ОФФ. народ, а есть норматив на МАКСИМАЛЬНОЕ давление воды в доме?
p
plastic mirror
09:29, 10.09.2008
у нас чо та раскочегарили давилку походу
перепускной клапан на ТЭНе просто струей лупит уже
счетчики воды течь дают
душ брошенный в ванну и открытый кран на максимум - шоу "бешенная змея" какое то
есть мнение что верхняя планка давления в трубе в жилом доме как то ограничена по идее...
никто не в курсе?
хочеццо на ТСЖ надавить... ибо я чо та не особо преставляю как нормализовать давление по простому... разве что какой то хитрый гидроаккамулятор с управляемым краном... м?
перепускной клапан на ТЭНе просто струей лупит уже
счетчики воды течь дают
душ брошенный в ванну и открытый кран на максимум - шоу "бешенная змея" какое то
есть мнение что верхняя планка давления в трубе в жилом доме как то ограничена по идее...
никто не в курсе?
хочеццо на ТСЖ надавить... ибо я чо та не особо преставляю как нормализовать давление по простому... разве что какой то хитрый гидроаккамулятор с управляемым краном... м?
S
Silumin
09:31, 10.09.2008
вот народу все не так....маленькое давление - плохо, большое - тоже....
(про нормативы ничего не знаю, хотя тоже интересно)
(про нормативы ничего не знаю, хотя тоже интересно)
s
superJohn
09:32, 10.09.2008
Редуктор:-)
s
superJohn
09:32, 10.09.2008
Вапще, даветь:-d
К
Костяй66rus
09:32, 10.09.2008
Вас бы на девятый этаж поселить, а лучше на 16-ый
Предупреждение за мат:.
[Сообщение изменено модератором 10.09.2008 10:01]
Предупреждение за мат:.
[Сообщение изменено модератором 10.09.2008 10:01]
K
KROT
09:34, 10.09.2008
Максимальное давление 10 кг\см^2
Номинальное 6-8
C Уважением KROT.
Номинальное 6-8
C Уважением KROT.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
09:35, 10.09.2008
Вроде как 6 атм ограниченно. А так в ЖЭУ ругаться и фотку всего безобразия обязательно.
e
eygin
09:38, 10.09.2008
ИМХО, в домах свыше 9-ти этажей максимальное давление в водопроводной системе не должно превышать 16 атмосфер.
p
plastic mirror
09:39, 10.09.2008
Пля Вас бы на девятый этаж поселить
мы и так на 8, етпа
Редуктор
у меня конечно по физике не то шо б сильно хорошо
но вот давай излагай чо за редуктор такой
скока помню гидравлику - давление одинаково всяко везде
мну надо шо б когда все краны закрыты - на счетчики и прочую фигню давило не более некого значения.
или эт ты просто так - слово красивое? ;-)
K
KROT
09:39, 10.09.2008
ИМХО, в домах свыше 9-ти этажей максимальное давление в водопроводной системе не должно превышать 16 атмосфер.
16 - это будет фонтанирующий из всех щелей дом :-)
C Уважением KROT.
p
plastic mirror
09:40, 10.09.2008
Максимальное давление 10 кг\см^2
Номинальное 6-8
C Уважением KROT.
Номинальное 6-8
C Уважением KROT.
илюх, есть какое нить название документа то?
гост там или еще какая беда?
шо б значит ткнуть носом тсж-шников...?
t
tihon
09:44, 10.09.2008
поставить перед водосчетчиком клапан выравнивания давления хонивелл или данфосс и все ;-)
e
eygin
09:47, 10.09.2008
16 - это будет фонтанирующий из всех щелей дом
C Уважением KROT.
C Уважением KROT.
Ну это понятно Имею в виду, что алюминивые батареи рассчитаны на предельное давление в 16 атм., а чугунные - вообще на 8.
o
oleg-f1
10:01, 10.09.2008
СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или
хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45м.
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или
хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45м.
С
Свят(FC)
10:04, 10.09.2008
не должно превышать 16 атмосфер.
это 160 метров ...... водяного столба
в среднем высоту 3 метра 1 этажа примем
получается дом 53 этажный :-)
в системе у "клиента" давление не должно быть более 8 атмосфер, а вот по стоякам - в зависимости от высоты дома :-)
далее от стояка до "клиента" устанавливаются редукторы
L
LASER
10:08, 10.09.2008
не должен превышать 45м.
вот это правильно, а на некоторых котлах горячей воды ограничение 35 м, т е если подать больше пипец трубкам и соединениям вполне реален.
L
LASER
10:11, 10.09.2008
то есть у клиента как тут некоторые пишут не должно быть более 4,5 кгс/см2
а если есть оборудование с меньшим максимальным входным давлением, то надо ставить регулятор давления иначе побежит.
а если есть оборудование с меньшим максимальным входным давлением, то надо ставить регулятор давления иначе побежит.
f
fd ©
11:09, 10.09.2008
хоть бы ерунду не писали если не знаете
3.Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: многоквартирных домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа 6 кгс/кв.
см);
автор я тоже на восьмом, давай давлением поделимся
3.Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: многоквартирных домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа 6 кгс/кв.
см);
автор я тоже на восьмом, давай давлением поделимся
p
plastic mirror
11:26, 10.09.2008
а если входные краны прикрыть.. не поможет?
неа
физико - злая наука
простых решений не приемлит ;(
11:28, 10.09.2008
неа
физико - злая наука
простых решений не приемлит ;(
физико - злая наука
простых решений не приемлит ;(
дак закрутить почти до конца.. один фиг давление упадет непосредственно в вашей квартире, когда краны откроете
p
plastic mirror
11:32, 10.09.2008
один фиг давление упадет
непосредственно в вашей квартире, когда краны откроете
непосредственно в вашей квартире, когда краны откроете
ну? когда краны открыты - там давление и так небольшое
проблема в том что давит везде когда краны закрыты
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.