вот и я с электрическим вопросом.

кухонная вытяжка "потухла",уже второй раз за последние полгода примерно.
и первый раз и сейчас-сгорел предохранитель.Первый раз поменял на имеющийся в "ремкомплекте" к вытяжке.больше запасного нет.
вот он:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

вопросы знатокам:
1.почему он "горит",возможные причины?
2.ни на первом,ни на втором предохранителе совершенно невозможно прочитать номинал.плохо проштампован :-( как его вычислить?(паспорт к вытяжке не могу найти)
3.где эти предохранители есть в продаже?(думал,такие давно не производят уже)

спасибо за советы :-)
0
1 Определись с вентилятором или светом связано сгорание, просмотри всю проводку внутри вытяжки на изломы.
2 2А в самый раз
3 В любом радиомагазинчике, хоть у орбиты, хоть у бани в раёне автовокзала.
3 / 3
От пользователя Юричъ(Ю.Ю.)
1.почему он "горит",возможные причины?

Потребляемый ток устройства превышает номинал предохранителя.

От пользователя Юричъ(Ю.Ю.)
2.ни на первом,ни на втором предохранителе совершенно невозможно прочитать номинал.плохо проштампован как его вычислить?(

Измерить толщину нихромовой нити микрометром, просчитать ток (физика , 8-й класс)


От пользователя Юричъ(Ю.Ю.)
3.где эти предохранители есть в продаже?(думал,такие давно не производят уже)

ХЗ
1 / 10
Юричъ(Ю.Ю.)
От пользователя ddd[гость]

понял.спасибо :-)
0
Как вариант, искать кз.
0
Сергей Юрьич Беляков
Такие предохранители обычно ставят на лампочки и умирают они вместе с лампами. Там и 1А хватит.
1 / 0
Юричъ(Ю.Ю.)
От пользователя *(tm)
Измерить толщину нихромовой нити микрометром, просчитать ток (физика , 8-й класс)


всё шутишь

От пользователя Сергей Юрьич Беляков
Такие предохранители обычно ставят на лампочки и умирают они вместе с лампами. Там и 1А хватит.

лампы обе целые.причем штатные должны быть 2x50W.а в данный момент стоят 2x35W.(уже поменяны были)

[Сообщение изменено пользователем 13.10.2009 22:20]
1 / 0
Юричь..ну егонна...нолевай
0
От пользователя Задний гуд
какую жилу из какого провода на какой ток.

Скорость не та. Они в основном предохранялись сами. Путём превентивного сжигания предохраняемого.
2 / 0
&%$#@@1
[Сообщение удалено пользователем 19.03.2010 16:00]
0
Юричъ(Ю.Ю.)
От пользователя Задний гуд
Паяльником р-р-ррраз… два… и готово!

так и поступил сейчас.самую тоненькую жилку медную нашел из провода в хозяйстве и припаял.все работает.до завтра доживет."жучка"сделал,да :-D

От пользователя A.G.*RIGHT CREW*
ну егонна...нолевай

и эта...теперь мона продолжить! :super:
0 / 1
AVS™© ®
От пользователя Юричъ(Ю.Ю.)

ломиком замкни цепь - хрен перегорит)))
2 / 0
11110010101
От пользователя Юричъ(Ю.Ю.)

у меня в весах стоят такие же на 3А...
0
-=Связной=-
сдается мне что если на предохранителе не пропечатался номинал, то и сделан он абыкак, т.е. некачественно...скорее всего в этом проблема.
2 / 0
0
От пользователя Задний гуд
Паяльником р-р-ррраз… два… и готово!

/задрала нос от гордости/
3 / 1
Юричъ(Ю.Ю.)
От пользователя Primus.
http://radiokot.ru/inquiry/handfuse/

вау!вот спасибо!да мне самому по приколу сделать будет ! :-)
1 / 0
Zem (чего хотеть-та?!)
От пользователя АвиаАня
задрала нос
О! в нос как раз пара предохранителей войдет!
:cool:
5 / 0
Юричъ(Ю.Ю.)
:lol: нашел внутри вытяжки наклейку со всеми параметрами электрическими!
проблема решена! :-)
2 / 0
От пользователя Задний гуд
Паяльником р-р-ррраз… два… и готово!

От пользователя АвиаАня
/задрала нос от гордости/

Любопытная реакция... Железная выдержка...
8 / 0
От пользователя антилопа
Любопытная реакция... Железная выдержка...

:-D
Вы ужасный)))
3 / 0
0
_RomanS_
От пользователя АвиаАня
Вы ужасный)))

Он опытный :-)
2 / 0
Юричъ(Ю.Ю.)
От пользователя Primus.
Вот ещё: http://radiokot.ru/inquiry/calcfuse/calc_fuse.doc


От пользователя Primus.
http://radiokot.ru/inquiry/handfuse/

сохранил в избранном :-)
0
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.