Технологическое присоединение к электрическим сетям

Ешшкин Кот
Скажите пожалуйста, люди знакомые подают заявки на тех присоединение в Зап. электро сети. Участки находятся севернее села Кунгурка, называлось это раньше урочище Дегтяные. Им посчитали по 75 000 руб примерно. Вопрос: это все расходы на подключение или позже начнется еще: на столбы, на кабель, на подстанцию?
0
ООРК
От пользователя Ешшкин Кот
Скажите пожалуйста, люди знакомые подают заявки на тех присоединение в Зап. электро сети. Участки находятся севернее села Кунгурка, называлось это раньше урочище Дегтяные. Им посчитали по 75 000 руб примерно. Вопрос: это все расходы на подключение или позже начнется еще: на столбы, на кабель, на подстанцию?

В технических условиях прописываются обязательства как сетевой организации, так и заявителя. Сверх этого делать ничего не надо.
Если общедоступным языком, то мы доводим до границ земельного участка заявителя (не далее 25 метров) линию напряжением 0,4кВ(согласно заявке). Заявителю необходимо купить вводной щиток, укомплектовать его, купить кабель длиной от вводного щитка до нашей опоры. Вполне возможно, что в границах своего земельного участка Вашим знакомым потребуется дополнительно установить опору - это будут их затраты.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Sura74
Дело в том что человек проложил линию 10ку в несколько километров по своей земле за свой счёт, с концевого столба запитал свой КП и даёт добро мне на подключение к этому же столбу

Если пропускной способности линии достаточно для того, чтобы подключить и Вас и Вы готовы от этой опоры достроить сеть до своей электроустановки, никаких проблем быть не должно.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Ешшкин Кот
Участки находятся севернее села Кунгурка, называлось это раньше урочище Дегтяные

А никого в этом месте не смущает линия 500 кВ и электромагнитные поля ей создаваемые?
0
Konstantin_I
От пользователя СПР
А никого в этом месте не смущает линия 500 кВ и электромагнитные поля ей создаваемые?

А чем это чревато? 8(
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Konstantin I Meister Inquisitor
А чем это чревато?

А Вы поищите в интернете по теме "Влияние электромагнитного поля на организм человека". Потом расскажете о своих ощущениях. ;-)
0
ООРК
От пользователя СПР
А никого в этом месте не смущает линия 500 кВ и электромагнитные поля ей создаваемые?

Кроме того в районе расположения воздушных ЛЭП существуют определенные ограничения на строительство
0
Pet Kotof
Санитарная зона для линии 500кв, 30 метров от крайнего провода. Уровень напряжённости электрического поля наведенной линией 500кв падает до 0 на расстоянии 30м. Уровень напряженности магнитного поля наведенного линией 300кв падает до нуля на расстоянии 60м. За пределами санитарной зоны разве существуют ограничивания на строительство? Конечно покупать участок прямо под линией не надо, тем более её она портит внешний вид. Но если смотреть участки на удалении от 300м от линии, то какая разница есть она там вообще или нет.
2 / 0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя z79
Уровень напряжённости электрического поля наведенной линией 500кв падает до 0 на расстоянии 30м. Уровень напряженности магнитного поля наведенного линией 300кв падает до нуля на расстоянии 60м

Сведения откуда? Что-то у Вас выходит, что линия 300 кВ опаснее в 2 раза, чем 500 кВ. Нелогично и противоречит законам физики.

От пользователя z79
Но если смотреть участки на удалении от 300м от линии, то какая разница есть она там вообще или нет

Может и нет разницы, только на проекте генплана, который мы видели, участки везде. И вблизи линии тоже. Поэтому вопрос в первую очередь был задан для этих собственников земли.
0
ООРК
От пользователя СПР
Санитарная зона для линии 500кв, 30 метров от крайнего провода.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ ? О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон? от 24.02.2009г. ? 160).
Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.
Вот выдержки из этих правил.

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.
В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ) запрещается:

Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
Размещать автозаправочные станции.
Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований ? Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В?, если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:
физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

Это если будет кого штрафовать.

Дополнительно для размышления ширина ЛЭП 500кВ - 18м+30+30 = 78м полоса отчуждения, где ничего нельзя делать.

[Сообщение изменено пользователем 13.09.2012 15:57]
0
Pet Kotof
[Сообщение удалено пользователем 13.09.2012 15:58]
0
Ешшкин Кот
не волнуйтесь, на сколько мне известно, участки там оформлены со всеми сан зонами, тем более что без нее и оформить наверное не дали. участки, которые присоединять будут к электрическим сетям находятся дальше 500 м от ЛЭП поэтому говорить о вреде воздействия ЛЭП без знания деталей бессмысленно. Люди покупают, людей все устраивает. :-)

[Сообщение изменено пользователем 13.09.2012 19:29]
1 / 4
Lacheln
От пользователя Ешшкин Кот

Открываем план, смотрим... http://kungurka.com/images/k2/plan2.jpg
Ромбики в районе участков 100 и 106 - это опоры линии 500 киловольт.
Если всех все устраивает, тогда ОК. :hihiks:
4 / 1
От пользователя Ешшкин Кот
13 Сен 2012 19:28

Ваше желание втюхать земельные участки довело Вас до бана - я предупреждал про формат этой темы :ultra:
7 / 1
СПР ПО "ЗЭС"
Уважаемые посетители форума!

Если Вы собираетесь присоединяться к электрическим сетям и намереваетесь строить сеть 0,4 кВ, (в пределах и за пределами земельного участка) ознакомьтесь, пожалуйста, с основными требованиями "Положения о технической политике ОАО "МРСК Урала" в распределительном сетевом комплексе":
При построении Схем напряжением 0,4 кВ необходимо учитывать следующие основные требования:
- сети должны строиться по радиальному принципу в полнофазном (3-х фазном) исполнении;
- для ответственных потребителей, при организации сетевого резерва, необходимо устанавливать устройства АВР непосредственно на вводе 0,4 кВ;
- воздушные сети должны выполняться только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера;
- при проектировании и строительстве сетей 0,4 кВ рекомендуется использовать опоры линий электропередачи напряжением 6-20 кВ для совместной подвески с СИП на напряжении 0,4 кВ;
- в городах и населенных пунктах рекомендуется прокладывать СИП по стенам зданий и сооружений;
- не допускается реконструкция и новое строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением голых проводов.

Просим Вас руководствоваться данными положениями при проектировании и строительстве сетей 0,4 кВ.
1 / 0
СПР ПО "ЗЭС"
Дополнительно при выборе земельных участков для строительства просим обращать внимание на существующую и перспективную загрузку центров питания, (ПС 110-35 кВ) т.к.необходимость реконструкции такого центра питания может стать существенным "тормозом" для подключения новых участков и набора электрической нагрузки.
Информация о загрузке центров питания представлена здесь:
http://www.mrsk-ural.ru/ru/712
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Валерий_96
ситуацию с электричеством в микрорайоне "Белые Росы", около Курганово

Уточнили.
Пока есть ТУ только на стройку. Попытки заявиться на постоянное электроснабжение поселка застройщиком предпринимались, но потом заявка была отозвана.
1 / 0
profan-neo
Добрый день!
есть вопрос о подключении СНТ Урал
http://maps.yandex.ru/?ll=60.606349%2C57.072378&sp...
являюсь одним из участников данного товарищества, на данный момент идёт обновление сети или что другое
к сожалению не обладаю информацией с вашей помощью происходят работы и ли нет.
прошу прощения, если обращаюсь не по адресу. буду благодарен любой информации


[Сообщение изменено пользователем 14.09.2012 17:45]
0
AKVI
От пользователя ООРК
В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ) запрещается:

Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.


Доброй ночи.
А взять к\с на чусовском тракте на 8 км. Там рядом скоро ЕКАД должен проходить, судя по генплану. Ведь там линий ЛЭП идут прямо над участками садовыми(правда над грядками, а не над домами). Линия там похоже 200 с чем-то кВт. И что полив запрещен? когда уже годков наверно с 30 то точно там все всё сажают.
Не знаю по адресу, или нет. Эти линий к вам относятся?
0
ООРК
От пользователя Axel Coon
к\с на чусовском тракте на 8 км

1. Обращаем Ваше внимание, что данный форум посвящен технологическому присоединению к электрическим сетям.
2. ЛЭП 220, 500кВ не обслуживаются ПО "Западные электрические сети".
3. Вопрос по ЛЭП 500кВ был поднят в связи с осуществлением технологического присоединения в урочище "Дегтярное".

От пользователя Axel Coon
И что полив запрещен?

Все написано. Выдержки из Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ ? О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон? от 24.02.2009г. ? 160).
2 / 0
СПР ПО "ЗЭС"
В дополнение к предыдущему ответу:
От пользователя Axel Coon
Ведь там линий ЛЭП идут прямо над участками садовыми

По старым нормам разрешалось строить коллективные сады в охранных зонах ЛЭП.
Но, вспомните, какие садовые домики и постройки были раньше и какие сейчас?
Из старого сада Вас никто не выгонит и ничего Вам не запретит, но и ЛЭП выносить с территории никто не будеь, еслит только по счастливой случайности она не попадет в реконструкцию с переустройством.
По современным нормам сады под высоковольтными ЛЭП не отводятся и ЛЭП по таким землям не строится. Именно поэтому часто сетевые компании не могут найти трассу для строительства ЛЭП для электроснабжения какого-либо поселка. Строительство тогда затягивается на годы. :-(

От пользователя ООРК
ЛЭП 220, 500кВ не обслуживаются ПО "Западные электрические сети".

Обслуживаются МЭС Урала ОАО "ФСК ЕЭС".
2 / 0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя profan-neo
к сожалению не обладаю информацией с вашей помощью происходят работы и ли нет

К сожалению, на территории СНТ "Урал" сетей ПО "ЗЭС" нет. Реконструкция сети, скорее всего, производится либо силами сада самостоятельно, либо силами другого владельца сетей или сетевой организации (возможно, Облкоммунэнерго).
Ближайшая линия 6 кВ ПО "ЗЭС" расположена в 400 м от границы сада.


От пользователя profan-neo
прошу прощения, если обращаюсь не по адресу. буду благодарен любой информации

Именно для этого этот форум и создан :-)
0
profan-neo
удалось узнать что собираются тянуть линию от Сокаловки, по документам 1000 м до места подключения. фирма в смете с непонятным названием Евро.... прочем нужны именно земляные работы
и в итоге не удалось даже узнать кто в итоге будет давать необходимые мощности :-(

От пользователя СПР
Ближайшая линия 6 кВ ПО "ЗЭС" расположена в 400 м от границы сада.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя profan-neo
линию от Сокаловки

Это сети ГУП СО "Облкоммунэнерго". ф. Соколовка запитан от нашей ПС 35 кВ. За тех. присоединением к нам никто не обращался. Либо это реконструкция без увеличения мощности, либо все еще впереди.
В любом случае, без нашего ведома там ничего не произойдет. :cool:
0
profan-neo
Супер..
От пользователя СПР
В любом случае, без нашего ведома там ничего не произойдет.


скажите к кому могу обратиться с расчетами, чтоб проверили рыночную стоимость работ и их целесообразность?
или если надёжные и честные компании готовые взять на себя такие работы?


[Сообщение изменено пользователем 17.09.2012 14:24]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.