Какую дверь поставить в котельную?

11:29, 06.12.2009
Всем привет, вобщем ситуация такая: в котельной есть маленькое окошко, но оно не проходит по требованиям газовиков (по размеру) решил поставить пластиковую дверь, но опять же газовики говорят что якобы нужно с одинарным стеклом (в инете кучу ссылок облазил- нигде нет такого ограничения).Может кто сталкивался с таким? газовщики В-Пышминские...
2 / 0
странник_r66
12:18, 06.12.2009
От пользователя mр3(строю дом))

Есть такое дело.При хлопке стеклопакет не разрушается(успевает не разрушится). Как результат, разрушается строение. Ростехнадзоровское требование.
0
19:38, 06.12.2009
От пользователя mр3(строю дом))
нужно с одинарным стеклом

Такое требование начали выдвигать года 2 назад после хлопка, кажется в Каменск-Уральском. Там стоял стеклопакет и выпала то ли стена, то ли крыша, а стеклопакет устоял...
В СНиПе говорится про окно, про стекление двери ни чего не сказано. Ваше рассуждение про дверь мне кажется очень логичным, но Ваша логика не заменяет норм и правил при приеме котельной. ;-)
0
20:04, 06.12.2009
От пользователя doobik

Просто окно у меня маленькое уж очень, поэтому решил поставить вместо металлической двери пластиковую. Но вот не очень бы хотелось чтобы дверь была с одним стеклом.. может быть вместо стекла можно хотябы сэндвич поставить? Думаю от взрыва его вынесет легко :-D
1 / 0
Темник
20:21, 06.12.2009
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
(СНиП 31-03-2001)
Дверь нужна распашная.
0
22:31, 08.12.2009
подумал тут на досуге и решил поставить новое окно:-) Ток газовщики говорили что нужно чтобы оно открывалось наружу 8( Так и должно быть или они чегото гонят? И еще, дверь входную (на улицу, вернее в крытый двор) можно обычную сейф или огнестойкую?
И еще, сильно ли придираются к объему? а то он у меня 14,6 получился :weep:
upd
Полазил по форумам, частенько вижу что щас объем котельной должен быть 7м3 с одним отоп. прибором, и 13,5 м3 с 2умя. Может кто вкурсе сколько всеже должно быть кубиков то?

[Сообщение изменено пользователем 08.12.2009 23:01]
0
Темник
00:47, 09.12.2009
Окно наружу должно открываться.
Касательно объема в нормах СП 41-108-2004:
"4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м".
Дверь подойдет обычная, противопожарная нужна для разделения на противопожарные отсеки. Двор отсеком не является :-)

[Сообщение изменено пользователем 09.12.2009 00:48]
0
09:22, 09.12.2009
От пользователя Темник

Ок спасибо за разъяснения:-) Но всетаки, как мне быть с объемом? или на 0,4 куба внимания не обратят? и еще, из котельной два выхода.во двор- туда сейф поставлю значит и в коридор-туда хотел поставить деревяшку, но почитав форумы понял что там должна стоять огнестойкая?
0
-= VК =-
10:07, 09.12.2009
да, кстати интересный вопрос
если котельная - это выгороженная территория в гараже, обязательно ли делать отдельную дверь в наружу (на улицу) или досаточно будет противопожарной двери в гараже?
0