Технологическое присоединение к электрическим сетям

СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя sportice
А сроки проетирования ? и Подведения к участку? .
Впорос Важен так как собираюсь начать строиться в мае .
К этому времени нужно будет электричество .

Сколько по деньгам подключение дома ?

Подобную информацию мы выдаем только по официальному запросу контрагента по договору технологического присоединения. Стоимость присоединения указана в договоре.
0
ice_ekat
От пользователя СПР ПО "ЗЭС"


Еще вопрос . Думаю будет интересен всем .
У Вас в фотоальбоме выложенна таблица нагрузки , привязанная к площади дома . На участок в среднем выделяется 15 квт .
Исходя из этой таблицы одновременно электрокотел для обогрева дома уже нельзя использовать, так как нехватит мощности ?
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя sportice
Исходя из этой таблицы одновременно электрокотел для обогрева дома уже нельзя использовать, так как нехватит мощности ?

На самом деле, все зависит от мощности котла. Но, чаще всего, не хватает. Вот простой пример расчета мощности электроотопления:
Определить минимальную необходимую мощность электроотопления для коттеджа площадью 200 м2 можно двумя вариантами:
 Вариант 1: воспользоваться минимальными расчетными показателями обеспеченности объектами теплоснабжения, указанными в НГПСО 1-2009.66 (глава 45, пункт 246, таблица 8).
Для проектируемой 2-3 этажной жилой застройки с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий минимальный расчетный показатель расхода тепла на отопление составляет ? 100 Вт/м2, следовательно при площади коттеджа 200 м2 нагрузка электроотопления составит - 20кВт.
 Вариант 2: воспользоваться упрощенной формулой расчета:
Qт =V x ∆T x K/860, где
Qт- тепловая нагрузка на помещение;
V - объем обогреваемого помещения, м3 ;
∆T -разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения, њС (для расчета принимаем в соответствии со СНиП 2.04.05-91 для Екатеринбурга расчетная наружная температура -35њС, расчетная внутренняя температура +22њС, следовательно, разница температур составляет 57 њС);
К - коэффициент тепловых потерь строения (К=0,6 ? минимальный коэффициент для зданий с высокой теплоизоляцией);
860- перевод в кВт/час.
По выше указанной формуле нагрузка электроотопления для одного коттеджа с минимальной площадью 200 м2 и высотой потолка 2,5 м составит:
Qт =V x ∆T x K/860 = 200*2,5*(35+22)*0,6/860=19,9кВт.

И это только отопление. Без остальных электроприборов. :-)
0
Добрый день. Есть участок. Вот его координады в картах яндекса 56.721729,60.910079 . Это за КП "Белые Росы". Будут ли существовать сложность подключения электричества к данному участку? Как это будет происходить? Могу ли я имея на руках свидетельство о праве собственности на данный участок подать заявку на присоединение?
0
ООРК
От пользователя О как!!!
Могу ли я имея на руках свидетельство о праве собственности на данный участок подать заявку на присоединение?

Подавайте заявку на технологическое присоединение. Перечень мероприятий будет определен техническими условиями
0
От пользователя ООРК ПО "ЗЭС"
Подавайте заявку на технологическое присоединение. Перечень мероприятий будет определен техническими условиями

А куда подавать? И попадем мы под льготный тариф? 0,4 кВ, до 15 кВт. а вот с расстоянием не знаю
Вот кадастровый номер участка 66:06:4501018:807

[Сообщение изменено пользователем 23.03.2013 09:32]
0
[Сообщение удалено пользователем 23.03.2013 09:31]
0
GoldHand
Здравствуйте!
Прокомментируйте, пожалуйста следующий абзац приказа ? 209-э/1 от 11 сентября 2012 г :
"Под расстоянием от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) Заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом ?б? пункта 16 Правил технологического присоединения, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию."
...для ответа на вопрос:
Когда мне можно подавать заявку на тех.присоединение за 550р., если мой сосед по участку входит в зону 300 метров до опоры электросетевой компании и уже получил тех условия присоединения за 550р., а я не вхожу в зону 300 м.? От моего участка до будущей опоры лэп 0,4 кВ соседа будет не более 50 м.
Как определить наступление момента "...планирования к вводу в эксплуатацию..."? К кому в электросетевой компании обращаться за получением информации по этому "планированию..." ?
Спасибо.
0
ООРК
От пользователя О как!!!
Вот кадастровый номер участка 66:06:4501018:807

Судя по кадастровому номеру это территория, обслуживаемая Восточными электрическими сетями. Обращайтесь по адресу: пос. Белоярский, пер. Светлый, 2
0
ООРК
От пользователя ООРК ПО "ЗЭС"
Прокомментируйте, пожалуйста следующий абзац приказа ? 209-э/1 от 11 сентября 2012 г :

В сферу нашей компетенции не входят комментарии приказов ФСТ. Все сетевые организации на территории РФ обязаны выполнять этот приказ.
2 / 0
GoldHand
Здравствуйте!
Чтобы не донимать Вас каждый месяц заявлениями на тех. присоединение в ожидании оплаты по договору 550 р. (у меня нет 300 000р по сегодняшним Вашим договорам) и не расходовать Ваше время и бумагу
Повторю вопрос:
Когда мне можно подавать заявку на тех.присоединение за 550р., если мой сосед по участку входит в зону 300 метров до опоры электросетевой компании и уже получил тех условия присоединения за 550р., а я не вхожу в зону 300 м.? От моего участка до будущей опоры лэп 0,4 кВ соседа будет не более 50 м.
Как определить наступление момента "...планирования к вводу в эксплуатацию..."? К кому в электросетевой компании обращаться за получением информации по этому "планированию..." ?
Спасибо.
1 / 2
ООРК
От пользователя GoldHand
Чтобы не донимать Вас каждый месяц заявлениями


Изучите пожалуйста предыдущие страницы форума - мы не даем консультаций по вопросам: как уменьшить плату за технологическое присоединение.

Подавайте заявку, заключайте договор и ждите в соответствии со сроками указанными в договоре.

[
1 / 0
GoldHand
К кому, в какой отдел в электросетевой компании обращаться за получением информации по "планированию к вводу в эксплуатацию......" ?

В аналогичной с моей ситуации более 100 участков, и учитывая отсутствие газа на наших участках Ваши затраты на ВЛ , ТП могли бы окупиться в течении года...
Кто в Вашей компании уполномочен разрубить бюрократические узлы для ускорения развития региона. К кому обращаться за предварительными консультациями по следующим вопросам:
Стоит ли нам организовываться в ДНТ (в этом случае при подаче заявки 200уч* 15кВт=3000кВт сроки выполнения - до 2 лет) и возможно ли сокращение этого срока?

Спасибо.
0
ООРК
От пользователя GoldHand
К кому, в какой отдел в электросетевой компании обращаться за получением информации по "планированию к вводу в эксплуатацию......" ?

Обращайтесь на имя директора.

От пользователя GoldHand
учитывая отсутствие газа на наших участках Ваши затраты на ВЛ , ТП могли бы окупиться в течении года

Откуда такая информация?

От пользователя GoldHand
Кто в Вашей компании уполномочен разрубить бюрократические узлы для ускорения развития региона

В чем заключаются бюрократические узлы?

От пользователя GoldHand


данный вопрос неоднократно обсуждался на форуме
Наша организация таких консультаций не дает. Если соберетесь организовывать ДНП изучите данный форум и Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".


От пользователя GoldHand
при подаче заявки 200уч* 15кВт=3000кВт сроки выполнения - до 2 лет
0
GoldHand
От пользователя ООРК ПО "ЗЭС"
В чем заключаются бюрократические узлы?


В Ваших постоянных рекомендациях "Подавайте заявку, заключайте договор и ждите в соответствии со сроками указанными в договоре."
Вместо того, чтобы сказать: За договором на 550р. приходите через.....дней после наступления ...... условия (появление опоры 0,4кВ у соседа или раньше - на стадии проектирования этой опоры ?).
Не все обладают знаниями и опытом практического применения приказа ? 209-э/1, как Вы!
Спасибо за комментарии, весь Ваш форум прочитал, но ответа на этот вопрос не нашел.
0 / 2
мишка топтыжка (cам)
Добрый вечер! Какие требования предьявляются к щиту потребителя, счетчику, 15 кВт, 0,4 кВ, три фазы ? К месту его установки? Как правильно подключать ввод - на счетчик или через рубильник?
0
СПК Ирина
По договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопрнимающих устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (проектирование, строительство, реконструкция) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.
По этому договору были получены ТУ:
класс напряжения 0,4
max мощность 250кВт
категория надежности 3
Стоимость работ порядка 30 тыс. руб.

По другому договору Заявитель обязуется компенсировать Сетевой организации дополнительные затраты на содержание электрических сетей в пределах границ балансовой принадлежности в связи с дополнительной нагрузкой энергооборудования, связанной с выделением электрической мощности 250кВт, категория надежности 3, не учтенные на 2013 год.
Стоимость работ порядка 2,5 млн. руб.
По результатам работ был предоставлен акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости работ КС-3.

Относятся ли расходы по второму договору к расходам на технологическое присоединение? Или это расходы по реконструкции сети Сетевой организации?

Вопрос связан с отражением сделки в бухгалтерском и налоговом учете, т.к. расходы на технологическое присоединение признаются единовременно, а иные расходы, в том числе по реконструкции сети признаются постепенно.
Спасибо.
0
ООРК
От пользователя СПК Ирина
По другому договору Заявитель

А договор как называется и с какой организацией заключен?

Реконструкция сетей осуществляется за счет средств сетевой организации, а не заявителя.
0
pas_
От пользователя СПК Ирина
класс напряжения 0,4
max мощность 250кВт
категория надежности 3
Стоимость работ порядка 30 тыс. руб.

От пользователя СПК Ирина
По другому договору Заявитель обязуется компенсировать Сетевой организации дополнительные затраты на содержание электрических сетей в пределах границ балансовой принадлежности в связи с дополнительной нагрузкой энергооборудования, связанной с выделением электрической мощности 250кВт, категория надежности 3, не учтенные на 2013 год.
Стоимость работ порядка 2,5 млн. руб.
По результатам работ был предоставлен акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости работ КС-3.


Судя по описанию, это какая-то незаконная схема. Нет у нас в области тарифов таких, чтобы 250 кВт за 30 тыс. руб. отдавать. А второй договор - вообще бред. Не до конца понятно, конечно, в пределах каких границ все это происходит. Может быть, речь идет о договоре технического обслуживания? Но он не должен оформляться актами капитального строительства КС-2, КС-3.
0
СПР ПО "ЗЭС"
От пользователя мишка топтыжка (cам)
Какие требования предьявляются к щиту потребителя, счетчику, 15 кВт, 0,4 кВ, три фазы ? К месту его установки?

Требования сетевой организации достаточно простые. Основные:
Электроснабжение должно выполняться согласно ПУЭ 7-е издание, раздел 7, глава 7.1. и другими действующими нормативно- техническими документами.
В качестве контрольного прибора учета использовать прибор учета, тип которого утвержден федеральным органом исполнительной власти по регулированию и метрологии и внесен в государственный реестр средств измерений, класса точности не ниже класса точности расчетного прибора учета. Здесь мы рекомендуем класс точности 0,5.
При воздушном ответвлении на ввод в ВРУ-0,4кВ жилого дома рекомендуем применить изолированный провод.

От пользователя мишка топтыжка (cам)
Как правильно подключать ввод - на счетчик или через рубильник?

Лучше через автомат.
0
ООРК
От пользователя СПР ПО "ЗЭС"
Здесь мы рекомендуем класс точности 0,5.

Обращаем внимание, что установка счетчика класса точности 0,5 - это рекомендация. Достаточно установить счетчик класса точности 2,0 или 1,0.
0
мишка топтыжка (cам)
От пользователя ООРК ПО "ЗЭС"
ООРК ПО "ЗЭС"


Спасибо ;-)
0
ООРК
Уважаемые читатели форума. В последнее время в наш адрес стали поступать заявки на технологическое присоединение жилых домов в которых запрашивают максимальную мощность 15кВт, а напряжение указывают - 220В.
С технической точки зрения такие заявки поданы некорректно:
- на напряжении 220В и при мощности 7-15кВт рабочие токи составляют 7/0,22=31,8А - 15/0,22=68,2А. При таких рабочих токах возникают проблемы с выбором коммутационной аппаратуры, счетчика, устройств защиты (особенно при мощности 15кВт). При таких токах по одной фазе в магистральных сетях 0,4кВ неизбежно возникнет перекос фаз по току и напряжению, что в свою очередь негативно скажется качестве электрической энергии для всех потребителей, запитанных от данной линии.
- разъяснения, которые мы даем таким потребителям о том, что правильнее подать заявку на напряжение 0,4кВ и сделать в доме грамотную разводку, натыкаются на полное отрицание. Аргумент звучит один: "Я сам грамотный электрик, я знаю как правильно сделать. А вы меня принуждаете к заключению заведомо невыгодного договора.".
- с юридической точки зрения человек прав, поэтому мы вынуждены заключать договоры на технологическое присоединение с такими условиями.
- заключая такие договоры мы потенциально понимаем, что будет удорожание строительства, что будут страдать другие потребители (из-за понижения качества электрической энергии).
Нам очень интересно знать Ваше мнение по обозначенной проблеме, поэтому приглашаем Вас к участию в дискуссии по данному вопросу.
1 / 0
AndreySV
От пользователя ООРК ПО "ЗЭС"
Нам очень интересно знать Ваше мнение по обозначенной проблеме
Раньше все частники были подключены к 1фазе думаю больших претензий у сетей не было, а сейчас с увеличением ассортимента оборудования на 0,4кВ все переходят на 0,4 кВ. Пришел к вам (пожилой) электрик и попросил 15кВт на 1фазу, которому проще 220 распределить по дому и оборудования на 0,4кВ у него нет. Значит уже не он должен распределять нагрузку по фазам, а сети. Для сетей это не сложно, нужно подстраиваться под потребителя. У меня вопрос, можно ли мне подключить проточный нагреватель 1ф на 7 кВт при моих 15 кВт на 0,4 кВ распределив нагрузку по фазам, примерно 7-4-4 и установить вводной по селективности на 40А?
0
ООРК
От пользователя AndreySV
установить вводной по селективности на 40А

по селективности Ваш автомат - 32А
0