напряжение в бане 12 или 220?

Maple
16:28, 10.06.2010
что говорит теория и практика ? освещение в парилке и мойке какое надо напряжение?
0
2130
16:34, 10.06.2010
продается специальный трансформатор 220/36 В.
делать надо в парилке и моечном отделении 36В. Остальные помещения 220 В. Хотя можно и везде делать 36В - безопаснее будет
7 / 1
16:37, 10.06.2010
я сделал пока 220, но потом планирую поставить трасформатор и переделать.
0
Maple
16:51, 10.06.2010
а лампы на 12 или 36 вольт на 60-80 ВТ есть в магазинах ?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
16:51, 10.06.2010
от 12 до 36 не больше, у меня 12.
0
alpha_Dog
16:55, 10.06.2010
а у меня 220, пятый год полет нормальный.
5 / 2
Zmey
16:57, 10.06.2010
От пользователя Maple
что говорит теория и практика ? освещение в парилке и мойке какое надо напряжение?

до 36В. есть трансформаторы для гаражей и автосервисов
От пользователя Maple
а лампы на 12 или 36 вольт на 60-80 ВТ есть в магазинах ?

есть..
0
Zmey
16:58, 10.06.2010
От пользователя alpha_Dog
а у меня 220, пятый год полет нормальный.

надеюсь хотябы диф или узо стоит ))
4 / 1
alpha_Dog
17:05, 10.06.2010
От пользователя Zmey
надеюсь хотябы диф или узо стоит ))

боюсь, вас хватит кондратий, но ничего не стоит:-D
проводка надежно спрятана от воды, светильники герметичные, розеток нет
1 / 0
Maple
17:06, 10.06.2010
трансы электронные применяют или обычные ?
в плане надежности и пажаробезопасности какой лучше ?

[Сообщение изменено пользователем 10.06.2010 17:07]
0
Михалыч82
17:15, 10.06.2010
Мдаа.. Посудите сами ,получается если взять лампочку на 60 ВТ и повесить ее в парилку то нужен будет ток 60/12=5А 8( не хотел бы я чтоб у меня в ПАРИЛКЕ по проводам протекал такой ток)) Делайте 220в и ставить диф автомат на вход и будет вам счастье. И еще , вы видели трансформатор понижающий с 220 до 12 в на токи примерно 10А? немаленькая штуковина скажу я вам))))
2 / 8
LomDiV
17:44, 10.06.2010
От пользователя Михалыч82
:-( не хотел бы я чтоб у меня в ПАРИЛКЕ по проводам протекал такой ток


И что? Я так понимаю, напряжение снижают чтобы вероятность пробоя через влажный воздух снизить... т.к. 12В далеко не пробьют....
0
Михалыч82
18:58, 10.06.2010
От пользователя LomDiV
И что? Я так понимаю, напряжение снижают чтобы вероятность пробоя через влажный воздух снизить... т.к. 12В далеко не пробьют....

пробой откуда и куда? посмотрите на высоковольтные линии напряжение например 110 кВ!!! провода расположены на расстоянии 1 метра друг от друга и ничего не пробивает ни в дождь ни в туман. Ну а что касается бани 220 в и диф автомат рулят.
3 / 4
18:59, 10.06.2010
у бабки было так лет ....цать ,
баня не разделена(одно помещение),
провода по стене,
220В в сети,
резетка обычна не чем не защищена, под потолком, где пожарче и повлажнее
выключателя нет, свет выключался выкручиванием лампы, мокрыми руками
Бабка еще жива, не кого не убило, баню снесли от старости
З.Ы Себе бы так не сделал
3 / 1
Михалыч82
19:09, 10.06.2010
От пользователя -=siemens=-
у бабки было так

Ну вот! даже Siemens вам советует 220 в!!! :-)
3 / 0
20:01, 10.06.2010
От пользователя -=siemens=-
у бабки было так лет ....цать ,
баня не разделена(одно помещение),
провода по стене,
220В в сети,
резетка обычна не чем не защищена, под потолком, где пожарче и повлажнее
выключателя нет, свет выключался выкручиванием лампы, мокрыми руками
Бабка еще жива, не кого не убило, баню снесли от старости


Приблизительно также было лет ...цать. Сейчас стоит блок питания от компа и лампа 12 В на 60 Вт :-)
1 / 0
-"-"-"-"-"-
20:34, 10.06.2010
От пользователя Михалыч82
Мдаа.. Посудите сами ,получается если взять лампочку на 60 ВТ и повесить ее в парилку то нужен будет ток 60/12=5А :-( не хотел бы я чтоб у меня в ПАРИЛКЕ по проводам протекал такой ток

Да, чота многовато, две лампочки - в парилке и мойке 10 ампер, уж лучше пусть будет 220В и 0,27A на одну 60 ватную лампочку.
4 / 3
Брандашмыг
21:43, 10.06.2010
От пользователя Михалыч82
вы видели трансформатор понижающий с 220 до 12 в на токи примерно 10А?

в отделах где 12В точечные светильники продаются есть трансформаторы 220/12 В на мощность от 100 до 330 Вт. габариты примерно от 10х10х3 см до 20х10х5 см

От пользователя LomDiV
И что? Я так понимаю, напряжение снижают чтобы вероятность пробоя через влажный воздух снизить... т.к. 12В далеко не пробьют....

я думаю это делается для того, что бы мокрый человек на 220В не попал в случае нарушения изоляции, а не для этого

От пользователя Maple
трансы электронные применяют или обычные ?

что имеется ввиду под электронным трансом? :-)
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:53, 10.06.2010
От пользователя Брандашмыг
электронным трансом

с вч преобразователем.
использовать можно, но у них ограничение по длине проводов до нагрузки.
От пользователя Круз
в парилке и мойке 10 ампер

нормально все, нет проблем.
От пользователя Круз
уж лучше пусть будет 220В

а я думал самоубийцы все в психушках сидят, ан нет оказывается.
6 / 2
-"-"-"-"-"-
21:57, 10.06.2010
От пользователя Брандашмыг
я думаю это делается для того, что бы мокрый человек на 220В не попал в случае нарушения изоляции

Как считаете, что хуже для мокрого человека 12В и 10А или 220В и 0,54A?

[Сообщение изменено пользователем 10.06.2010 22:09]
2 / 9
-"-"-"-"-"-
22:02, 10.06.2010
От пользователя Эл.Маsтеr™
а я думал самоубийцы все в психушках сидят, ан нет оказывается.

Слышь умник за языком своим следи да....
2 / 4
Sorg
22:14, 10.06.2010
200 безопасное напряжение если правильно выполнить подключение. Проводку в металлоплпстиковую трубу, узо на входе, герметичные светильники, заземление. У меня так четыре года подключено напряжение в бане. Проблем нет. Хотя вода и пар попадают на светильники.
0 / 2
22:15, 10.06.2010
От пользователя Круз
Как считаете, что хуже для мокрого человека 12В и 10А или 220В и 0,54A?

опасный ток для человека 10мА, безопасное напряжение до 36В
дальше думайте сами.
Завтра еду на объект делать баню, в предбаннике розетки и освещение 220В, В мойке и парилке светильники ip 54, напряжение 36(ЯРП).
И всем делаю только так.
5 / 0
ilyasov
22:44, 10.06.2010
От пользователя Круз
Как считаете, что хуже для мокрого человека 12В и 10А или 220В и 0,54A

вспомните физику за 8-й класс - закон Ома.
правильно Ваш вопрос звучит так:
Как считаете, что хуже для мокрого человека 12В или 220В?


От пользователя Эл.Маsтеr™
от 12 до 36 не больше, у меня 12.

+1

От пользователя Maple
трансы электронные применяют или обычные ?
в плане надежности и пажаробезопасности какой лучше ?

Я бы себе взял обычный.
Т.к. дерево горит, то трансформатор (и автоматические выключатели) лучше поместить в металлический ящик/щиток (не забывая про охлаждение трансформатора)

тем кто советует 220, потому что у него или у бабушки так сделано и никого еще не похоронили :
-1
Можете еще добавить что презервативами пользоваться не надо, не надо пристегиваться за рулем, детское кресло придумали вредители и т.д.
7 / 1
Taxmen
23:35, 10.06.2010
От пользователя Круз
Как считаете, что хуже для мокрого человека 12В и 10А или 220В и 0,54A?

Извините, безграмотно. Указанный Вами ток течет по проводам и по лампам, а конкретно по Вам ( Вашему телу) будет течь ток другой силы. Закон Ома. Ток через Ваше тело будет в 18,33 раз сильнее, если Вы попадете под 220 В., нежели под 12 В. 220 В. - это опасное напряжение, даже для дома и некоторым людям может причинить много вреда.
36 вольт считается безопасным напряжением, но были случаи, когда и от него люди погибали (стечение обстоятельств). 12 вольт еще не убивало никого, поэтому оно полностью исключает смертельный случай. У себя в бане поэтому сделал 12 В и в парилке и предбаннике и поэтому не боюсь не за моющихся в бане родных, не за приглашенных гостей. Кто знает как они переносят действие электротока.
От пользователя Maple

Ставьте трансформатор 220/12 и забудьте об опасности. Руководствуйтесь не практикой, а безопасностью.
P/S/ Трансформатор еще даст гальваническую развязку.
10 / 1