В ванной бьет током
15:46, 04.04.2011
а в курсе про электрокоррозию???
В курсе. А Вы в курсе про блуждающие токи в многоквартирных домах, так же влияющих на коррозию (и не только канализационных труб)?
от таких вот умников-заземлителей
В чей адрес камешки? Лично у меня ничего на трубы не заземлено (кроме чугунной ванны, про что уже писал).
К
Капитан_Командор
15:49, 04.04.2011
а у второй случилась внезапная диарея от электрошока...
Да, у автора темы весьма щекотливая ситуация. Секасом в ваноой уже не займешься. Мыться в ванной или под душем тоже нельзя, диарея-это еще не самый худший вариант. Получить состояние нестояния в рассвете сил, что может быть хуже
L
_Lerich
16:13, 04.04.2011
внезапная диарея от электрошока...
Обычно это от испуга случается
М
Матвей Клещёв
20:49, 04.04.2011
внезапная диарея от электрошока...
Обычно это от испуга случается
Обычно это от испуга случается
при анальном сексе?
d
darkwoox
21:02, 04.04.2011
Ога. Любят некоторые стиральные машинки "забатареивать". А там из-за фильтра на земляном контакте 110 В.
Дак вот почему меня уже 2 года током херачит от батарей
Скажите а если обратно ток на батарею пустить... машине пока?
21:29, 04.04.2011
Скажите а если обратно ток на батарею пустить... машине пока?
Ваша проводка «пока», если, конечно, сначала автомат не выбьет. :-) А вообще, не может быть на трубах ни 220 В, ни 110 В, ни даже 50 В – для неприятных ощущений вполне достаточно разности потенциала и 6 В при 50 Гц.
21:52, 04.04.2011
Кстати, мысль тут возникла. А возможно ли вообще т. н. частичное воровство электроэнергии путём подключения нулевой фазы отдельных электроприборов к альтернативным заземлителям, типа водопроводных труб? Ведь если «ноль» счётчика полностью не обрублен от нулевой шины щитка и квартирной проводки, то
большая катушка остаётся в возбуждённом состоянии, а значит, и малая полностью будет выполнять свою функцию – т. е. менять индукцию в зависимости от потребляемого тока (в т. ч. и хитро подключенных электроприборов). Или я чего-то недопонимаю?
22:06, 04.04.2011
110 вольт на незаземленных стиралках не из-за каких-то хитрых фильтров, а из-за емкостного наведения на земляной провод в силовом шнуре.
Не верите - возьмите компютерный шнур, вставте в розетку без заземляющего контакта и осторожно померьте напругу земля-ноль хорошей цешкой.
Чем длиннее провод - тем больше мощность такого наведения.
Не верите - возьмите компютерный шнур, вставте в розетку без заземляющего контакта и осторожно померьте напругу земля-ноль хорошей цешкой.
Чем длиннее провод - тем больше мощность такого наведения.
Ю
Юричъ(Ю.Ю.)
22:21, 04.04.2011
Скажите а если обратно ток на батарею пустить... машине пока?
да
23:57, 04.04.2011
—1 | + -
Чо за «умник» минусит?! В доказательство моей правоты можно провести такой эксперимент: обмотать один конец проводка вокруг трубы батареи, а другим концом прикоснуться к фазе розетки. Уверяю: произойдёт короткое замыкание, и срабатывание защитного автомата. Соответственно, и колесо счётчика (если он включён в цепь) в этот момент прокрутится с бешеной скоростью. Т. о. для воровства электроэнергии необходимо полностью высвобождать «ноль» счётчика для дезактивации большой катушки. Частичное же воровство электроэнергии – миф.