Предлагают дачу под ЛЭП...

От пользователя borsch
про 380 вольт

это несколько из другой оперы, не? Просто странно было подобное слышать от человека ".. с дипломом УПИ..."
ЗЫ. Я все равно в твоем черном списке :-)

[Сообщение изменено пользователем 14.04.2010 23:02]
0 / 1
awfully_funny
10:59, 15.04.2010
От пользователя borsch

380 Вольт - это корень из 3 умноженный на 220 В :-D
таких ЛЭП не бывает
у Вас рядом с дачей кстати скольки кВ линия проходит?
0
16:08, 15.04.2010
От пользователя awfully_funny
380 Вольт - это корень из 3 умноженный на 220 В
таких ЛЭП не бывает
у Вас рядом с дачей кстати скольки кВ линия проходит?

Я лет пять назад закончил учебу, и забыл в тот же день как получил диплом все! ОТкуда мне знать напряжение на проводах , ну на глаз 220 кв над головой , а в стороне поболее наверно все 500
0
awfully_funny
17:48, 15.04.2010
От пользователя borsch

сколько тарелочек на гирлянде считали?
0
17:58, 15.04.2010
Ококло 10
0
*Бредовый бред*
13:52, 05.05.2010
Отвечаю из личного опыта! Есть дачный участок под ВЛ 500, участок приватизирован, обременений нет, крайняя фазная группа из 3-х линий примерно в 10 метрах от фундамента дома. Месяц назад получена прописка в данном доме. Техническая комиссия никаких вредных факторов не выявила! Уровень электрического и магнитного поля в норме.

И вообще, при строительстве ВЛ высокого напряжения в черте городской застройки, уровень электрического поля в местах наибольшего провисания проводов не должен превышать 5кВ/м, в сравнении микроволновка вроде выдаёт 14 кВ/м :ultra:

При желании можно металлическую крышу сделать из проф листа и заземлить в 2-х местах! Либо уложить сетку рабицу в кровлю и тоже заземлить!

Вообще говорить о вреде электромагнитного излучения бред! Все выводы сделаны на основе статистики смертности! Ни один из вас не знает почему магнитик к себе притягивает!

Кстати наша земля имеет собственное электромагнитное поле......
2 / 1
14:35, 05.05.2010
> ВЛ 500 ... примерно в 10 метрах от фундамента дома

Самоубийцо... :-d

> Техническая комиссия никаких вредных факторов не выявила!

За бонус от кого надо вас и в жерле реактора зарегистрируют :-d

> Уровень электрического и магнитного поля в норме

Может просто ВЛ не используется?

> И вообще, при строительстве ВЛ высокого напряжения в черте городской застройки, уровень электрического поля в местах наибольшего провисания проводов не должен превышать 5кВ/м

Могу сотню мест найти, где это правило будет нарушено (и че-то "техническая комиссия" не особо волнуется).

> в сравнении микроволновка вроде выдаёт 14 кВ/м

Речь идет о длительном воздействии небольших полей

> Все выводы сделаны на основе статистики смертности!

Этого мало?

> Кстати наша земля имеет собственное электромагнитное поле......

Ну и? Оно мало и безвредно.
0
awfully_funny
12:22, 06.05.2010
От пользователя -=Хамло=-
Может просто ВЛ не используется?

в нашей области нет таких ВЛ 500 кВ, которые не используются, они лишь кратковременно в ремонт могут выводится либо отключаться при аварийных ситуациях
От пользователя PloxoiMalchik
При желании можно металлическую крышу сделать из проф листа и заземлить в 2-х местах! Либо уложить сетку рабицу в кровлю и тоже заземлить!

а вот это как раз не можно, а НУЖНО, иначе действительно
От пользователя -=Хамло=-
Самоубийцо... :-D
0
*Бредовый бред*
12:16, 11.05.2010
11 мая 2010 год, сделаны официальные замеры уровня электрического и магнитного поля от ВЛ 500 кВ. Измеряли прибором Арфа. СЭС Чкаловского р-на Екатеринбурга
Результаты:
ЭП (под фазным проводом, в месте наибольшего его провисания) - 2,1 кВ/м
МП (под фазным проводом, в месте наибольшего его провисания) - 4,3 А/м

ЭП (непосредственно в доме) - 0,2 кВ/м
МП (непосредственно в доме) - 0,7 А/м

:ultra:
0
*Бредовый бред*
12:19, 11.05.2010
Зона влияния электрического поля- пространство, где напряженность ЭП частотой 50Гц более 5 кВ/м
0
14:26, 11.05.2010
3.1. В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:
- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;
- на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м;
- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов - 5 кВ/м;

3.2. При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 настоящих Санитарных норм и правил.

4.7. В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:
- размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов;
- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.
http://www.businesseco.ru/content/document_r_776D9...

Ссылка на СанПин, хотя может и не свежий, но я бы под ЛЭП даже дачу брать не стал. Не хочу, чтоб на мне электрический заряд возникал)))
0
Лука Мудищев
22:17, 11.05.2010
Как то мотоблоком спахиваю картофельный участок, что находится в аккурат под ЛЭП. Осталось чуть-чуть когда началась сухая гроза, жалко оставлять недоделку. Вдруг молния как хххбнет в метрах 30, попало на провод. Я так подскочил, что еле мышцами нижнего полушария мозга удержал то, что может оказаться в штанах со страху. Однако по-геройски как Павел Корчагин допахал участок.
Так вот. Некоторые пролетарии кап. стран умудряются отсудить у табачных компаний суммы, зная что курить вредно. Наши жители, получившие постоянную прописку и обнаружив болезни от электромагнитного излучения, смогут ли по суду оттяпать хорошую сумму?
0
десс
14:41, 12.05.2010
От пользователя Лука Мудищев
Так вот. Некоторые пролетарии кап. стран умудряются отсудить у табачных компаний суммы, зная что курить вредно. Наши жители, получившие постоянную прописку и обнаружив болезни от электромагнитного излучения, смогут ли по суду оттяпать хорошую сумму?

Сад под ЛЭП покупать нельзя знают все,однако покупают,медленно убивая себя,и близких.Если вы купите подешевле сад под ЛЭП, вложите в него деньги,не извесно сможете его продать вообще,здоровья у вас не будет ,а дети с внуками будут его игнорировать.
Насколько я знаю садоводы под ЛЭП не платят налоги,поэтому отсудить что-то у вас не получится,земля не ваша,а что вас не выгнали,будет прецедент -выгонят .
0 / 2
Лука Мудищев
23:13, 12.05.2010
От пользователя десс
Насколько я знаю садоводы под ЛЭП не платят налоги,поэтому отсудить что-то у вас не получится,земля не ваша,а что вас не выгнали,будет прецедент -выгонят .


В том то и дело, что есть и свидетельство о регистрации и налоги плачу. Пчелы летают и не агрессивные, все хорошо: от дома ехать недалеко, река, в продаже нет участков, а если появляются, сразу покупаются. Только вот незадача, нутром понимаю, что вредно, у меня даже принципиально дома нет СВЧ-печки и сотовым несколько лет пользуюсь CDMA, а вот сад под ЛЭП. Успокаиваю себя, что не постоянно нахожусь.
Судится не собираюсь. Просто предположение. Издадут буржуи свой ГОСТ-Тех. регламент, мол вредно, а мы как активные участники МОМЗ согласимся. Найдутся умники, которые попытаются оттяпать миллионы, это вопрос времени...
1 / 0
десс
09:03, 13.05.2010
От пользователя Лука Мудищев
В том то и дело, что есть и свидетельство о регистрации и налоги плачу.

Дело в том ,что эти документы без писменного согласия сетей просто бумага(это охранная зона ЛЭП).

Думаю подавать в суд смысла нет,наши законы один противоречит другому и получается бардак даже с землёй документ есть, но как на него посмотрит ЧИНОВНИК (питательная среда КОРРУПЦИИ).

[Сообщение изменено пользователем 13.05.2010 13:43]
0
awfully_funny
15:56, 13.05.2010
От пользователя десс
Дело в том ,что эти документы без писменного согласия сетей просто бумага(это охранная зона ЛЭП).

это конечно охранная зона ЛЭП, но в большинстве случаев земля не находится в собственности сетей (и даже в долгосрочной аренде)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация