Технологическое присоединение к электрическим сетям
e
electrik2007
[Сообщение удалено пользователем 28.09.2012 15:26]
О
ООРК
и причем тут сроки в договоре на тех.присоединение
6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.
Скорее всего у Вас в договоре указаны эти сроки. Напишите свои данные мне в личку - будем решать вопрос.
С
СПР ПО "ЗЭС"
Уважаемые посетители форума!
Филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" разработана интерактивная карта загрузки центров питания: http://www.uralreg.ru/deal_info/map_mrsk/index.htm...
ПО "Западные электрические сети" проводит опрос насколько полезна данная информация для клиентов компании. Поставьте этому сообщению
"+", если подобная информация по территории ПО "ЗЭС" будет информативна для Вас при выборе площадки для размещения Вашего объекта,
"-" если данная информация особой роли для принятия решения не играет.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время информация о загрузках центров питания доступна по адресу: http://www.mrsk-ural.ru/ru/712
Филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" разработана интерактивная карта загрузки центров питания: http://www.uralreg.ru/deal_info/map_mrsk/index.htm...
ПО "Западные электрические сети" проводит опрос насколько полезна данная информация для клиентов компании. Поставьте этому сообщению
"+", если подобная информация по территории ПО "ЗЭС" будет информативна для Вас при выборе площадки для размещения Вашего объекта,
"-" если данная информация особой роли для принятия решения не играет.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время информация о загрузках центров питания доступна по адресу: http://www.mrsk-ural.ru/ru/712
З
Затаившийся ос
добрый день. Подскажите, пожалуйста решение вот такого вопроса.
мной были получены ТУ и заключен договор на технологическое присоединение.(в муках. договор со мной и соседями никто заключать не хотел, заключили после звонка из прокуратуры)
в договоре сказано, что в связи с инвестиционной программой срок исполнения 6 месяцев. что электросетевая компания за свой счет ставит ТП на меня и всех моих соседей, подключает ее к проходящей в 300-х метрах линии в 6кВ, ставит столбы и протягивает сип до ближайшего к моему участку столбу. (ранее директор электросетевой компании нам в лицо заявлял,что точку подключения он даст только на центральной подстанции 10кВ, в 2-х километрах от наших участков, чтобы мы собирали 15 миллионов и за эти деньги за два года он нам протянет электричество)
с тех пор прошло полтора года, с электричеством движений нет, директор электросетевой в лицо заявляет, что без денег нам никто ничего делать не будет.
в мае 2013 года заканчивается срок действия ТУ. что лучше сделать, опять обратиться в прокуратуру, в ФАС, или подать в суд на принуждение к выполнению условий договора?
МУП "городские электрические сети" г. Верхняя Салда, директор Яблонский.
я понимаю, что это не ваша территория, но может быть вы подскажете план действий. Заранее спасибо!
мной были получены ТУ и заключен договор на технологическое присоединение.(в муках. договор со мной и соседями никто заключать не хотел, заключили после звонка из прокуратуры)
в договоре сказано, что в связи с инвестиционной программой срок исполнения 6 месяцев. что электросетевая компания за свой счет ставит ТП на меня и всех моих соседей, подключает ее к проходящей в 300-х метрах линии в 6кВ, ставит столбы и протягивает сип до ближайшего к моему участку столбу. (ранее директор электросетевой компании нам в лицо заявлял,что точку подключения он даст только на центральной подстанции 10кВ, в 2-х километрах от наших участков, чтобы мы собирали 15 миллионов и за эти деньги за два года он нам протянет электричество)
с тех пор прошло полтора года, с электричеством движений нет, директор электросетевой в лицо заявляет, что без денег нам никто ничего делать не будет.
в мае 2013 года заканчивается срок действия ТУ. что лучше сделать, опять обратиться в прокуратуру, в ФАС, или подать в суд на принуждение к выполнению условий договора?
МУП "городские электрические сети" г. Верхняя Салда, директор Яблонский.
я понимаю, что это не ваша территория, но может быть вы подскажете план действий. Заранее спасибо!
О
ООРК
с тех пор прошло полтора года, с электричеством движений нет
От момента подписания договора до начала строительства сетевой компании необходимо провести ряд мероприятий (включение в инвестиционную программу, проектирование, землеотведение, закупка необходимых материалов). Так как заявитель не видит хода работ, он зачастую воспринимает отсутствие видимого результата как бездействие сетевой компании.Поэтому предлагаем сделать в сетевую компанию запрос о ходе выполнения мероприятий по технологическому присоединению. И уже по результатам - принять решение о своих дальнейших действиях. В любом случае необходимо действовать в правовом поле.
Лучшая форма взаимодействия - это сотрудничество, а не конфронтация!
ранее директор электросетевой компании нам
в лицо заявлял,что точку подключения он даст только на центральной подстанции 10кВ, в 2-х километрах от наших участков, чтобы мы собирали 15 миллионов и за эти деньги за два года он нам протянет электричество
Обращаем Ваше внимание, что в случае, если Вами подана заявка до 15кВт по уровню напряжения 0,4кВ, то при расстоянии до 300м до сетей 0,4кВ (в городе или ПГТ) к Вам должны были применить тариф 550руб. на каждого заявителя. Расстояние измеряется от границ Ваших участков до сетей 0,4кВ по прямой, а не по трассе строящейся линии.
С
СПР ПО "ЗЭС"
срок исполнения 6 месяцев
Т.е. срок у Вас закончился год назад? Тогда конечно, надо получить официальное письмо из сетевой компании, где они должны указать выполненные мероприятия и планируемые сроки присоединения.
Если идет откровенное вымогательство, обращайтесь в соответствующие органы, только соберите соответствующий пакет доказательств.
Я
Яновна
Здравствуйте, подскажите, верно ли что сейчас объявлена программа бесплатного подключения садовых товариществ к энергосетям?
О
ООРК
программа бесплатного подключения садовых товариществ к энергосетям
Нам о такой программе ничего не известно. В любом случае технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется на основании тарифов утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (для Свердловской области - постановлением региональной энергетической комиссии).
О
ООРК
программа бесплатного подключения садовых товариществ к энергосетям
Теперь об относительно бесплатном подключении:
в соответствии с п. 14 Приказа ФСТ РФ от 30.11.2010 N 365−э/5 ?Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям?:
"Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо ? некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам ? членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам ? некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:
? садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) ? некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее ? садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);
? содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
? объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения)."
При этом должно быть соблюдено условие, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В случае, если присоединяемая мощность превысит 15кВт на каждого члена такой некоммерческой организации, или превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по ставке платы за 1кВт максимальной мощности, утвержденной РЭК Свердловской области.
П
ПринцIP
С
СПР ПО "ЗЭС"
гаражи в районе ШКЗ
Читайте сообщение ?2 форума
П
ПринцIP
коммунистическая 133
С
СПР ПО "ЗЭС"
коммунистическая 133
Вы неверно истолковали предыдущее сообщение. Это не наша территория. Обращайтесь в ОАО "ЕЭСК" ул. Бориса Ельцина 1.
О
ООРК
в Сысертский РЭС. Обратились 21 сентября, а запись на 17 октября- и причем тут сроки в договоре на тех.присоединение
Уважаемая natasha09, после Вашего поста Вам в личку было направлено 2 сообщения с просьбой указать свои данные для проведения проверки и принятия мер по столь длительным срокам приемки приборов учета. От Вас не поступило никакой информации. В связи с этим считаем данный пост дезинформацией и предлагаем его удалить самостоятельно. В случае отсутствия реакции с Вашей стороны мы будем принимать меры самостоятельно (кнопку "сообщить модератору" еще никто не отменял).
н
(не)скромный
Здравствуйте.
Имеется в собственности участок земли с/х назначения через реку
от деревни Раскуиха - прямо вдоль дороги, ведущей в деревню, около моста.
Прямо по участку, в отдаленной его части проходит линия электропередач.
Бетонный столб, вроде бы как 10кВ. На участке стоят два бетонных столба.
Один прямо у реки, другой прямо у леса. Дальше линия уходит в лес.
Через реку есть трансформаторная подстанция деревни. Расстояние
не замерял, но в 300 метров вроде бы укладывается.
Вопросы:
1. Является ли сесльско-хозяйственное назначение земли препятствием
к подводу к нему электричества?
2. Если подать заявку, то какое подключение более вероятно -
персональный небольшой трансформатор прямо на одном из столбов,
идущих по участку (на котором вероятне - "лесном" или "водном")
или в таком случае протянут линию от имеющейся деревенской
подстанции?
3. Какая зона отчуждения под указанной линией электропередач,
проходящей по участку?
4. Что будет, если владельцы соседних участков тоже подадут заявки
на подключение электричества? Будет разработан какой-то совместный
план подключения (там напрашиваются столбы вдоль дороги)?
Могу предоставить фотки и спутниковые снимки местности, если
не понятно объяснил что и где. Заранее спасибо.
Имеется в собственности участок земли с/х назначения через реку
от деревни Раскуиха - прямо вдоль дороги, ведущей в деревню, около моста.
Прямо по участку, в отдаленной его части проходит линия электропередач.
Бетонный столб, вроде бы как 10кВ. На участке стоят два бетонных столба.
Один прямо у реки, другой прямо у леса. Дальше линия уходит в лес.
Через реку есть трансформаторная подстанция деревни. Расстояние
не замерял, но в 300 метров вроде бы укладывается.
Вопросы:
1. Является ли сесльско-хозяйственное назначение земли препятствием
к подводу к нему электричества?
2. Если подать заявку, то какое подключение более вероятно -
персональный небольшой трансформатор прямо на одном из столбов,
идущих по участку (на котором вероятне - "лесном" или "водном")
или в таком случае протянут линию от имеющейся деревенской
подстанции?
3. Какая зона отчуждения под указанной линией электропередач,
проходящей по участку?
4. Что будет, если владельцы соседних участков тоже подадут заявки
на подключение электричества? Будет разработан какой-то совместный
план подключения (там напрашиваются столбы вдоль дороги)?
Могу предоставить фотки и спутниковые снимки местности, если
не понятно объяснил что и где. Заранее спасибо.
С
СПР ПО "ЗЭС"
к подводу к нему электричества?
Нет, не является.
персональный небольшой трансформатор прямо на одном из столбов,
идущих по участку (на котором вероятне - "лесном" или "водном")
или в таком случае протянут линию от имеющейся деревенской
подстанции?
Все зависит от того, что Вам нужно. Вы можете подать заявку на технологическое присоединение на уровне напряжения 10 кВ. Тогда ТП и линию 0,4 кВ Вы должны будете построить самостоятельно. Если заявка на технологическое присоединение будет подана на уровне напряжения 0,4 кВ, - будет разработано техническое решение для подведеняи к Вашему участку сетей 0,4 кВ.
проходящей по участку?
Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт: 4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не-отклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20.................................................. 10
35..................................................... 15
110.................................................... 20
150, 220............................................... 25
330, 500, +-400........................................ 30
750, +-750............................................. 40
1150................................................... 55
13. Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:
а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охран-ных зонах электрических сетей;
?
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в ох-ранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественно-го транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в ох-ранных зонах воздушных линий электропередачи);
ПУЭ (7-ое издание):
2.5.215. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями элек-трических станций и подстанций). При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ до вышеуказанных зданий и со-оружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее приведенных в табл. 2.5.22.
?
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 кВ и выше должны быть не менее:
до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и под-станций при наибольшем отклонении проводов: 8 м - для ВЛ 330 кВ, 10 м - для ВЛ 500-750 кВ;
до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооруже-ний (кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном положении проводов: 20 м - для ВЛ 330 кВ, 30 м - для ВЛ 500 кВ, 40 м - для ВЛ 750 кВ.
Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физ-культурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при от-сутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков ин-дивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соот-ветствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их от-клонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
на подключение электричества? Будет разработан какой-то совместный
план подключения (там напрашиваются столбы вдоль дороги)?
Одновременная подача заявок на технологическое присоединение является наиболее предпочтительным, т.к. мы имеем возможность разработать оптимальное техническое решение, учитывающее интересы всех сторон.
н
(не)скромный
Все зависит от того, что Вам нужно. Вы можете подать заявку на технологическое присоединение на уровне напряжения 10 кВ. Тогда ТП и линию 0,4 кВ Вы должны будете построить самостоятельно. Если заявка на технологическое присоединение будет подана на
уровне напряжения 0,4 кВ, - будет разработано техническое решение для подведеняи к Вашему участку сетей 0,4 кВ.
спасибо за быстрый ответ.
мне нужно решить вопрос с подключением своего участка,
свои сети никто делать не планировал, про точку подключения
спросил, потому что одно дело установка трансформатора персонального
на уже стоящем столбе, другое дело тянуть линию через реку.
Вы можете глянуть на карту и более конкретно по моему случаю ответить?
Какая именно там линия по участку идет и возможен ли простой
вариант установки трансформатора прямо на столб? То есть мне
нужно подключение 0,4кВ, но желательно с существующего столба 10 кВ
(где-то читал, что есть такие варианты подключения).
[Сообщение изменено пользователем 27.09.2012 10:29]
С
СПР ПО "ЗЭС"
Какая именно там линия по участку идет и возможен ли простой
вариант установки трансформатора прямо на столб? То есть мне
нужно подключение 0,4кВ, но желательно с существующего столба 10 кВ
(где-то читал, что есть такие варианты подключения).
Для обсуждения Ваших персональных технических решений предлагаю Вам подойти в отдел по организации работы с клиентами (ООРК) ПО "ЗЭС" (г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7). Там же они Вам помогут корректно составить заявку и проконсультируют по необходимым документам.
Узнать какие нужны документы Вы можете по ссылке: http://www.mrsk-ural.ru/ru/809 или по телефону (343) 295-93-00
желательно с существующего столба 10 кВ
То, что Вы предлагаете решит Вашу проблему, но не проблему присоединения Ваших соседей.
С
СПР ПО "ЗЭС"
Для информации.
С действующими тарифами на технологическое присоединение к сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" можно ознакомиться здесь: http://www.mrsk-ural.ru/ru/302
С действующими тарифами на технологическое присоединение к сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" можно ознакомиться здесь: http://www.mrsk-ural.ru/ru/302
н
(не)скромный
То, что Вы предлагаете решит Вашу проблему, но не проблему присоединения Ваших соседей.
Если выбирать подключение за два года и с соседями,
или подключение за три месяца, но без - я бы второе выбрал :-)
Еще вопрос. Если участок большой, электричество проведено к краю
участка, есть ли какие-то нормы и ограничения на то, как я
подведу линию к потребителю? В том плане, что обязательно столбы
ставить, или можно закопать кабель, спустив его с вашего столба?
S
Serg T
Подскажите, имея участок в СНТ, могу ли я индивидуально на свой участок получить технические условия на 15 кВт (380В), при условии, что СНТ уже подключено к сетям "ЗЭС" (еще с советских времен), но на участки выделена меньшая мощность.
С
СПР ПО "ЗЭС"
или подключение за три месяца, но без - я бы второе выбрал
Давайте сразу развеем несколько мифов.
1. Вопреки сложившемуся убеждению, МРСК Урала не подключает в течении 2 лет. Если до Заявителя необходимо строить сети, этот процесс занимает обычно от 0,5 года до 1 года с момента заключения договора. Обратите внимание, именно с момента заключения договора. Некоторые считают сроки с момента подачи заявки или получения проекта договора на руки.
2. Процесс строительства обычно сопровождается процессом отведения земельного участка под размещение энергообъектов. Таким образом, неважно, ставите Вы одну опору, ставите ТП или строите линию несколько километров. Процедура везде примерно одинаковая и требует примерно одних и тех же временных затрат.
3. То, что Заявитель хочет определенным образом подвести сети к своему участку, не означает, что именно таким образом будут сформулированы технические решения электросетевой компании. Они будут приняты с учетом интересов всех сторон.
участка, есть ли какие-то нормы и ограничения на то, как я
подведу линию к потребителю? В том плане, что обязательно столбы
ставить, или можно закопать кабель, спустив его с вашего столба?
Здесь с нашей стороны ограничений нет. По своему участку Вы можете вести сеть как хотите. Хоть воздухом, хоть кабелем. Единственное требование - соответствие нормативным документам.
С
СПР ПО "ЗЭС"
Подскажите, имея участок в СНТ, могу ли я индивидуально на свой участок получить технические условия на 15 кВт (380В), при условии, что СНТ уже подключено к сетям "ЗЭС" (еще с советских времен), но на участки выделена меньшая мощность
Уточните, пожалуйста, каким образом у Вас сегодня оформлены отношения с СНТ (в части ограничения по мощности)? Имеется ли акт разграничения, в котором зафиксирована максимальная мощность? Существуют ли препятствия со стороны СНТ в увеличении Вами мощности?
С
СПР ПО "ЗЭС"
ставить, или можно закопать кабель, спустив его с вашего столба?
Небольшое дополнение к предыдущему ответу:
Если речь идет о сетях свыше 1000 В, обязательно разработка проекта и согласование его с сетевой организацией (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).
С
СПР ПО "ЗЭС"
Уважаемые Заявители!
Если Вы пишете официальный запрос в ПО "ЗЭС" о возможности технологического присоединения, не забывайте указывать свои контактные данные!!!
Если Вы пишете официальный запрос в ПО "ЗЭС" о возможности технологического присоединения, не забывайте указывать свои контактные данные!!!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.