ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольтовой нагрузки??
T
Tetra
имеется APC SU 420
есть потребность подключить нагрузку 12в, которая в дежурном режиме потребляет 10Вт, но иногда, в течение 2-3секунд 100-150Вт.
Конечно, можно на выход ИБП прицепить трансформатор 220/12, но нельзя ли сделать проще?
Что будет, если подключиться напрямую к аккумулятору бесперебойника? Как поведут себя мозги при появлении такой непредусмотренной нагрузки?
есть потребность подключить нагрузку 12в, которая в дежурном режиме потребляет 10Вт, но иногда, в течение 2-3секунд 100-150Вт.
Конечно, можно на выход ИБП прицепить трансформатор 220/12, но нельзя ли сделать проще?
Что будет, если подключиться напрямую к аккумулятору бесперебойника? Как поведут себя мозги при появлении такой непредусмотренной нагрузки?
G
Grumbler (Озлобленн на всех)
23:47
Тетра, ты сейчас серезно?
K
KROT
Конечно, можно на выход ИБП прицепить трансформатор 220/12, но нельзя ли сделать проще?
А где сие стоит-то? Дома? В авто? на Улице?
C Уважением KROT.
H
Hvost
Упс в сеть включен?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Как поведут себя мозги при появлении такой непредусмотренной нагрузки?
хреново себя поведут, на днях буквально пришлось в нем ковыряться точнее в упсе на 500, что не принципиально, цепь заряда у них довольно специфичная, вся схема упса управляется процессором и не думаю что ему понравится несанкционированное потребление от акб без его разрешения на это, как минимум нарисует сдохшую батарею на панели, а как максимум просто сдохнет...
Ф
ФК
трындец очередной сарайке. Звоните 01 уже щас.
у
уши Дарвина
нарисует сдохшую батарею на панели
+1
T
Tetra
упс в сеть включен, пока включена сетть
находится дома
в общем я подозревал, что идея не хорошая.
Но как лучше реализовать бесперебойное питание 12в нагрузки?
находится дома
в общем я подозревал, что идея не хорошая.
Но как лучше реализовать бесперебойное питание 12в нагрузки?
H
Hvost
Но как лучше реализовать бесперебойное питание 12в нагрузки?
Ленивый вариант - подобрать комповый источник с нужным током по 12 вольтам.
D
DiEgo
Но как лучше реализовать бесперебойное питание 12в нагрузки?
БП типа Скарт или как там они называются.
Банально в другим методом, простейший зарядник + аккум от УПС.
V
VictorNT
Но как лучше реализовать бесперебойное питание 12в нагрузки?
Если стоит задача обеспечить длительную работу устройства при пропадании напряжения 220В, то можно сделать так (из подручных материалов)
Берёте полуживую АКБ от автомобиля + БП на 14,5В 5А для Сурьмяно-Свинцовой или 14,8В Для "кальциевой" АКБ. И цепляетесь к АКБ.
Если потребителю пофиг сколько там 12 или 14,5 (14,8) - то такая схема будет очень простой и эффективной.
Если надо именно 12,0В, то надо будет поставить мощный пост-стабилизатор на 12В.
Или более изощренное решение:
промыть крайнюю банку водой и отрезать ее нафиг ножовкой (токопровод не резать). Сделать отвод от свинцового токопровода (сообразить по месту). В буферном режиме поддержания АКБ будем иметь 14,5*5/6=12,08В или
14,8*5/6=12,33В
[Сообщение изменено пользователем 05.12.2010 00:57]
довольно долго питаю дома автомагнитолу непосредственно от батареи упса, постоянно включенного в розетку.
настройки не сбрасываются, все ок.
АРС back 500
настройки не сбрасываются, все ок.
АРС back 500
Z
Zem (чего хотеть-та?!)
так нагрузка по переменному току что ли?
можно на выход ИБП прицепить трансформатор 220/12,
В
ВЕСЕЛЬЧАК Ы(нетолерантен)
Ток постоянный или переменный?Если постоянный-отдам блок питания от видеокамеры(с видеонаблюдения)-дальше сам к ИБП присобачишь.
a
andsv
ВОЛНА ББП 5/30
М
Мирный советский трактор
настройки не сбрасываются, все ок.
АРС back 500
бедный аккумулятор.
по теме: ну натурально Скат там всякий, ИВЭПР....
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
задача элементарно решается:
транс на 220/12 в ->мостик-> стабилизатор на 14 вольт (на кренке142серии)-> стабилизатор тока на 0,2-0,3 ампера(на LM317)->АКБ (12В7А/ч)->нагрузка параллельно АКБ....
вот и все собственно, все комплектующие приобретаются в промке.
транс на 220/12 в ->мостик-> стабилизатор на 14 вольт (на кренке142серии)-> стабилизатор тока на 0,2-0,3 ампера(на LM317)->АКБ (12В7А/ч)->нагрузка параллельно АКБ....
вот и все собственно, все комплектующие приобретаются в промке.
k
kuprum
есть потребность подключить нагрузку 12в, которая в дежурном режиме потребляет 10Вт, но иногда, в течение 2-3секунд 100-150Вт.
энто в амперах можно?
считать лень
просто есть блоки питания там много разного напряжения в том числе и +12В 1А,
и типа хвастоюсь есть от 286 компа там 12В 8А
[Сообщение изменено пользователем 05.12.2010 11:33]
k
kuprum
посчитал ток, примерно 12А в пике.
Ты там сварочник мастрячишь?????
Ты там сварочник мастрячишь?????
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
если бы он сварочник мастрячил то не 12 ампер было бы а 120.
И
Инженер-эл
На сколько точно нужно иметь 12в? Дело в том что в буферном режиме УПС должен поддерживать на аккумуляторах 13.5в, а в режиме разряда аккумуляторы будут держать 10.8-12.5в.
Получается, что диаппазон напряжений будет 10.8-13.5в
Если это не критично, то без проблем можно включит прямо к аккумулятору упса, но надо проверить, упс может вдруг решить что у него плохие аккумуляторы, но эта лампочка ни на что не повлияет...
и типа
хвастоюсь есть от 286 компа там 12В 8А
При включении мощной нагрузки (перегрузки) эти БП отключаются...
T
Tetra
так нагрузка по переменному току что ли?
по постоянному
выпрямить-то не сложно
Ток постоянный или переменный?Если постоянный-отдам блок питания от видеокамеры(с
видеонаблюдения)-дальше сам к ИБП присобачишь.
он 150Вт всяко не потянет
На сколько точно нужно иметь 12в?
от 9 до 17
стабилизатор тока на 0,2-0,3
ампера(на LM317)
а если такую хрень дополнительно поставить перед АКБ, чтобы при включении нагрузки 150Вт повышался ток только ток от АКБ, а не от зарядной цепи?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
такую хрень дополнительно поставить перед АКБ, чтобы при включении нагрузки 150Вт повышался ток только ток от АКБ
там немножко посложнее схема конечно чем я написал, но не намного
И
Инженер-эл
Попробуйте подключиться к аккумулятору УПСа должно получиться...
Напишите, получилось ли...
Напишите, получилось ли...
П
Первый блин "комам"
трындец очередной сарайке. Звоните 01 уже щас.
А лучше, не пускайте его к себе ..... Сожгёт ваше имущество...
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.