Школу на Юго-Западе эвакуировали из-за короткого замыкания

В здании находились учителя и дети, которые занимаются со второй смены

Оригинал статьи
0 / 1
SSWWLL
От пользователя news@e1.ru
В школе № 64 на Юго-Западе произошло короткое замыкание проводки в электрощитке. Из-за этого помещения заволокло дымом, пришлось вызывать пожарных.

При коротком замыкании должен сгорать предохранитель, или цепь должна автоматически разрываться иным предусмотренным способом.
Почему дым-то пошёл? Виновных в нарушении техники безопасности уже наказали?
:ultra:
3 / 2
Хороший Ник
От пользователя SSWWLL

а как же приёмка школы министерством чо случилось перед учебным годом? :-D
2 / 1
Вредный Енот
Смех :hihiks: паникеры как курить в школе что топор вешай 8( это пофиг а тут дымком слегка повеяло .. усралсиь все :weep:
2 / 2
siberiak
Никакого короткого замыкания быть не может, не надо ля-ля. Задымление может произойти только в результате плохого контакта при протекании достаточно большого тока в цепи, т.е. нагрузки. В результате зона плохого контакта сильно нагревается, при нагреве плавиться изоляция и выделяются продукты распада. Ликбез: ток короткого замыкания стремиться к максимальному току вторичной обмотки трансформатора в ТП, а это многие тысячи ампер. Даже без предохранителей или АВ, происходит обрыв цепи с наименьшей площадью контакта, где слабо, там и рвется. Дилетанты, млин
3 / 1
Хороший Ник
От пользователя oleg-lev74
Смех паникеры как курить в школе что топор вешай это пофиг а тут дымком слегка повеяло .. усралсиь все

тебю двоешник скока раз на второй год то оставалса? :-D
0 / 1
Хех
От пользователя SSWWLL
При коротком замыкании должен сгорать предохранитель, или цепь должна автоматически разрываться

Ф советские времена на входе всегда ставили рубильник и им можно было фсё обесточить. Ща до счётчика - ни-ни, никаких разрывов цепи, чтоб електричество не пёрли. В итоге при замыкании в счётчике или до него - гореть фсё будет синим пламенем, пока на подстанции кто-нить подачу не отключит. :beach:
0 / 3
кызылдур
От пользователя siberiak
Ликбез: ток короткого замыкания стремиться к максимальному току вторичной обмотки трансформатора в ТП, а это многие тысячи ампер

зависит от цепи. тысячи ампер на 2,5 квадратах меди на сотне метров не получишь - максимум ампер 300, не считая сопротивления соединений, автоматов и т.п.
1 / 1
От пользователя news@e1.ru
Школу на Юго-Западе эвакуировали из-за короткого
этапа развития мозговых клеток у написавшего заголовок журналиста :beach:
2 / 1
Хех
От пользователя siberiak
В результате зона плохого контакта сильно нагревается, при нагреве плавиться изоляция и выделяются продукты распада.

Если эта зона совпала с входом 3х-фазного автомата - получаем сажу, дугу на другую фазу и отличный фейерверк на мощной силовой подводке. :beach:
0 / 1
+impulse+
От пользователя SSWWLL
При коротком замыкании должен сгорать предохранитель, или цепь должна автоматически разрываться иным предусмотренным способом.
Почему дым-то пошёл? Виновных в нарушении техники безопасности уже наказали?

Строили большинство школ в советские времена, когда нагрузка на сеть = лампы в кабинетах, ну максимум диапроектор.
Сейчас почти в каждом классе проектор+компьютер+МФУ+колонки+чаёк училки любят погонять.
Вместо расчетных 1,5 кВт на этаж нагрузка составляет 30+кВт
1 / 2
От пользователя siberiak
В результате зона плохого контакта сильно нагревается


А клеменная колодка из меди обеспечивает хороший контакт ?
0 / 1
Cvetlayy
пожарники приехали ровно на 5 минут....и школа не работает до понедельника :ultra:
1 / 0
Ли Сицын
От пользователя siberiak
Автор: siberiak (Отправить письмо)   (ЛС)  
Дата:   21 Ноя 2018 18:18

Никакого короткого замыкания быть не может, не надо ля-ля. Задымление может произойти только в результате плохого контакта при протекании достаточно большого тока в цепи, т.е. нагрузки. В результате зона плохого контакта сильно нагревается, при нагреве плавиться изоляция и выделяются продукты распада. Ликбез: ток короткого замыкания стремиться к максимальному току вторичной обмотки трансформатора в ТП, а это многие тысячи ампер. Даже без предохранителей или АВ, происходит обрыв цепи с наименьшей площадью контакта, где слабо, там и рвется. Дилетанты, млин


Сколько у нас на ОНе ошивается невостребованных классных специалистов!

А ведь они (мы) могли бы приносить пользу Отечеству!


:ultra: :ultra: :ultra:
3 / 1
От пользователя Ли Сицын
Сколько у нас на ОНе ошивается невостребованных классных специалистов!


Я сантехник квалифицированный и сварщик . И востребован в обществе ! :cool:
1 / 1
Хороший Ник
От пользователя Дед Пехто
Я сантехник квалифицированный и сварщик . И востребован в обществе !

соображать то "на троих" - эт да, востребованность - так востребованность, куды бяжать :-D
0 / 1
news@e1.ru
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.