Технологическое присоединение к электрическим сетям

Lиsёnok
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Lиsёnok

На стадии подачи заявки такого плана и кадастрового номера участка достаточно.
Если по Вашим словам опора стоит в 2-3 метрах от границ участка, то вспоминаем Правила ТП:
25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;...

Таким образом, ввод в ЭПУ должны выполнять Вы, т.к. он будет в пределах границ земельного участка.
Необходимость установки дополнительной опоры зависит от того, где конкретно на Вашем земельном участке будет размещаться ЭПУ. Если дальше 30 м от существующей опоры - однозначно еще одна опора потребуется. Про кабель смотрите выше.
0
Lиsёnok
От пользователя "Таким образом, ввод в ЭПУ должны выполнять Вы, т.к. он будет в пределах границ земельного участка.
а в каком месте указывать ввод ЭПУ на выкипировке или самим начерить план участка и указать сарай? Ввод эпу нужно приложить вместе с заявлением на подключение?

[Сообщение изменено пользователем 24.06.2013 22:38]
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Lиsёnok
а в каком месте указывать ввод ЭПУ на выкипировке или самим начерить план участка и указать сарай? Ввод эпу нужно приложить вместе с заявлением на подключение?

На стадии подачи заявки на ТП чертить ввод в ЭПУ Вам не надо. Достаточно указания границ земельного участка в том виде, как Вы это сделали. Где на участке стоит Ваш сарай - это уже Ваше дело.
Точно так же, не нужно делать никакого проекта на стадии монтажа ввода или приемки его в эксплуатацию (во всяком случае для сетевой компании). Если Вам так будет спокойнее с точки зрения безопасности, можете сделать чертежи для себя.
0
Lиsёnok
От пользователя СПР ПО "ЗЭС"
На стадии подачи заявки на ТП чертить ввод в ЭПУ Вам не надо. Достаточно указания границ земельного участка в том виде, как Вы это сделали. Где на участке стоит Ваш сарай - это уже Ваше дело.
Точно так же, не нужно делать никакого проекта на стадии монтажа ввода или приемки его в эксплуатацию (во всяком случае для сетевой компании). Если Вам так будет спокойнее с точки зрения безопасности, можете сделать чертежи для себя.

спасибо за ответ. Мы подали заявление на подключение, приложили вышеуказанную выкипировку, НО нам отказали в выдаче ТУ, ссылаясь на то что нет энергопринимающего устройства. Я не пойму тогда почему мы получили отказ? Поясните пожалуйста. Что еще нужно для того чтобы получить ТУ на подключение и сколько К Вт стоит реально запрашивать?

[Сообщение изменено пользователем 25.06.2013 13:09]
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Lиsёnok
НО нам отказали в выдаче ТУ, ссылаясь на то что нет энергопринимающего устройства

Бросьте мне в личку копию отказа и копию Вашей заявки. Будем разбираться. Скорее всего, тут какое-то непонимание.
0
деткик
Здравствуйте, подскажиете такие Дачные поселки как ДНТ "Станица" и 2-я очередь Котеджного поселка "Становлянка" Берёзовский район . будут подключены к Эл.сетям или может уже подключаются? есть какая нибудь информация? Заранее спасибо!
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя деткик
ДНТ "Станица" и 2-я очередь Котеджного поселка "Становлянка" Берёзовский район

Нет. От них заявок не было.
0
13nnn
Зравствуйте, интересует плата за технологическое подключение на данный момент. Мощность подключаемого объекта 2200 кВт. Посмотрела на сайте ЕЭСК там написано:
"Плата за технологическое присоединение определяется исходя из:

1) стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области по мероприятиям ?последней мили? на основании Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 ? 229-ПК

2) Исходя из стандартизированных ставок по иным мероприятиям на основании Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 ? 231-ПК"

Как все-таки посчитать? Подскажите, пожалуйста, эчень срочно
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя 13nnn
Как все-таки посчитать?

Одной мощности недостаточно для расчета. Для того, чтобы посчитать плату, нужно знать технические решения по строительству сетей до границ Вашего земельного участка. Только зная параметры строящейся сети можно применять упомянутые Вами Постановления.
Чтобы узнать стоимость по договору ТП, подавайте заявку на присоединение. В течение месяца Вам выдадут проект договора, где будет указана цена. Дальше - Ваша воля подписывать его или нет.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Lиsёnok
нам отказали в выдаче ТУ, ссылаясь на то что нет энергопринимающего устройства

Прочитал Ваш отказ. Вопрос решается очень просто.
Вместо "Строительная площадка" надо написать "ЭПУ 0,4 кВ строительной площадки жилого дома"
И все. Заявку примут. :-)
0
добрый день!

Вопрос:

Куда подавать заявление на получение ТУ в СТ "Исток". находящийся в истоке?
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Nemfa
Куда подавать заявление на получение ТУ в СТ "Исток". находящийся в истоке?

Не смог найти такой СНТ. Если речь идет именно об Истоке, то в ОАО "ЕЭСК".
0
ghost117
Добрый день, можете подсказать, какая ситуация с подключением к электросетям загородного (коттеджного) поселка "Родной", Нижнесергинский район, 4 км юго-восточнее от п. Лазоревый ?
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя ghost117
загородного (коттеджного) поселка "Родной", Нижнесергинский район, 4 км юго-восточнее от п. Лазоревый

Не знаем таких. Может быть, они присоединяются к сетям ОАО "РЖД"?
0
ghost117
От пользователя СПР ПО "ЗЭС"
Не знаем таких. Может быть, они присоединяются к сетям ОАО "РЖД"?


Я не очень в этом разбираюсь, в поселке ведутся какие-то работы по подключению электроэнергии, руководство поселка говорит что у них есть ТУ от МРСК Урала. Хотя сети ОАО "РЖД" там точно есть, т.к. там большой ж/д узел.
Можете уточнить возможность индивидуального подключения к ваши сетям дачного участка и стоимость? Мощность до 15кВт, расстояние до ближайшего объекта сетевой инфраструктуры более 500 метров.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя ghost117

Можете скинуть географию? Может быть, мы знаем этот поселок под другим названием?
0
Zelleboba
Здравствуйте.
Вчера получили на руки Акт разграничения мощности и кучу других бумаг в г. Сысерть (ЭПУ п.Каменка, Павлова 6, Сысертский район). А так же сдались на открытие счета.

На вопрос можем ли мы уже сейчас подключиться своими силами (знакомый электрик), ответили нельзя пока не откроется счет, а это от 3х недель минимум. Мы уже и так свет почти 2 месяца ждем, а тут еще говорят месяц подождите!

Правильно ли это?

P.S. Ведь все, что мы сейчас намотаем, если подключимся все равно оплатим после открытия счета.
0
ООРК
По информации Сысертского участка ОАО "Свердловэнергосбыт" при сдаче полного пакета документов они могут выдать Вам разрешение на включение в течение 15-30 минут. С этим разрешением Вам необходимо подъехать на Тимирязева, 53 в г. Сысерть и решить вопрос об осуществлении подключения.
Вашему электрику категорически не советую залазить на нашу опору и производить подключение- это как минимум нарушение техники безопасности со всеми вытекающими последствиями.
0
Zelleboba
Информация у вас не совсем верная.
Они не выдают разрешение, так как у нас нет маленькой бумажки с нашим счетом, которую сделают через 3 недели минимум.
У нас все готово, опломбировано и т.д. только зацепить на столб.
Про электрика, понял.

Ваши электрики я так понял по договору бесплатно нас подцепят (не считая сбора 550р.)?
0
ООРК
От пользователя Zelleboba
Информация у вас не совсем верная.

Еще раз - информация про разрешение на включение получена от руководства Сысертского участка ОАО "Свердловэнергосбыт"
0
ghost117
От пользователя СПР ПО "ЗЭС"
Можете скинуть географию? Может быть, мы знаем этот поселок под другим названием?


Отправил вам в личку кадастровый номер.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя Zelleboba
Ваши электрики я так понял по договору бесплатно нас подцепят (не считая сбора 550р.)?

Это уже входит в "550 руб".
0
ООРК
От пользователя СПР ПО "ЗЭС"
Это уже входит в "550 руб".

да, в 550руб уже входят мероприятия сетевой организации по осуществлению фактического присоединения
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя ghost117
Отправил вам в личку кадастровый номер.

Да. Мы знаем их под другим названием :-)
Договор и технические условия действительно есть. Все объемы по строительству входят в обязательства заявителя.
0