1.5 кВТ по проводу 0.75 можно кинуть ?
a
andsv
11:56, 21.01.2010
провод гибкий шввп 2х0.75
Н
НоВеНьКиЙ $$$
11:56, 21.01.2010
в форум "Общение электриков"
F
FaST_9..
11:57, 21.01.2010
провод гибкий шввп 2х0.75
От напряжения зависит. Если при ~220В то это около 7А, хотя 1,5кВт-это всего-то чайник электрический.
e
exglu™.
11:58, 21.01.2010
кинуть то можно.. а вот кой результат будет--неясно
H
HазEMныЙ ИHoплAHeтяHиH
11:59, 21.01.2010
вольтаж ?
длинна кабеля ?
максимальные отступы в вольтаже оконечных потребителей ?
длинна кабеля ?
максимальные отступы в вольтаже оконечных потребителей ?
11:59, 21.01.2010
при 220 вольт на 0.75 квадрат можно цеплять максимум 17 А, т.е. 3.7 кВт.
1.5 кВт без проблем
1.5 кВт без проблем
H
HазEMныЙ ИHoплAHeтяHиH
11:59, 21.01.2010
не более 10А на квадратный мм.
шввп 2х0.75
одно только но.. диаметр жилы и сечение - разные вещи +))
вспоминаем геометрию за одно +)
1.5 кВА - 220 В
6800 А
при длине провода 100м
и потерей 10%
получаем сечение провода 1,16651
:Р
[Сообщение изменено пользователем 21.01.2010 12:09]
a
andsv
12:00, 21.01.2010
220В 20метров
200В хватит наверное
нагрузка 7Ом
200В хватит наверное
нагрузка 7Ом
a
andsv
12:01, 21.01.2010
0,75 у шввп это сечение
i
ip66_Алексей
12:04, 21.01.2010
Нужно знать тип нагрузки
АС1
АС3
или ты люстру цепляешь.
или двигателёчеггг
АС1
АС3
или ты люстру цепляешь.
или двигателёчеггг
K
KROT
12:04, 21.01.2010
Вот тут посчитайте. Очень наглядно получается:
по нагреву, с запасом
S (9.1A) = 0.75 мм2
Δ (7A, 0м) = 0 %
Imax / Pmax = 11А / 1.69KW
Запас = 57.14%
Lmax(7A, 3.5%) = 34.7м
Uвых = 220 В
Автомат = 1p / C / 10A
R(0.75мм2,0м) = 0 ом
----------------
(с) http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
C Уважением KROT.
по нагреву, с запасом
S (9.1A) = 0.75 мм2
Δ (7A, 0м) = 0 %
Imax / Pmax = 11А / 1.69KW
Запас = 57.14%
Lmax(7A, 3.5%) = 34.7м
Uвых = 220 В
Автомат = 1p / C / 10A
R(0.75мм2,0м) = 0 ом
----------------
(с) http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
C Уважением KROT.
U
333-333
12:06, 21.01.2010
Можно.
Смело.
я серьезно.
Смело.
я серьезно.
s
saks
12:06, 21.01.2010
можно, нагреется он только...
a
andsv
12:09, 21.01.2010
да конкретно я тэн цепляю на моторе
1.5кВт и кидаю от розетки провод ПРС или шввп
шввп трескается на морозе ибо пвх
надо прс
но прс 2х1.5 дороже 2х0.75
1.5кВт и кидаю от розетки провод ПРС или шввп
шввп трескается на морозе ибо пвх
надо прс
но прс 2х1.5 дороже 2х0.75
U
333-333
12:10, 21.01.2010
лиж бы на на скруттках узких
ну и понятно не во влажной среде
ну и понятно не во влажной среде
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
12:11, 21.01.2010
0.75 квадрат можно цеплять максимум 17
не 17 а 15 ампер и это при открытой проводке, но потери будут громаднейшие.
a
andsv
12:12, 21.01.2010
спасибо
s
saks
12:44, 21.01.2010
но потери
будут громаднейшие.
будут громаднейшие.
при нагрузке 1.5 кВт при подключении проводом с сечением 0.75 мм2, потери будут примерно 1.5 ватта на 1 метр погонный. В реальности будет меньше.
P
Pit+
13:43, 21.01.2010
у меня подогрев 1 кВт. на лапше кинут.. не телефонной конечно.. .но нормально...зима.. не греется вроде
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.