Шейкмана 130 квартиры горят уже 2 этажа
I
ILРetr
да уж. энергетики жлобы, если правда конечно, что не могли вырубить улицу
Или весь город... А можно было обрубить весь Урал (средства есть). Что мешает пожарным заземлять ствол - большая загадка. Что мешает в рукав добавить медный провод, чтобы с заземлением не мучиться каждый раз - вообще тайна.
I
ILРetr
Огнетушитель куплен, а где продаются самоспасы эти СПИ-20?
У себя в доме . Правда - в доме магазин противопожарного оборудования и спецодежды, вроде Пламя называется.
Электрики кивают на подстанцию, типа мы не при делах.
Наезжайте, более 231 В не должно быть. Лучше всего купить вольтметр, откалибровать в госоргане (Красноармейская 4, ЕМНИП), сделать замер в розетке при свидетелях, составить соответствующий акт и третировать электроснабжающую организацию.
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
лимитировано ли время вызова электриков, сантехников на коммунальные аварии высокого уровня - типа когда опасности подвергаются жильцы и имущество всего дома?
По идее, у электриков и сантехников есть аварийные службы, которые немедленно извещаются при пожаре. Информация с "ноль один" сразу им уходит. Электрикам точно, насчет сантехников не уверен. А если дом газифицирован, тут же извещается и Горгаз. И обязан выслать на место свою аварийку.
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
А ещё вот мне интересно, почему квартиры не тушат пеной? Автомобили воздушно-пенного тушения в арсенале пожарных есть. Да и в каждой автоцистерне есть бак для пенообразователя и пеногенераторы. Понятно, что пенообразователь денег стоит больше, чем вода. Но зато как это уменьшает последствия пожара!
S
:Super: ™
все не читал,пожарные парашюты уже обсуждали?
С
Скандинав
А ещё вот мне интересно, почему квартиры не тушат пеной? Автомобили воздушно-пенного тушения в арсенале пожарных есть. Да и в каждой автоцистерне есть бак для пенообразователя и пеногенераторы. Понятно, что пенообразователь денег стоит больше, чем
вода. Но зато как это уменьшает последствия пожара!
говорят пена дорогая... и ее берегут на случай пожара ГСМ...
Электрики кивают на подстанцию, типа мы не при делах.
После таких происшествий кому-бы пожаловаться из мчс, чтоб натянули коммунальщиков.
p.s. Березовский.
если подстанция быстро пишите коллективное письмо с замерами и копию даете местным электросетям, копию свердловэнегро (ТГК 9) и еще может в ростехнадзор...)
должно подействовать....
либо ставите стабилизатор на входе в квартиру.
либо у вас фазы перекошены в подвале... бывает полдома или подъезд сидин на одной фазе
П
Протуберанец777
А ещё вот мне интересно, почему квартиры не тушат пеной? Автомобили воздушно-пенного тушения в арсенале пожарных есть. Да и в каждой автоцистерне есть бак для пенообразователя и пеногенераторы. Понятно, что пенообразователь денег стоит больше, чем
вода. Но зато как это уменьшает последствия пожара!
пену сложно по шлангу доставить, это же не вода
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
пену сложно по шлангу доставить, это же не вода
Так по рукаву же идет не пена, а раствор порошка-пенообразователя, который уже в пеногенераторе превращается в пену. Оно, конечно, полить пеной квартиру прямо с земли нельзя, но на то и есть автолестницы и коленчатые подъемники, чтобы подобраться к окну и сунуть туда пеногенератор.
с
странник_r66
77-м горела Россия
Я случайно видел , как она горела. Тянуло по вентканалам. При этом огон проскакивал даже через этаж. Нечто похожее было в Питере с гостиницей.История про японцев понравилась. Когда горела общага УПИ(вроде мехфак-не помню), рассказывали байку про студентов-монголов и чайник. Мне как-то посчастливилось видеть большой пожар близко-иллюзий не осталось. Крик заживо горящих очень запоминается. По этому поводу больше не выпендриваюсь перед девочками и полностью понимаю и поддерживаю действие пожарных. У них самая мужественная и самоотверженная работа в мирное время.
Опять про общагу. Там скорость распространения огня по коридору была порядка 1 м/с. Так быстро бегать научиться-надо долго тренироваться. Так что чур не со мной. А уродов, которые создали такую плотную застройку надо сжечь на костре, чтоб не повадно другим было.
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
Когда горела общага УПИ(вроде мехфак-не помню), рассказывали байку про студентов-монголов и чайник.
Ну, что касается общаги УПИ, так там какой уж чайник... Там, в отличие от гостиницы Россия, были деревянные межэтажные пустотные перекрытия. Которые горят лучше крестьянской избы. Там в чайнике давление воды должно было быть не менее шести атмосфер и расход воды литров сорок в секунду, да и то не помогло бы. Вот и прыгали студенты в окна...
А японцев, которые в "России" выжили, не так давно показывали по НТВ, когда была передача про тот пожар.
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
говорят пена дорогая... и ее берегут на случай пожара ГСМ...
немного не в этом дело.... с водой заморочек меньше... гидрантов пожарных полно по городу, а пенным составом заправляться нада в пожчасти!
И все же уже стало известно, что явилось причиной данного пожара?
Короткое замыкание, окурок или что-то еще?
Каким образом получилось так, что загорелся весь этаж? Как огонь мог перейти на соседние квартиры в данном конкретном случае?
Страхование от пожаров рулит?
Короткое замыкание, окурок или что-то еще?
Каким образом получилось так, что загорелся весь этаж? Как огонь мог перейти на соседние квартиры в данном конкретном случае?
Страхование от пожаров рулит?
I
ILРetr
А ещё вот мне интересно, почему квартиры не тушат пеной? Автомобили воздушно-пенного тушения в арсенале пожарных есть. Да и в каждой автоцистерне есть бак для пенообразователя и пеногенераторы. Понятно, что пенообразователь денег стоит больше, чем
вода. Но зато как это уменьшает последствия пожара!
Не знаю как сейчас, а 25 лет назад в качестве пенообразователя использовался стиральный порошок Лотос (сейчас его продают под торговой маркой "Обычный стиральный порошок"). Стоит он копейки. Но проблема в другом - несущая способность пены мала и заполнить пеной помещение высотой более метра-полутора невозможно - пена снизу "раздавливается".
m
mad-x
сегодня наверно поднимусь на этаж.. но не обещаю.. попробую сфоткать на тел..
B
=BEAUTY=
Может название темы уже поменять пора, не?
с
странник_r66
Это станет уроком любителям многоэтажек и уплотняющей застройки. хорошо еще, что огонь не перекинулся на соседние дома, а мог бы запросто.
М
Матовый
А ещё вот мне интересно, почему квартиры не тушат пеной?
А нафига? Пожарных что, кто-то уже натягивает за чрезмерные разрушения? Тут как то пожар в гаражном комплексе был - так у меня подозрения, что пожарные просто выхлестали все окна.
Когда горел физфак ПедИнста, там пожарные вырезали (или выломали) бы дверь, если им ее не открыли. Стучаться там никто даже не пробовал из пожарных. Недавно радиопередача была про пожарных; мало положительных отзывов, зато много отзывов, с жалобами пожарных на воровство и мародерство.
Это станет уроком любителям многоэтажек и уплотняющей застройки
Давно ли был пожар в Владике? Воз и ныне там. Гавриловский вон свой хрен стоячий воткнул рядом с первым онтеем. На Дерябиной бывают такие пробки в обе стороны, что пожарные иногда выехать не смогут, даже если и захотят. А уж как их пропускают в отличие от ДПС ..
B
Basil
1 м/с. Так быстро бегать научиться-надо долго тренироваться.
1 м/c = 3,6 км/ч
Р
Рыжее_чудо
я работаю в соседнем доме... было что-то страшное...
I
ILРetr
я работаю в соседнем доме... было что-то страшное...
Вы, типа, ожидаете, что кто-то сбросится для Вашей реабилитации? Страшного там не было НИЧЕГО, там была реальная жизнь, с горем, грязью и возможностью умереть. Это не чистый офис и уютные потроха автомашины. Добро пожаловать в реальный мир(С)
S
Sky_Dog
Не знаю как сейчас, а 25 лет назад в качестве пенообразователя использовался стиральный порошок Лотос
Это где использовали? Для украшения пожара мыльными пузырями?
S
Sky_Dog
Тушить квартиру пеной бессмысленное занятие, это надо весь объем квартиры забить пеной. Даже при использовании ГПС это довольно долгое занятие, при том пенообразователь имеет высокую текучесть, т.е. протечет даже там куда вода совсем не попадет.
вот и ответ почему горело с двух сторон дома:
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-328469.html
Хозяева соседней квартиры N 56, эвакуируясь на балкон, оставили открытой входную дверь, что привело к распространению огня из секции в их квартиру
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-328469.html
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.