Поселок "Крылья"

Не очерняем, а задаем каверзные вопросы. Как сказал wws: Скандалы, интриги, расследования отлично стимулируют продажи и помогают войти в контакт с покупателями..



[Сообщение изменено пользователем 17.11.2010 13:11]
1 / 0
wws
От пользователя alex-br
Капец, я в шоке! По моему даже когда мы там уже дома построим, газ подключим и 15кВт на дом получим вы тут все будете писать что в Крыльях все плохо и нас обманули! Я там тоже участок купил, но Вам даже желания нет что то уже объяснять. Все какой то подвох ищите!

Дай бог не повторить Вам судьбу других поселков, искренне Вам желаю
здесь просто собрались люди и между собой обсуждают будущие проблемы дачного сроительства исходя из своего опыта .А вот таких покупателей надо побольше . Самое главное верьте и все получится .А не получится - это всего лишь деньги .
0
свой человек
От пользователя Поселок крылья
Не переживайте, Алексей

есть угольный котел- buderus logano s111- отличная вещь.
0
wws
От пользователя Поселок крылья
Не переживайте, Алексей. Объяснять что-либо людям, находящимся на этом форуме с одной-единственной целью - очернить поселок "Крылья" - абсолютно нет смысла.
Ведь люди, действительно заинтересованные в приобретении участка, как минимум позвонят в офис продаж и узнают, что на сегодняшний момент все желающие уже получили ТУ на электричество и газ. А некоторые дома уже подключены к электричеству.

Если бы была цель очернить Крылья - это вообще не проьблема
цель людей здесь на форуме задать вопросы Крыльям и указать им на их проблемы.
А проблем много и все они связаны с сетям - с газом и электричеством .
Никому не нужны стоящие дома без газа и электричества . И чем больше вы привлечете покупателей - тем более вероятно что они будут . Но и надо же правду говорить покупателям .
Что такое подключены к электриччеству?? это воздушка с 6 кВТ на период строительства??? или обещанные 15 кВт на один дом с договором на электроснабжение ?? или есть только ОДИН договор на электроснабжение на период строительства и все стройки будут питаться на нем ?? а дальше каждый сам за себя будет битьс.
я с МРСК .Выложите сюда ТУ и мы обсудим их или страшно ?
Что такое трубы для газа ? где ТУ на газ ?? дайте их сюда и тоже их обсудим . Что такое труба высокого давления ? где она ? откуда ?
Может вы зря беспокоитесь и у Вас все в порядке и вы не в одном обещании покупателю не лукавите . Да я первый скажу - Крылья СУПЕР . ВЗЛЕТИТ ,
2 / 0
Uzanto
От пользователя Поселок крылья
Объяснять что-либо людям, находящимся на этом форуме с одной-единственной целью - очернить поселок "Крылья" - абсолютно нет смысла.
Ведь люди, действительно заинтересованные в приобретении участка, как минимум позвонят в офис продаж и узнают, что на сегодняшний момент все желающие уже получили ТУ на электричество и газ. А некоторые дома уже подключены к электричеству.

Почему не не хотите открыто везти диалог?Например как ввс.
Уходите от прямых вопросов.Типа мы тут все в белом,а вы тут на нас наговаривайте.Люди вроде хорошие вопросы задают.
Мне ваш поселок симпатичен тем,что вроде что то движется/через день езжу мимо/. Движется еще и у ввс,но там для сказочных...олигархов.
0
GoodWin_e1
я вот, например, откровенно не понимаю, чем принципиально этот поселок отличается от ДПК "Свой дом" в смысле возможности подключения к сетям и перспектив будущего жития
просто любопытно
0
От пользователя M.J.™
Мне ваш поселок симпатичен тем,что вроде что то движется/через день езжу мимо/. Движется еще и у ввс,

Ага, тоже проезжал видел дома строят, не то что в прошлом годе "Рассоху Парк" пиарили, а эл-ва там так и нет, хотя забор стоит, земля ИЖС и шлагбаум мигающий есть. Раз тут ТУ на ЭЛ. и Газ покупатели уже получали может и все ок. будет.
0
maf66
Стесняюсь спросить а Вам зачем 15кВт при наличии газа в доме ? :confused:
1 / 2
maf66
Вам 15 кВт зачем? там же газ будет......
1 / 2
wws
От пользователя maf66

в квартире сколько в месяц вы потребляете электроэнергии??
сколько у вас лампочек? сколько насосов будет
0
maf66
вот вы и посчитайте месячный платеж разделите на 1р50коп средняя стоимость кВт разделите на 30 кол-во дней в месяце и разделите на 24 кол-во часов в сутках и получите потребление в час ...........ну как????? или наоборот 15кВт умножте на 24 на 30 и на 1р50коп подсказываю 16 200рублей в МЕСЯЦ вы где это видели ????? ПРИКОЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА для младших классов знатаков о загородной жизни и электро снабженнии жилых зданий читайте внимательно нормативы для проектирования ТП МРСК :-p
0 / 1
Evg66
От пользователя maf66
maf66
Имхуется мне, что вы смешиваете понятия "Максимальная активная мощность" и "Удельная электрическая нагрузка". 15кВт на дом это максимальная активная мощность (мощность, которую квартра/дом/участок может потреблять одновременно) при этом удельная электрическая нагрузка используемая в качестве норматива для проектирования мощности трансформатора для этого же дома может колебаться от 15кВт до (скажем грубо) 4 кВт и будет зависеть от колличества потребителей(домов) завязаных на этот самый трансформатор. Это в общих чертах..

[Сообщение изменено пользователем 17.11.2010 21:17]
3 / 0
maf66
серьезные познания в электро снабжении ... проясним следующие есть магстраль есть кабель подключения магистраль расчитывается на квартал потребителей подключение на один доми и так считаем по методике МРСКА для расчета мощности ТП средняя на дом принемается как 5кВт (если не верите то откройте МРСКА Тюмень там это есть) далее раскажу секрет (кстати тот кто сможет нагрузить за раз дом до 15кВт с меня добрый виски при условии разумных нагрузок, а не производства) дак вот формула следующаяя берем все потребители смотрим их мощность на шильдиках складываем их мощность примерно получим 12-15 кВт только без дураков типа 5 кондиционеров 8 чайников 6 стиральных машин и т.п. как для себя тоесть за свой счет договорились?.....далее открываем рекомендации для проектировония и умножаем на коэффициент одноврименности и реактивности получим следующие 12*0.6*0.7=5.04 кВт в час
С уважением Федотов М.А. :-p
3 / 0
serg66
Все правильно,только в 19-00 все включают и чайник,и печку, и кучу лампочек, и теплые полы,а иногда еще и сауну и весь коэффицент одновременности летит к чертям! Так что запас все равно должен присутствовать,а то будет как у меня у отца в саду -свет гаснет,когда сосед чайник электрический включает...
0
Evg66
От пользователя maf66
С уважением
Федотов М.А.
То есть, суть вашего изложения здесь в том, что 15кВт на один дом это много. Чтож, ваше право так считать. Мое мнение другое, но сприть на эту тему считаю занятием неразумным.
1 / 0
maf66
Уважаемый можно конечно беньзином печьку топит и электричество делать но больно это накладно я так понимаю у Вашего папы в саду газа нет? я прав? ключевым в моих рассуждениях было есть газ см.выше, из этого следует теплый пол водянной т.е. на газу.чайник это 1.5-2кВт и время разогрева 0.5л1-2мин(больше не выпить за раз семье из 3 чел по 150мл на чела т е стакан) далее печка это у Вас что она на дровах или электричестве или вы пироги решили попечь. куча лампочек это сколько в Вашем саду 15 комнат и в каждой по лампочке ? я надеюсь энерго сберигающей а это всего 15*20=300ват ОБАЛДЕТЬ а сауна у вас конечно как у Рокфелера на электричестве ну чтоб побыстрее киловата 4-или6кВт но помойму проще на дровах а если и на электричестве то не более 4кВт и в это время пироги ни кто не печет в баню с полным желудком не ходят . Это если Вы рачительный хозяин которы считает деньги ,а не тупой но очень денежный новый РУССКИЙ. И потом вы что пытаетесь доказать что вы приложете все силы чтобы Ваш дом потреблял больше электро энергии? Вы на машине стоя в пробках тоже без ума газуете чтоб бензина побольше ушло????!!!!! :-p
И потом вспомним о чем говорим ?...... говорим о мощьности ТП и она расчитывается кол-во домов * на 5кВт(см.методику МРСК)
Кстати насчет запаса он обычно реализуется за счет сечения вводног кабеля он обычно ставится потребляемая мощность * на 2 т е 10кВт .для тех кто фома неверующаяя рекомендую приобрести счетчик с указанием одновременно потребляемой мощности у меня установлен (уже в течении 10 лет в частном доме) при бытовом потреблении более4кВт не поднималось при производстве работ иногда было 7кВт.
И это правда чтобы в нее поверить надо просто честно все считать.
С уважением Федотов М А
1 / 0
wws
От пользователя maf66
С
уважением Федотов М А

Вот молодец Федотов . МРСК теперь знает что отвечать когда с нее будут физики в Крыльях и других дачах просить по 15кВТ - зачем Вам 15 , возьмите на ШР на 4 дома 15 , ведь Вы никогда не будете одновременно чайники включать, всегда нагрузка будет меньше .и нам в МРСК вопросов тоже. Ну а владельцы дачных кооперативов и садов просто счастливы этим объяснениям.
Вопрос в том что 15 кВт - это та минимальная удельно расчетная нагрузка на 1 дом , ниже которой существует опасность , что при одновременном выключении газа в поселке , что даже в городской черте этой зимой случалось, постоянно проживающие жители могли сохранить тепло благодаря наличию резервного электрокотла , хотя бы на 12 кВт ( на дом в 250 кв м ) .
Кстати ,Вы как специалист не объясните нам ,почему во всех документах ТУ фигурирует цифра 15 кВТ , а не 25 или например 6 или 7 ????
вот у меня например щас вечером на счетчике 1,5 мощность, работают 6 ламплчек 2 телевизора и комп, в котельной 5 насосов. Если включаю свет перед домом - 2,1, а если саунку маленькую на 6 кВт - уже 8 кВт .а если включу электрокотел то почти 15 .А если это сделают мои соседи??? что произойдет??

[Сообщение изменено пользователем 17.11.2010 23:50]
3 / 0
GoodWin_e1
wws vs maf66
:war:
:popcorn:
0
maf66
:cool: не дождетесь :war: :war: :war: :war: я лучше :bayan: :bayan: и потом пора учиться считать ГОСПОДА
0
maf66
они и без меня знали что отвечать. а газ последний раз отключили....... а я и не помню когда ? потом дома быстро не остывают .при этом альторнативный котел электрический не стандартное решение и чаще это либо колориферы либо котел твердотопливный или дизель газ обычно очень быстро ремонтируют ну и т п
при этом на 250 м кв Вам 12 не хватит а как резервный хватит и опять я ведь говорю про расчет мощности ТП
в ТУ пишут запрашиваемую мощность и условия ее получения читайте правильно документы если попросишь30 кВт как физик то тебе подведут но не за 550ра дороже всерьез так что подумаешь надо тебе это или нет, а при подключении к ТП где собственник аля МРСК при наличии газа получишь 5кВт,а если частник то сколько он тебе даст столько и получишь
























т
2 / 1
Konstantin_I
От пользователя wws
Так что когда сотни или тысяча владельцев дачных участков, садовых домиков и прочих халявщиков ,по мнению МРСК, придут за подключениями , они( в смысле монопольщики) скажут или уже говорят - себестоимость подключения от 5 ты с до 100 тыс каждого с учетом столбов.кабеля ,модернизации ТП

Так они сказать не могут по закону, при нежелании они действуют 3 путями - юридически заморачивают, организационно (т.е. могут ничего не строить несколько лет) и, что чаще всего, зафигачат точку подключения за 3 км (т.е. формально платят те же 550 рублей, но эл-во у них будет черт занет где и отсюда и подут провода, столбы, ТП и пр за счет дачников).


От пользователя alex-br
Вам даже желания нет что то уже объяснять

Какой подвох елы-паплы, это из ваших ТУ следует на электричество.


От пользователя Evg66
Для организации такой сети нужно иметь ТУ где максимальная активная мощность будет около 800 кВт.

Почему? Вторая ТП может быть резервной.

От пользователя maf66

говорим о мощьности ТП и она расчитывается кол-во домов * на 5кВт(см.методику МРСК)

МРСК так не считает, нет никакого умножения на 5кВт, есть коэфициент совместности он для поселка более сто домов 0,16 или 0,18 точно не помню (но заботливые застройщики берут в районе 0,3-0,4). Более того для разных объектов МРСК может нафантазировать что угодно, у них там энергетиков среди тех кто техприсоединением занимается нет, одни экономисты.

От пользователя wws
Вопрос в том что 15 кВт - это та минимальная удельно расчетная нагрузка на 1 дом

На дом да, на посел считает не простым умножением.

От пользователя wws
почему во всех документах ТУ фигурирует цифра 15 кВТ

Максимальная халявная стоимость, дальше каждый кВт за 12 тыщ.
0
Evg66
От пользователя Konstantin I Meister Inquisito...
Почему? Вторая ТП может быть резервной.
Не тот случай. Ситуация, когда две или несколько ТП на территории одного поселка территориально удалены друг от друга говорит о том, что это сделано с целью минимизации потерь напряжения в линиях, какждая подстанция обслуживает свой "приближенный" сегмент поселка. В случае с резервной подстанцией идеальным будет вариант - два трансформатора в одной ТП.
0
wws
От пользователя Konstantin I Meister Inquisito...
Максимальная халявная стоимость

Вот тут по подробнее
цифра 15 кВт откуда попала в постановления ??
что это ?? почему на квартиру она меньше в2 -3 раза?? , Ведь могли и 10 написать и 5 . Задал вопрос нашим энергетикам- ответ один , мы исходим из безопасности и простых подсчетов ,
как аргумент - для езды в городе на машине достаточно и 30 л.с , но надо не меньше 75 , а нам кажется должно быть не меньше 150 , потому что иногда гоняем , а некоторым и 250 мало .
Дак вот они говорят - мы спрашиваем - что в доме планируете ставить - лампочки,елку, насосы, посудомойку , стиралку , компы и пр. , эл. теплые полы и может резервный эл.котел ,подсчитываем потребляемую мощность ну и умножаем на 1,5 .
Дак вот 15 кВт , которое гарантирует государство для частного дома это что за расчет ?? Раскажите
0
wws
Еще один пример из жизни :
газ в поселке есть на границе участка , месяц - октябрь -ноябрь, в построенном доме идет отделка , газ не дадут пока нет отделки котельной , ну и соответственно в доме идет ремонт- работает 4-5 человек , может и живут тут же , работет плитка и чайник , а вот обогрев в доме какой ?? печка?? или все таки резервный электрокотел ( при наличии готовой разводки отопления) или в худшем случае - тепловые пушки киловат так на 10 . А так как "южным " рабочим холлодно и приходится выходить на улицу то пушечки эти работают круглосуточно.
Вопрос - сколько электричества надо на дом?? А если на одной ШР таких домов 3 или 10 ???
0
maf66
10 квт пушки только трех фазные т е 10 делим на 3 =..... какая богатая у вас фонтазия.... но лучше вспомнить физику с матем-ой и при производстве СМР темперотура в помешении +15-18 С это нормально а двери впору научиться закрывать не в пещере живем :hi: :-p
0 / 3