"Скупой платит дважды............................
F
FaST_9.
![В Клубе Е1 13 лет. Свой человек в форумах: 60, 79](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-60_79-0-0-13.gif)
а Тупой трижды"-сказал наш Сисадмин.
а предыстория такая на прошлой неделе обьявили что в здании где находиться офис в пятницу не будет электричества увидев объявление я пришел в офис. Ликованию манагеров не было предела............но начальство это не обрадовало................и вот наступает вечер четверга.
Приходит дирик ко мне и говорит:" пусть водилы срочно едут берут в прокате бензогенератор на 6 кВт с выводом на 380"........
Я (как человек имевший опыт с генераторами) говорю:" Чтоб подключить компьютер к генератору не каждый генератор подойдет"
Дирик :"Я звонил в прокат они говорят что все будет нормально они даже сварочник к нему подключали"
Я :" Дак УПСы очень чувствительны к перепадам тока и не дадут компам запуститься , мы на предыдущей работе имели опыт с таким подключением..........."
Директор : " Всё будет нормально я с электриком тоже говорил и менеджеры без работы не будут сидеть."
Ну моё дело маленькое, послал водилу взяли в аренду генератор за 2 косаря .
Утром пятницы пришел электрик, протянул кабель отключил свет подключил генератор (планировалось работать серверу + 14 компам , миниатс и т.д.).............
В итоге сгорело 4 УПСА , МиниАТС, Кассовый аппарат, Музыкальный центр, колонки к компьютеру и свитч ......и Манагеры в 11-00 ушли домой......
Жираф большой ему видней.(с)Высоцкий
а предыстория такая на прошлой неделе обьявили что в здании где находиться офис в пятницу не будет электричества увидев объявление я пришел в офис. Ликованию манагеров не было предела............но начальство это не обрадовало................и вот наступает вечер четверга.
Приходит дирик ко мне и говорит:" пусть водилы срочно едут берут в прокате бензогенератор на 6 кВт с выводом на 380"........
Я (как человек имевший опыт с генераторами) говорю:" Чтоб подключить компьютер к генератору не каждый генератор подойдет"
Дирик :"Я звонил в прокат они говорят что все будет нормально они даже сварочник к нему подключали"
Я :" Дак УПСы очень чувствительны к перепадам тока и не дадут компам запуститься , мы на предыдущей работе имели опыт с таким подключением..........."
Директор : " Всё будет нормально я с электриком тоже говорил и менеджеры без работы не будут сидеть."
Ну моё дело маленькое, послал водилу взяли в аренду генератор за 2 косаря .
Утром пятницы пришел электрик, протянул кабель отключил свет подключил генератор (планировалось работать серверу + 14 компам , миниатс и т.д.).............
В итоге сгорело 4 УПСА , МиниАТС, Кассовый аппарат, Музыкальный центр, колонки к компьютеру и свитч ......и Манагеры в 11-00 ушли домой......
Жираф большой ему видней.(с)Высоцкий
М
МорSкая
![В Клубе Е1 15 лет. Свой человек в форумах: 67](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-67-0-0-15.gif)
В итоге сгорело 4 УПСА , МиниАТС, Кассовый аппарат, Музыкальный центр, колонки к компьютеру и свитч
8(ого....
k
kuprum
![Свой человек в форумах: 67, 120](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-67_120-0-0-0.gif)
это ты спецально не заземлил генератор,
или открутил землю
зы я так в армии косил от нарядов
или открутил землю
зы я так в армии косил от нарядов
н
нупрЯм
Тупой трижды
лох - всегда
B
B.Golovin
![В Клубе Е1 14 лет. Свой человек в форумах: 9, 21, 67, 90, 177](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-op-0-0-14.gif)
Премия в этом месяце рухнула.
I
Ice66
офигеть... директор просто "шиканул" )))
A
AVS™© ®
![В Клубе Е1 19 лет. Свой человек в форумах: 67](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-67-0-0-19.gif)
жесть)
B
B.Golovin
![В Клубе Е1 14 лет. Свой человек в форумах: 9, 21, 67, 90, 177](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-op-0-0-14.gif)
На Крестинского в аренду БГУ брали?
K
KROT
![Свой человек в форумах: 17, 18, 38, 39, 67, 92, 111, 162, 194](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-op-0-0-0.gif)
Дирик-то совсем с электричеством не дружит? Разницу между сварочником и PC не знает?
C Уважением KROT.
A
Aлекc
![Свой человек в форумах: 111, 125, 126](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-111_125_126-0-0-0.gif)
В итоге сгорел
сцылко на большой сборник таких историй
(предлагаю опубликоваться) ;-)
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t...
Biggest "Uh-oh" moment at work
D
DoctorADS
![Свой человек в форумах: 67](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-67-0-0-0.gif)
Дирик-то совсем с электричеством не дружит? Разницу между сварочником и PC не знает?
потому он и "дирик", а не админ и не сварщик
m
master099
![Свой человек в форумах: 20, 27, 67, 126](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-op-0-0-0.gif)
выводом на 380"........
В итоге сгорело 4 УПСА , МиниАТС, Кассовый аппарат, Музыкальный центр, колонки к компьютеру и свитч
O
OneTwoOne.
![Свой человек в форумах: 67, 128, 137](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-67_128_137-0-0-0.gif)
думаю, что по народному сисадминскому обычаю, роль сисадмина в связке в "умный сисадмин, тупой директор" слегка приукрашена.
Д
Добрый пастырь
Щитаю, что сисадмин немой.
Или т*пой, сжли не смог директора убедить.
На што директору спецы?! На то штоб с ним ругаться!!! А не жопу лизать и команды выполнять!!!
Или т*пой, сжли не смог директора убедить.
На што директору спецы?! На то штоб с ним ругаться!!! А не жопу лизать и команды выполнять!!!
м
(монеторщег)
на 380
а в розетках разве не 220?
F
FaST_9.
![В Клубе Е1 13 лет. Свой человек в форумах: 60, 79](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-60_79-0-0-13.gif)
На Крестинского в аренду БГУ брали?
Нет в Пионерском поселке
Я бы при сомнениях постепенно подключал бы оборудование, хоть бы не всё сгорело. А так по сути диверсия
Дак сначало 2 упса и сгорело ..........ну мы же упорные
m
master099
![Свой человек в форумах: 20, 27, 67, 126](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-op-0-0-0.gif)
почему у вас атс без упсы стоит?
F
FaST_9.
![В Клубе Е1 13 лет. Свой человек в форумах: 60, 79](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-60_79-0-0-13.gif)
а в розетках разве не 220?
Ну дак фаза и ноль ...........
Или т*пой, сжли не смог директора убедить.
На што директору спецы?! На то штоб с ним ругаться!!! А не жопу лизать и команды выполнять!!!
Дак Сисадмин не знал что у нас директор задумает генератор замутить............а я вообще логист
m
master20ekb
![Свой человек в форумах: 21, 67, 97](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-21_67_97-0-0-0.gif)
я б уволила такого советчика, как вы. плохо объяснили.
F
FaST_9.
![В Клубе Е1 13 лет. Свой человек в форумах: 60, 79](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-60_79-0-0-13.gif)
почему у вас атс без упсы стоит?
а у нас многое через "опу"
F
FaST_9.
![В Клубе Е1 13 лет. Свой человек в форумах: 60, 79](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/1-60_79-0-0-13.gif)
я б уволила такого советчика, как вы. плохо объяснили.
моё дело отвезти и привезти ..........по поводу генератора я своё мнение высказал..........за чтож меня увольнять???
за чтож меня увольнять??
За соучастие... Пусть невольное, но соучастие... (Шутка).
Интересно, а кто по мнению директора оказался генеральным виновником?
Он чё-нить говорит щас? Где он? Чем занят?
С
-=Связной=-
![Свой человек в форумах: 9, 67, 120, 126](https://cdn.e1.ru/talk/forum/images/shevron/0-op-0-0-0.gif)
Дак УПСы очень чувствительны к перепадам тока и не дадут компам запуститься ,
что за бред тут написан, какие перепады тока???
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.