Умные головы подскажите??? Расчёт тепла
13:54, 06.08.2009
Всем привет.
первое: никуда не посылайте, мне здесь комфортно.
второе:
Имеем помещение 10х5х3 метра, Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч, начальная температура воздуха в помещении 22 градуса по Цельсию.
Вопрос: подсчитать повышение температуры поминутно, конечная точка 15 минут работы.
первое: никуда не посылайте, мне здесь комфортно.
второе:
Имеем помещение 10х5х3 метра, Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч, начальная температура воздуха в помещении 22 градуса по Цельсию.
Вопрос: подсчитать повышение температуры поминутно, конечная точка 15 минут работы.
Й
Йа_}I{EHьKO

13:55, 06.08.2009
А потери учитывать? через окна и двери?
полы?
полы?
e
exglu™.

13:58, 06.08.2009
мало вводных
т
товaрищ Нихтферштeйн™

13:59, 06.08.2009
а чо денег?
С
Старина Брюгер

14:07, 06.08.2009
Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч,
не ошибся?
14:08, 06.08.2009
А потери учитывать? через окна и двери?
идеально, без потерь
мало вводных
мне не надо с выкладками, нужна формула по которой работают "установщики кондиционеров", видел у них формулу в типовом договоре
а чо денег?
на складе дохлых негров поищите (надеюсь поняли меня)
14:14, 06.08.2009
не ошибся?
за что купил за то и продаю сам задумался, но как сказали так и я задал
R
Ru_Sh

14:19, 06.08.2009
системы вентиляции есть?
тепловыделения чото большие для помещения такого объема
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 14:20]
тепловыделения чото большие для помещения такого объема
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 14:20]
т
товaрищ Нихтферштeйн™

14:23, 06.08.2009
(надеюсь поняли меня)
ну тут тяжело конечно понять, куда уж нам уж!))
ачо, может сделаешь мне проект двухэтажного коттеджа с благоустройством? Деньги если чо получишь там же, на складе
14:43, 06.08.2009
ну тут тяжело конечно понять, куда уж нам уж!))
я помощи прошу тут, а ответил Вам так, как у Вас в "личке" написано о себе. Если бы было "ровно" в личке, то ровно бы и ответил
зы: вот многие тут о себе напишут всякую хрень в личке, а потом ещё адеквата ищут
B
BlackDeath[моцк]

14:55, 06.08.2009
для расчета адо бутылку водки и еще пара друзей - Менделеев и Клапейрон :-)
n
n39f15
15:51, 06.08.2009
Приплизительно:
Воздуха 150кГ.
Теплоемкость около 1кДж/кг на градус
В каждую минуту будет ваша кухонька будет нагреваться на 24 градуса.
До конечной точки в 15 минут можете не дожить.
Воздуха 150кГ.
Теплоемкость около 1кДж/кг на градус
В каждую минуту будет ваша кухонька будет нагреваться на 24 градуса.
До конечной точки в 15 минут можете не дожить.
Воздуха 150кГ.
Теплоемкость около 1кДж/кг на градус
В каждую минуту будет ваша кухонька будет нагреваться на 24 градуса.
До конечной точки в 15 минут можете не дожить.
спасибо большое, мне это друг вызвался помочь,
а то я всю ночь провел в чтении книги "тепловой режим здания" , выволок из неё формулу Q=0,28*L*p*c*(tв-tн)
и посчитал , что поминутно выйдет,
20 39 59 79 98 118 137 157 177 196 216 236 255 275 295гр
но что то потом усомнился в формуле...
сам я не ОВ-шник
работаю за зп, то есть за идею,
если кто думает что это мне принесет чегойто
спасибо еще раз огромное
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 16:01]
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 16:27]
Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч
если не кВт/ч, а просто кВт, тогда это мощность 58 кДж/с . Делим на теплоемкость воздуха 1,006 кДж/(кг*градус) делим на плотность 1,293 кг/м³ делим на объем 150 м³ и умножаем на время 900с получаем 268 градусов прироста к начальным 22.
Практически эта цифра говорит о том, что в помещении будет жарче чем в духовке и скорее всего аппаратура либо сгорит либо в ней сработает тепловая защита еще до истечения 15 минут
Ну, а если именно кВт/ч, то это энергия а не мощность и будет в четыре раза жарче.
Тут не учтено что расширившийся при нагревании воздух неминуемо покинет помещение (или оно герметичное? тогда давление будет расти и теплоемкость будет другая), не учтена влажность воздуха, влияющая на теплоемкость,
ну и, конечно, ничего не известно о теплопроводности стен. Если это железный ангар то может довольно много тепла рассеяться ..
Еще неясно распределение тепла, если нет обдува, то вверху будет очень горячо, а внизу не очень. Так что поминутный нагрев будет зависеть не столько от мощности, сколько от условий рассеяния тепла.
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 16:13]
давление будет расти и теплоемкость будет другая), не учтена влажность воздуха, влияющая на теплоемкость,
ну и, конечно, ничего не известно о теплопроводности стен. Если это железный ангар то может довольно много тепла рассеяться
это уже серъезная работа, для спеца.
вот начитался я теории голова распухла, а человек простыми словами все уложил на место.
спасибо
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.