ОАКЗВ отопление (шайба)
Уже на протяжении месяца труба с горячей водой холодная, полотенцесушитель не нагревается, в ванне холодно, вместо горячей некоторое время течет холодная.
сегодня услышал мнение, что якобы в вентиль вставляют какие то шайбы, кто вкурсе, расскажите
сегодня услышал мнение, что якобы в вентиль вставляют какие то шайбы, кто вкурсе, расскажите
п
пыльный ящер
а у других на стояке так же?
Ну вставляют. Гдето в подвале. Чтоб напор регулировать. Размеры шайб контролируются котельной, ибо от них зависит работа котлов. Просто так от нефег делать никто их менять не станет.
и
инcпектор
кто вкурсе, расскажите
ставят вставку, меньшую диаметру трубы - называется шайба - блин с отверстием
воды проходит меньше по объему
ы
ыть..
шайбу ставят что бы теплее было каг раз..сами поставили,благо трубы рядом..стало жарче гораздо...
п
пыльный ящер
ибо от них зависит работа котлов.
работа котлов в котельной регулируется
а шайбу ставят если к кому то продавить не могут
и перепада нет(если это отопление)
если рядом вдруг новый дом появился
а так то да в подвале на подаче и обртке могут поставить шабер с дыркой определённого диаметра(расчетные)
работа котлов в котельной регулируется
.... и они рассчитаны на определённый напор и расход. Потому в котельных и барагозят когда сантехники сами шайбы меняют.
п
пыльный ящер
Потому в котельных и барагозят когда сантехники сами шайбы меняют.
не путай
она расчитана на определённый обьём
и при его соблюдении она сама регулирует
а если потребителей больше тогда она не справляется тогда по согласованиям ставят шайбы
и не везде и не всем
C
Copyr-T
шайбу ставят что бы теплее было каг раз..сами поставили,благо трубы рядом..стало жарче гораздо...
Вас неправильно информировали.
Вам установили гравицапу.
M
Maple
шайбы на отопительные стояки ставят, а на водоснабжающие нет смысла в них .
а на водоснабжающие нет смысла в них
ну на данный момент ситуация такая, что расход "горячей" повышается, некоторым это выгодно
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.