Умные головы подскажите??? Расчёт тепла

13:54, 06.08.2009
Всем привет.
первое: никуда не посылайте, мне здесь комфортно.
второе:
Имеем помещение 10х5х3 метра, Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч, начальная температура воздуха в помещении 22 градуса по Цельсию.
Вопрос: подсчитать повышение температуры поминутно, конечная точка 15 минут работы.

:-)
1 / 5
Йа_}I{EHьKO
13:55, 06.08.2009
А потери учитывать? через окна и двери?

полы?
5 / 0
exglu™.
13:58, 06.08.2009
мало вводных
2 / 0
товaрищ Нихтферштeйн
13:59, 06.08.2009
а чо денег? :cool:
3 / 0
Старина Брюгер
14:07, 06.08.2009
От пользователя s.enns
Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч,

не ошибся?
1 / 0
14:08, 06.08.2009
От пользователя Йа Женько (☺)
А потери учитывать? через окна и двери?

идеально, без потерь

От пользователя exglu™.
мало вводных

мне не надо с выкладками, нужна формула по которой работают "установщики кондиционеров", видел у них формулу в типовом договоре


От пользователя Гaд Рeдкий™ [ Кетцaлькоaтль ]
а чо денег?

на складе дохлых негров поищите :-D (надеюсь поняли меня)
0 / 4
14:14, 06.08.2009
От пользователя BRUGGE
Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч,



не ошибся?

за что купил за то и продаю :-) сам задумался, но как сказали так и я задал :-)
0
Ru_Sh
14:19, 06.08.2009
системы вентиляции есть?
тепловыделения чото большие для помещения такого объема

[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 14:20]
0
товaрищ Нихтферштeйн
14:23, 06.08.2009
От пользователя s.enns
(надеюсь поняли меня)

ну тут тяжело конечно понять, куда уж нам уж!))

ачо, может сделаешь мне проект двухэтажного коттеджа с благоустройством? Деньги если чо получишь там же, на складе :-D
1 / 0
14:29, 06.08.2009
От пользователя Ru_Sh®
системы вентиляции есть?

нету, берём закрытый куб :-)
0
14:43, 06.08.2009
От пользователя Гaд Рeдкий™ [ Кетцaлькоaтль ]
ну тут тяжело конечно понять, куда уж нам уж!))

я помощи прошу тут, а ответил Вам так, как у Вас в "личке" написано о себе. Если бы было "ровно" в личке, то ровно бы и ответил :-)


зы: вот многие тут о себе напишут всякую хрень в личке, а потом ещё адеквата ищут :cool:
1 / 0
BlackDeath[моцк]
14:55, 06.08.2009
для расчета адо бутылку водки и еще пара друзей - Менделеев и Клапейрон :-)
1 / 0
15:04, 06.08.2009
От пользователя BlackDeath
водки и еще пара друзей - Менделеев и Клапейрон

:-D
0
n39f15
15:51, 06.08.2009
Приплизительно:
Воздуха 150кГ.
Теплоемкость около 1кДж/кг на градус
В каждую минуту будет ваша кухонька будет нагреваться на 24 градуса.
До конечной точки в 15 минут можете не дожить.
1 / 0
15:58, 06.08.2009
От пользователя n39f15
Приплизительно:
Воздуха 150кГ.
Теплоемкость около 1кДж/кг на градус
В каждую минуту будет ваша кухонька будет нагреваться на 24 градуса.
До конечной точки в 15 минут можете не дожить.


спасибо большое, мне это друг вызвался помочь,
а то я всю ночь провел в чтении книги "тепловой режим здания" , выволок из неё формулу Q=0,28*L*p*c*(tв-tн)
и посчитал , что поминутно выйдет,
20 39 59 79 98 118 137 157 177 196 216 236 255 275 295гр

но что то потом усомнился в формуле...
сам я не ОВ-шник :-)

работаю за зп, то есть за идею,
если кто думает что это мне принесет чегойто

спасибо еще раз огромное :-)

[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 16:01]

[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 16:27]
0
15:59, 06.08.2009
От пользователя s.enns
Тепловыделение аппаратуры 58кВт/ч

если не кВт/ч, а просто кВт, тогда это мощность 58 кДж/с . Делим на теплоемкость воздуха 1,006 кДж/(кг*градус) делим на плотность 1,293 кг/м³ делим на объем 150 м³ и умножаем на время 900с получаем 268 градусов прироста к начальным 22.

Практически эта цифра говорит о том, что в помещении будет жарче чем в духовке и скорее всего аппаратура либо сгорит либо в ней сработает тепловая защита еще до истечения 15 минут

Ну, а если именно кВт/ч, то это энергия а не мощность и будет в четыре раза жарче.

Тут не учтено что расширившийся при нагревании воздух неминуемо покинет помещение (или оно герметичное? тогда давление будет расти и теплоемкость будет другая), не учтена влажность воздуха, влияющая на теплоемкость,
ну и, конечно, ничего не известно о теплопроводности стен. Если это железный ангар то может довольно много тепла рассеяться ..
Еще неясно распределение тепла, если нет обдува, то вверху будет очень горячо, а внизу не очень. Так что поминутный нагрев будет зависеть не столько от мощности, сколько от условий рассеяния тепла.


[Сообщение изменено пользователем 06.08.2009 16:13]
1 / 0
16:03, 06.08.2009
тепловыделение 58000 Вт , переведенный из BTU/hr, поэтому как бы считал за за час
0
16:13, 06.08.2009
От пользователя Cyrus
Тут не учтено что расширившийся при нагревании воздух неминуемо покинет помещение (или оно герметичное? тогда
давление будет расти и теплоемкость будет другая), не учтена влажность воздуха, влияющая на теплоемкость,
ну и, конечно, ничего не известно о теплопроводности стен. Если это железный ангар то может довольно много тепла рассеяться


это уже серъезная работа, для спеца.
вот начитался я теории голова распухла, а человек простыми словами все уложил на место.
спасибо :-)
0
12:43, 04.08.2015
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.