Законность установки запирающего вентиля...

Подскажите, насколько законна установка запирающего вентиля на нашей трубе водоснабжения в соседней квартире.
То есть труба от стояка, который находится у соседа, идет в стену и далее к нам. Имеет ли ЖЭК установить запирающий вентиль сразу после стояка?
0
pop*
Ну вот потеряю всякое уважение к закону, если где-нибудь в нем появится хоть намек на то, где должны стоять вентиля, у этого соседа или у того!!!

Если вы опасаетесь, что вредитель сосед перекроет вам воду в неподходящий момент - гневно предупредите соседа.

Если вас раздражает, что у него есть кран - а вас нет крана, поставьте у себя два, один за другим!

Если вы вообще принципиально против вентиля по обе стороны баррикады - приготовьтесь к вопросам от соседей снизу!

Вот вам все возможные варианты .
0
Mr. ГРИНЧ
От пользователя pop*
Вот вам все возможные варианты .

молодец!
0
Батько Махно
ну чего вы на человека напали...?
меня вот тоже бесил тот факт, чтобы перекрыть воду у одного жильца нужно было весь стояк отключать, потому что строители или проект не предусмотрел расположение вентилей в каждой квартире
0
Шарль Латэн (ограничение 16+)
Вообще, по идее на входе в квартиру должен стоять вентиль. Ибо от него начинается зона ответственности жильца за протечку.
0
pop*
От пользователя Шарль Латэн
по идее на входе в квартиру должен стоять вент

дак если нужно - поставьте! Кто против то?
Закон точно разрешает.
1 / 0
Комкон
очередной идиотизм неграмотных ремонтников, краны отключающие ставятся в квартире на выходе из стояка, при длительном отсутствии вы имеете право и должны отключать подачу для предупреждения аварии в вашей квартире.
а стояк и патрубок до ввода к вам - это общее имущество, за фукционирование которого вы личной ответственности не несете.
От пользователя eTony
Подскажите, насколько законна установка запирающего вентиля на нашей трубе водоснабжения в соседней квартире.

надо смотреть ГОСТ, ОСТ и причие стройнормативы...
что-то типа - СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*

(в ред. Поправок, введенной Письмом Госстроя СССР
от 06.05.1987 N АЧ-2358-8,
Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР
от 28.11.1991 N 20, Изменения N 2,
утв. Постановлением Минстроя РФ от 11.07.1996 N 18-46)
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам
, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
перед наружными поливочными кранами;
перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.
Примечания. 1. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.

----------------------------------------------------------
К внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения целесообразно относить: стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанные отключающие устройства; коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета; первые запорно-регулировочные краны на внутриквартирной разводке на отводе от стояка; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, расположенное на этих сетях, и другие подобные элементы. К внутридомовым системам отопления относятся: стояки, обогревающие элементы, регулирующая и запорная арматура; коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета, распределители затрат на отопление и другие подобные элементы. Во внутридомовые системы электроснабжения входят: вводные шкафы, вводно-распределительные устройства; аппаратура защиты, контроля и управления; коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета; этажные щитки и шкафы; осветительные установки помещений общего пользования в многоквартирном доме; электрические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей в подъезды многоквартирного дома; сети (кабели) от ввода в многоквартирный дом до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и другое электрическое оборудование на этих сетях. Эти перечни являются открытыми. Такое оборудование многоквартирного дома может находиться как за пределами, так и внутри помещений. Обязательным критерием является предназначение указанного оборудования для обслуживания более одного помещения (квартиры) в многоквартирном доме.
"ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"
(Д.П. Гордеев)
("Жилищное право", 2006, N 6)

[Сообщение изменено пользователем 16.02.2007 15:52]
0
pop*
Да все правильно, но вопрос проще, а ответ на него еще проще.
Вопрос: за стенкой есть стояк , отвод от стояка и вентиль. Можно ли поставить еще один вентиль , но уже на своей территории?
Ответ: Можно и нужно, хоть 10 штук подряд.
Про что спор то?
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя pop*
Вопрос: за стенкой есть стояк , отвод от стояка и вентиль. Можно ли поставить еще один вентиль , но уже на своей территории?

По-моему, вопрос был другой.
От пользователя eTony
насколько законна установка запирающего вентиля на нашей трубе водоснабжения в соседней квартире.

И исходные данные не факт, что полностью те.

Я вот так и не врубился, где вентиль уже имеется (об этом ни слова) и где его хочет (или не хочет) ставить ЖЭК или хочет (или не хочет) убирать. Похоже, автор раньше других охладел к этому вопросу. :-) Или появляется в инете только поздними вечерами.
0
eTony
Огромное спасибо всем за ответы и отдельный респект to Комкон за документы.
Чтоб было проще понять изложу суть проблемы.
Имеются две квартиры. Совмещенные санузлы через стенку. Стояк, общий, с горячей водой проходит в санузле соседа. От него идет разводка: труба меньшего диаметра к нему и, соответственно, такая же в стенку и к нам. У нас данная труба, как и холодная тупо выходит из стены. Далее стоит нормальный вентиль, как положено. Недавно сделан ремонт и трубы и вентили поставлены новые. Все трубное хозяйство спрятано под короб из провиля, гипсокартона и сверху плитка. Оставлен "лючок" для оперативного достпа к вентилям. :-)

Далее... мето соединения стояка и отвода горячей трубы в нашу квартиру... мягко говоря протекло. Износ или еще что. вообщем надо варить.
Пришедшие слесари говорят, что сваривать со стороны соседа не получится. надо менять весь отвод. Для чего разбирать с нашей стороны как короб так и РУШИТЬ СТЕНУ.
После долгих препирательтв короб убран, точнее разрушен. Стена тоже. Имеем разруху и дыру в стене.
Ждем сварщиков... Далее председатель кооператива заявляет, что они решили просто поставить вентиль на стояк у соседа в то месте, где идет наш отвод. А дальше мы сами должны все делать сами.
Но как было сказано выше несколькими людьми, и как я знаю сам до вентиля - общее имущество, после него - индивидуальное. (могу ошибиться в терминах). Тем самым вся ответственность перекладывается на нас. И вентиль на нашу горячую воду планируется поставить у соседа. Но у нас то запирающая аппаратура есть :-)
Уф... насколько правомерны действия председателя кооператива?
Спасибо...

[Сообщение изменено пользователем 16.02.2007 20:16]
0
Муля*
От пользователя pop*
Закон точно разрешает.

причем тут закон?
СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий" , читать в оригинале.
0
pop*
От пользователя Bulldojka
причем тут закон?


От пользователя eTony
Подскажите, насколько законна
0
ILРetr
От пользователя Bulldojka
причем тут закон?
СНиП

Читаем ФЗ "О техническом регулировании" и вешаем СНиП в туалете вместо соответствующей бумаги.