проложить внутри этой трубы - это самый эфективный способ возмещения теплопотерь.

а до скольки градусов кабель будет греть воду в трубе ?

как и чем настроить минимальный нагрев?
0
Diеsеl
Решали этим летом аналогичную задачу - 12 метров от дома до колодца.
Вырыли траншею 1метр глубиной (на такой глубине грунт промерзает в очень редкие зимы) а глубже у нас пошла скала.
На дно положили канализационную пластиковую трубу (вроде бы 110мм)и все это хозяйство закопали.

Дальше взяли полипропиленовую трубу 25мм, к ней примотали нагревающий кабель, сверху одели термоизоляцию и этот бутерброд засунули внутрь уже закопанной трубы.
Полипропилен перемерзаний не боится, так что все в ажуре.
Подогрев надеюсь будем включать только в январе-феврале.
0
Т1000
От пользователя Diеsеl
Дальше взяли полипропиленовую трубу 25мм, к ней примотали нагревающий кабель, сверху одели термоизоляцию

Вот то что надо!!!! Марку нагревающего кабеля озвучте плиз ;-) какая схема подключения? а труба пнд -эта она гибкая?!?!? думаю в моем случае будет нужен металопластик. и про теплоизоляцию я дико сомневаюсь что она пролезет по моей старой трубе.
0
saks
Кабель саморегулирующий Вам нужен, его сопротивление (а значит и мощность) зависит от температуры.
Марок тьма: RAYCH, Nexans, Optiheat, DEFROST WATER, КИМА К3, thermon и т.п.
1 / 0
Т1000
От пользователя saks

спасибо поищу обязательно...
0
Diеsеl
Optiheat 9 Ensto, покупал в магазине Белореченская 18/А 280р/метр.

[Сообщение изменено пользователем 16.08.2010 15:14]
0
Т1000
От пользователя Diеsеl

Спасибо!!!! А почему выбор пал именно на это кабель?!?!? а схема подключения какая просто в розетку и все?!?
0
Diеsеl
Потому что мощности достаточно и самый дешевый.
Подключение - просто в розетку, дальше он все сам сделает.
0
у меня - трубд металопластик, поверх саморегулирующий кабель (15 Ват) обмотан алюминевой самоклеющейся пленкой (для обогрева всей трубы а не только там где прилегает кабель ) поверх утеплитель чтоб грелась труба а не все вокруг. работает 3 года зимой по утрам холодная вода бежит градусов 22 пока не пойдет свежая.


От пользователя saks
Кабель саморегулирующий


просто включаеш в резетку ,чем холоднее тем сильнее греет - теплее меньше (сейчас практически не греет)
0
SubMann
Глубину если уж на то пошло надо копать 1,9 метра - это геморой
А так "Корунд" и все проблемы.
0
От пользователя allemo haus
поверх саморегулирующий кабель (15 Ват)

вот самый правильный вариант, какие нафиг DEVI нужно именно саморегулирующий кабель, его мощность зависит от потребностей, дополнительных регуляторов ненужно...
0
Т1000
Всем спасибо!!!! общую ситуацию уяснил.... попробовали вчера протянуть проволокой по трубе проволока прошла...и это уже хорошо. Не знаю смогу ли засунуть трубу обернутую в теплоизоляцию...но вот просто с примотанным проводом пройдет однозначно.
А еще подскажите а мощность как то рассчитывается?
на какой номинал брать? у меня длина 25 метров глубина где то о6.0,8 метра...
0
От пользователя Bkmz
какие нафиг DEVI нужно именно саморегулирующий кабель

вообще то Devi - это один из производителей. У большинства производителей теплых полов есть и греющие кабели, как саморегулирующиеся так и обычные, как устанавливаемые в трубу, таки и снаружи трубы. Описанный выше метод: пластиковая канализационная труба, а внутрь обычная в изоляции и с кабелем - это проверенный метод прокладки. Только не забудьте гидроизолировать место где труба входит в кессон.
0
Т1000
От пользователя Invi$ible
Только не забудьте гидроизолировать место где труба входит в кессон.

Гидроизолировать места ввода и вывода в трубу по которой идет нагреваемая труба?!?!? а зачем? металлопластик и провод вроде как устойчивые к воде?
0