Подогрев трубы водопровода в земле...
если вы будете над скважиной строить теплый "домик" (т.е. все трубы комутируются выше уровня земли), то тогда не надо, а если рыть колодец то в месте входа труб в колодец, могут просачиваться грунтовые воды и все это затапливать.
И
Интересующийся...R
ваш случай стандартный на самом деле. самый маломощный кабель от 9 до 17 ватт, его цена 280-320 рублей по городу. лучше с заводской заделкой. труба, кабель, экофлекс (скорлупа 2 см) и вкутрь существующей.
M
Maple
чтоб экономично было, надо чтоб кабель выше градусов 5 и не грел. бывают такие ?
А
АI
тогда не факт что он выше -5 прогреет, т.к. там мощность падает плавно!
надо чтоб кабель выше градусов 5 и не грел
И
Интересующийся...R
чтоб экономично было, надо чтоб кабель выше градусов 5 и не грел. бывают такие ?
свойства кабеля определяются свойствами саморегулирующейся матрицы. причем изготовителей матрицы значительно меньше чем изготовителей кабеля. для стандартного бытового саморега рабочая температура составляет 65 градусов. ограничение 5 или 10 градусов возможно при применении самого простецкого регулятора температуры.
при выборе регулятора учитывайте, что у саморега есть пусковой ток, сила которого зависит от температуры включения и в среднем значении в 3 раза превышает нормальное потребление.
Т
Т1000
Чего то мне не очень хочется применять никакие регуляторы...хочется просто включить в розетку и фсе.... а ведь с регулятором и промахнутся недолго..промерзнет лопнет и фсе блин приплыли...
И
Интересующийся...R
ведь с регулятором и промахнутся недолго..промерзнет лопнет и фсе блин приплыли...
не :-) наоборот. датчик температуры контролирует темпераутру трубы и включит систему автоматически. а вот в розетку можно ключить невовремя и всё, приплыли :-)
А
АI
датчик контролирует температру в одной точке, и она запросто может быть холоднее на 5-10 градусов в другой точке, по всей длине трубы...
а саморегулирующийся кабель "греет там где это действительно надо"
а саморегулирующийся кабель "греет там где это действительно надо"
P
Protos
Люди подскажите.
Сосед предлагает самовольно подключиться к воде и канализации. Говорит что все соседи на нашей улице так делает. Потом мол купить просто справку о том что делала сертифицированная фирма и сдать в водоканал. по стоимости получится примерно 20-40 тыс. р.
Если же делать по чеснаку с планами да через фирмы жадные то получается около 150-200 тыщ. Разница ощутимая не правда ли?
А эти фирмы настолько зажрались что даже отказываются от любой помощи, например у меня таджики дешевые все что угодно проложат и пролажат не пойдут им, у меня свой трактор который все раскопает им не пойдет. Т.е. вот оно что приводит к специальному удорожанию жилья, наглядный пример.
Что скажете если самому подключиться? Кто то слышал про штрафы и что за это может быть? Кто нибудь покупал?
Сосед предлагает самовольно подключиться к воде и канализации. Говорит что все соседи на нашей улице так делает. Потом мол купить просто справку о том что делала сертифицированная фирма и сдать в водоканал. по стоимости получится примерно 20-40 тыс. р.
Если же делать по чеснаку с планами да через фирмы жадные то получается около 150-200 тыщ. Разница ощутимая не правда ли?
А эти фирмы настолько зажрались что даже отказываются от любой помощи, например у меня таджики дешевые все что угодно проложат и пролажат не пойдут им, у меня свой трактор который все раскопает им не пойдет. Т.е. вот оно что приводит к специальному удорожанию жилья, наглядный пример.
Что скажете если самому подключиться? Кто то слышал про штрафы и что за это может быть? Кто нибудь покупал?
W
Wadimas
Кабель рекомендую местного производителя, НПП Терм производит, находятся на уралмаше, 40 летия октября вроде где то, тел. 336-61-66. Заделку делают они же, но если есть строительный фен, можно купить у них заготовку и сделать самому. ничего сложного. сэкономите рублей 300. кабель саморегулирующийся,
от 15 ватт на метр, у меня 15 ваттный стоит уже 3 года, работает зимой постоянно, просто включаю в розетку, летом не выключал месяц, кабель был почти холодный, стало быть саморегуляция работает, мотает немного (длина кабеля метров 8), глубина залегания 30 см, даже в прошлую лютую зиму не перемерзало
ниразу. Лучше использовать ПНД трубу или армированный шланг, полипропилен боится перемерзания и лопнет при замерзании воды однозначно. Металлопластик и сшитый просто дороже. На д-20 приобретаете в магазине сантехники трубную изоляцию Энергофлекс 22/13, кабель приматывается либо изолентой, а еще
лучше хомутами-стяжками по низу трубы, обматывать трубу им нет смысла. Одеваете изоляцию на то что получилось, кабель лучше предусмотреть длинной достаточной чтобы опустить в колодец на 1-2 метра.
X
~XO~
Если же делать по чеснаку с планами да через фирмы жадные то получается около 150-200 тыщ. Разница ощутимая не правда ли?
Гон какой-то... делал всё официально. Даже 40тр не платил.
Т.е. если посчитать рытьё канавы, труба и прочее, то конечно дороже вышло. А на бумаги ушли копейки. Тех условия, проект, врезка. Вот за это было оплачено в водоканал. Остальное всё сами.
P
Protos
Мне сказала проектная организация что только прокладка канализации до колодца стоит 75 тыщ руб, а колодец у меня в 6 м от дома!
Когда вы делали? Посоветуйте с чего начать и куда обратиться чтобы не драли как с дурака?
Когда вы делали? Посоветуйте с чего начать и куда обратиться чтобы не драли как с дурака?
P
Pathfinder
У меня саморегулирующийся не сработал, может что не так сделал или брак приобрёл. Где-то 5 м этого продукта валяются. Я тогда просто "теплым полом" обмотал и вроде ничего, с 2004 года греет. регулятор стоит, так что летом не надо и выключать из розетки. Щелкает потихоньку, когда замерзает.
X
~XO~
Когда вы делали?
Прошлым летом.
Подал заявку на ТУ в водоканал. Канал их долго :-) Но добил, дали ТУ, отправили делать проект. На воду и каналию за оба отдал 10тр (примерно). За ТУ внёс спонсорскую помощь в виде покупки одной задвижки за 6тр.
Далее посадил таджиков копать траншею.... а траншея у меня ого-го..... И вызывал трактор для рытья на более глубокую глубину. На выходе было 4м глубина! Смотрите мою тему про стройку, сообщения и фото прошлого года.
Т
Т1000
давненько не писал тут...ну коль уж спрашивал совета решил и фотоочетец о проделанной работе выложить может пригодиться кому..да и критику тоже выслушабю с удовольствием!!!
Итак исходные данные:
Кабель саморегулируемый Optiheat 30м куплен на белореченской, плюс скотч и трубки для заделки.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Труба металлопластик какая то офигенски дорогая но зато думаю надежная
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Входное отверстие в доме(предбаннике) Как раз видно кака к входной трубе дома подходит времянка от летнего водопровода кинутая поверху тк труба ХВ окончательно сгнила. Рядом две трубы бывшего отопления с продетой проволокой вот через одно из них и будет проложен новый водопровод ХВ.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вид с улицы.Так же видно зацепленный на проволоку кусок трубы для прочистки которым мы прошлись по трубе перед прокладкой:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
подготовительный этап пройден, труба прочишена. Разматываем все 30 метров трубы на улице для монтажа провода и изоляции
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
дополнительно на фото мой тесть у кого в доме мы собственно и
осуществляем эту операцию.
Вот так приматывает алюминиевым скотчем провод к трубе. Стараемся чтобы провод был с одной стороны трубы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Итак исходные данные:
Кабель саморегулируемый Optiheat 30м куплен на белореченской, плюс скотч и трубки для заделки.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Труба металлопластик какая то офигенски дорогая но зато думаю надежная
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Входное отверстие в доме(предбаннике) Как раз видно кака к входной трубе дома подходит времянка от летнего водопровода кинутая поверху тк труба ХВ окончательно сгнила. Рядом две трубы бывшего отопления с продетой проволокой вот через одно из них и будет проложен новый водопровод ХВ.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вид с улицы.Так же видно зацепленный на проволоку кусок трубы для прочистки которым мы прошлись по трубе перед прокладкой:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
подготовительный этап пройден, труба прочишена. Разматываем все 30 метров трубы на улице для монтажа провода и изоляции
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
дополнительно на фото мой тесть у кого в доме мы собственно и
осуществляем эту операцию.
Вот так приматывает алюминиевым скотчем провод к трубе. Стараемся чтобы провод был с одной стороны трубы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Т
Т1000
Фпроцессе
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Замотать скотчет 30 метров - это я вам скажу аццкое удовольствие!
Готово замотали!!!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
теперь одеваем вспененную изоляцию
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И опять заматываем скотчем, опять 30 МЕТРОВ \
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ну вот собственно и все замотано
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Теперь к одному концу нашей укутанной и обмотанной трубы креписм провод продетый в трубе и начинаем процесс протаскиванияю
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Замотать скотчет 30 метров - это я вам скажу аццкое удовольствие!
Готово замотали!!!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
теперь одеваем вспененную изоляцию
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И опять заматываем скотчем, опять 30 МЕТРОВ \
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ну вот собственно и все замотано
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Теперь к одному концу нашей укутанной и обмотанной трубы креписм провод продетый в трубе и начинаем процесс протаскиванияю
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Т
Т1000
Ну и собственно улица:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
дом:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Первый этам готов. Дальше будет подключение в колодце и ввод в дом...
Всем спасибо за советы и подсказки!!! Надеюсьможет мой опыт кому нибудь пригодиться!!!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
дом:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Первый этам готов. Дальше будет подключение в колодце и ввод в дом...
Всем спасибо за советы и подсказки!!! Надеюсьможет мой опыт кому нибудь пригодиться!!!
R
Rikki Tikki Tavi
Надеюсьможет мой опыт кому нибудь пригодиться!!!
Очень пригодица...
А конкретно мне надо еще чтоп не замерзала зимой яма с водой примерно на 5 кубов. Не надо чтоп грело, надо чтоп не замерзало!!! Наверное мало будет одного кабеля... а никакой ТЭН туда не поставить. Подскажите плиз...
s
saks
еще чтоп не замерзала зимой яма
сверху яму укрыть ЭППС толщиной 100 мм и периметр на расстояние 1.2-1.5 метра. Сверху ЭППС укрыть от солнечных лучей.
Т
Т1000
а чё кабель внутри трубы не пустили?
Дык труба маленького диаметра. Ежели бы мы еше туда кабель забубенили вообще бы места для воды не осталось.... а бОльший диаметр бы в нашу трубу не полез все вошло практически "впритык"
Сложный вопрос...а емкость эта Ваша должна быть открыта? или закрытой? если закрытой то
+100000
Первый этам готов. Дальше будет подключение в колодце и ввод в дом...
не забудьте загерметизировать концы трубы, чтобы не было заиливания
Т
Т1000
не забудьте загерметизировать концы трубы,
Какой трубы !?!?!? той в которую мы запихнули новую или какую?!?!?
И
Интересующийся...R
монтаж аккуратненький, должно быть все нормально.
какой мощности кабель применили?
если не секрет, почем купили?
при подключении обязательно учитывайте пусковой ток, он в 3 раза превышает нормальную мощность.
какой мощности кабель применили?
если не секрет, почем купили?
при подключении обязательно учитывайте пусковой ток, он в 3 раза превышает нормальную мощность.
Т
Т1000
монтаж аккуратненький, должно быть все нормально.
Спасибо Мы старались
кабель optiHeat мощность 13 ватт по моему, покупали на белореченской 280 р метр.
при подключении обязательно учитывайте пусковой ток, он в 3 раза превышает нормальную мощность.
а собственно как это учитывать то? мы хотим просто аккуратно заделать и в розетку включить через отдельный автомат и все... там нужна какая то схема включения?!?! можно поподробней?