«Зимняя вишня» сгорела из-за светильника: эксперты выяснили причину пожара в Кемерово
А
Аморальный Философ
а воткнули первые попавшиеся, ампер на 16, а то и 25.
В новости фигурируют автоматы на 100А, к которому были подключены провода на 3 квадрата.
Если свет был подключен тоже на него, то какие могут быть вопросы?
Другой вариант — между ним и освещающими «сухой» бассейн лампами могло оказаться слишком много проводов и соединений, поэтому выключатели просто не успели среагировать на проблему.
А как
автомат может " не успеть" среагировать на короткое замыкание?
Скорей всего, имелось ввиду то, что на один автомат повесили кучу светильников параллельно. Одна гирлянда коротнула, суммарный ток по всем гирляндам был больше номинального, но меньше тока отсечки, а в этом случае автомат отключается не сразу, а через определенное время, обусловленное времятоковой характеристикой автомата. Обычно это время лежит в пределах от 2 секунд до 30 минут. Вот и "не успел"
P
POTTOP®
«Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом»,— отметили эксперты.
как и все в этой стране - случайно и не по проекту.Вертикаль однако.
S
SSWWLL
Защита от короткого замыкания в тот день не сработала
А как буржуины-то радовались, когда подсчитывали прибыль от несоблюдения техники безопасности.
Уроды!
S
SSWWLL
Техника есть техника, тут уж ничего не поделать!!!
Это ты потому так думаешь, что ни разу в жизни ещё не работал.
Вот вырастешь, закончишь школу, пойдёшь на завод — и поймёшь, что у каждого ЧП есть конкретное имя и конкретная фамилия.
Ну а пока ты ходишь в школу, верь в эту вот чушь:
Техника есть техника, тут уж ничего не поделать!!!
u
untermann
Дата: 24 Авг 2018 09:03
Цитата:
От пользователя: news@e1.ru
В страшном пожаре в Кемерово погибли 64 человека
По окончательным данным 60 чел.
60? Ну-ну... Продолжайте верить блюваде, росстату и любимому правительству дальше.
D
Din_Winchester
Вишня вишня ... зиимняя виишняяяя!!!! Горелых ягод аромааат
T
Tetra
кстати на еодине была недавно новость, как светодиодный драйвер сжег натяжной потолок и загадил всю кухню
И
Изощренная Фея
Интересно знать кто там делал такую электропроводку , кто все провода перепутал? Установить надо эти безграмотные личности, чтобы в других местах не навредили!
Алкашня какая нить .
Алкашня какая нить .
И
Изощренная Фея
что у каждого ЧП есть конкретное имя и конкретная фамилия.
Золотые слова!
И
Изощренная Фея
дети в могилах
Дети не в могилах, а в раю, как мученики.
T
Tetra
что у каждого ЧП есть конкретное имя, фамилия и срок .
о
ой-е
Дети не в могилах, а в раю, как мученики.
а вот те, кто их туда отправил тоже в шоколаде
u
umr87
Автоматы реагируют на перегрузку по току, в частности на короткое замыкание. Но если автомат скажем C16, это не значит, что он при превышении тока более 16А выключится. Автоматы держат токи, которые выше своего номинала, в разы. Но только в течение определенного времени, которого впрочем может
хватить, чтобы тот же светильник полыхнул. Да и если провода начали плавиться, это вовсе не означает, что это приведет к резкому скачку тока.
В
Василисkа
кто-то сэкономил денег на безопасности, обогатился... кому то это стоило жизни...
A
ALEX1111ALEX
Ростехнадзор привлекли к ответственности??? Инспектора по электробезопасности??? Что за чушь тут пишут, где посадки и конкретные обвинения!!!!??? что за бредовые выводы между бассейном и светильником метра 3-4, заключение странное и видно что отработано плохо и только ради того что бы закрыть дело
П
Прекрасный человек
Ростехнадзор привлекли к ответственности??? Инспектора по электробезопасности??? Что за чушь тут пишут, где посадки и конкретные обвинения!!!!??? что за бредовые выводы между бассейном и светильником метра 3-4, заключение странное и видно что
отработано плохо и только ради того что бы закрыть дело
Конечно нет. Зато взялись за пожарных.... Надо же кого то крайним сделать.
u
ucos
Причина была наверняка в системе электропитания. Монтаж электросетей даже в жилых домах безобразный. Да и в процессе эксплуатации началось "художественное творчество" арендаторов с попустительства администрации (деньги все грехи спишут ).
Да и Москва, как говорят исторические были, сгорела в свое время от осветительного прибора (свечки )....
Да и Москва, как говорят исторические были, сгорела в свое время от осветительного прибора (свечки )....
Сопротивление проводов по минимуму учитывают, длина проводов большая, провода китай- меди мало, сечение меньше заявленного, сопротивление в итоге намного больше. Нормальные провода дорогие. Вот и не срабатывают автоматы на длинных линиях
u
ua9cg
«По косвенным признакам удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway "
Это "эксперты" так написали, или журналисты так пересказали?
В заметке, как минимум, 3 разные причины возгорания:
1. Замыкание в проводке из-за того, что изоляция была мокрой, или/и провода перегревались из-за малого сечения,
2. Замыкание где-то в плафоне светильника,
3. Неисправность самой лампочки. У меня на коробке джазвея написано "лампа светодиодная", а не "плафон".
И рядом в тексте - еще причина - ошибки монтажа (сечение проводов, несоответствие автоматов). ИМХО надо ставить нормальные автоматы, а не экономить и не заниматься импортозамещением.
Кстати джазвеи 3-4 летней давности у меня почти все сгорели, а купленные год-два назад все живые. С одним экземпляром провел испытания на перегрузочную способность - до 380 Вольт он работал нормально, только грелся чуть больше. Выше 380 В срабатывала защита, лампочка немного остывала и сама включалась снова. ИМХО последние джазвеи - вполне правильные.
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2018 17:40]
Это "эксперты" так написали, или журналисты так пересказали?
В заметке, как минимум, 3 разные причины возгорания:
1. Замыкание в проводке из-за того, что изоляция была мокрой, или/и провода перегревались из-за малого сечения,
2. Замыкание где-то в плафоне светильника,
3. Неисправность самой лампочки. У меня на коробке джазвея написано "лампа светодиодная", а не "плафон".
И рядом в тексте - еще причина - ошибки монтажа (сечение проводов, несоответствие автоматов). ИМХО надо ставить нормальные автоматы, а не экономить и не заниматься импортозамещением.
Кстати джазвеи 3-4 летней давности у меня почти все сгорели, а купленные год-два назад все живые. С одним экземпляром провел испытания на перегрузочную способность - до 380 Вольт он работал нормально, только грелся чуть больше. Выше 380 В срабатывала защита, лампочка немного остывала и сама включалась снова. ИМХО последние джазвеи - вполне правильные.
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2018 17:40]
P
Presale™
С одним экземпляром провел испытания на перегрузочную способность - до 380 Вольт он работал нормально, только грелся чуть больше. Выше 380 В срабатывала защита, лампочка немного остывала и сама включалась снова.
Да вы, батенька, истэт.
К
КориZа™
Защита от короткого замыкания в тот день не сработала
А днем ранее работала? Вот прям есть свидетели?
O
Oscillator
А как автомат может " не успеть" среагировать на короткое замыкание?
А как может не реагировать на КЗ даже УЗО проталкиваемого всеми правдами и неправдами отечественного производителя IЭК ? И именно его сертификаты везде "на мази"
А роликов по этому поводу на Ютубе - море.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.