а мог быть пожар...(+)
m
master099
23:39, 02.01.2008
однажды (дня 4 назад) у меня отключилась плита (электрическая), заметил по часам - они сбросились.
на след день также...
хм... подумал я... но забил.
сегодня она вся погасла и не работала вообще. вызвали деж.бригаду электриков. те пулей приехали - позырили в щитке. сказали - все ок. и умотали.
пришлось вытягивать плиту из кухни. увидел интересную картину: провод, что идет от плиты и надежно там крепится, моединяется с проводом идущим из стены через тройник (фаза-ноль-земля). этот тройник в меру обугленный и размятый... ну и естественно в нем дребезг есть. небольшой.
редиски сборщики кухни подключали плиту. на кой через этот аппендикс с тройником, а не напрямую кабелем - не понятно. длины кабеля хватало за глаза.
вывод: сборщики должны собирать, электрики подключать...
и все под жестким контролем.
на след день также...
хм... подумал я... но забил.
сегодня она вся погасла и не работала вообще. вызвали деж.бригаду электриков. те пулей приехали - позырили в щитке. сказали - все ок. и умотали.
пришлось вытягивать плиту из кухни. увидел интересную картину: провод, что идет от плиты и надежно там крепится, моединяется с проводом идущим из стены через тройник (фаза-ноль-земля). этот тройник в меру обугленный и размятый... ну и естественно в нем дребезг есть. небольшой.
редиски сборщики кухни подключали плиту. на кой через этот аппендикс с тройником, а не напрямую кабелем - не понятно. длины кабеля хватало за глаза.
вывод: сборщики должны собирать, электрики подключать...
и все под жестким контролем.
W
WSV
23:41, 02.01.2008
вывод: сборщики должны собирать, электрики подключать...
данунах...
m
master099
23:41, 02.01.2008
данунах...
ну или сам, чтоб потом винить некого было
Ш
Шарль Латэн (ограничение 16+)
23:41, 02.01.2008
сборщики кухни подключали плиту
Повезло, что не газовая.
Т
Татьяна Андреевна)
23:42, 02.01.2008
электроплита ваще не рулит ), я щитаю)
//пробел чо-то завис// ))))
[Сообщение изменено пользователем 02.01.2008 23:42]
//пробел чо-то завис// ))))
[Сообщение изменено пользователем 02.01.2008 23:42]
m
master099
23:44, 02.01.2008
электроплита ваще не рулит ), я щитаю)
ога, так можно щитать, пока соседка бабуля ченить не забудет сделать... ттт
d
ddd [гoсть]
23:45, 02.01.2008
тройник в меру обугленный и размятый... ну и естественно в нем дребезг есть. небольшой
Вот поэтому я все скрутки дома тупо пропаял от всей души. И все силовые розетки поставил саавсем недешовые и нероссийские.
d
ddd [гoсть]
23:49, 02.01.2008
пока соседка бабуля ченить не забудет сделать... ттт
На старой квартире у соседки на входной двери красовалась надпись "Выключить газ" шрифтом сантиметров 20. Страшно нах, точно у неё плита без газ-контроля.
d
ddd [гoсть]
23:49, 02.01.2008
должны это делать сборщеге-електреге
Лучше самому знать чё где и как, эт намного надёжней.
m
master099
23:53, 02.01.2008
Страшно нах, точно у неё плита без газ-контроля.
думается мне что с контролем плит процентов 5 или меньше...
сборщеге-електреге
у таких обычно нет доступа к монтажу электросетей... этож надо додуматься прикрутить провода (х.з. сколько киловатт, но в максимуме 3-4 наверное) на винтики м2...
еще обнаружил, что пока часы не настроил - духовка не включилась
d
ddd [гoсть]
23:55, 02.01.2008
х.з. сколько киловатт, но в максимуме 3-4 наверное) на винтики м2...
1.5 квадрата на 3.5кВт. Духовку подключал - пропаял все соединения нафиг.
m
master099
23:57, 02.01.2008
1.5 квадрата
так это сечение провода... винтик на м2 не будет такой провод нормально держать...
мне уже не пропаять - все за стенкой... но скручивал сам (правда алюминий и медь ) и скрутил хорошо.
Ю
Юрий <i>
23:57, 02.01.2008
Хорошо, хоть в инет не просится, за регистрацией, обновлением, диагностикой:-) (тьфу ноу в хау выдал)
00:01, 03.01.2008
А от электроплиты прикуривать можно, или это - не комильфо? Для бровей... Или - волос в носу...
[Сообщение изменено пользователем 03.01.2008 00:03]
[Сообщение изменено пользователем 03.01.2008 00:03]
d
ddd [гoсть]
00:01, 03.01.2008
алюминий
Нафиг-нафиг! У меня медь 2.5 квадрата везде.
m
master099
00:04, 03.01.2008
А от электроплиты прикуривать можно
не курю же
кстати вообще с этим всем опасным для жизни оборудованием - страшно...
знакомые дом загородный построили в НГ обновили коттеджег , так на кухне смеситель без прокладок поставили... такие вот сантехники... увидели лужу - давай сами разбирать... а там прокладок нет... и у самой мойки нет прокладки... трындец... это что заметили, а что нет? что через год вылезет?
m
master099
00:07, 03.01.2008
Нафиг-нафиг! У меня медь 2.5 квадрата везде.
я не менял проводку... оставил старую... ну и собственно ремонт только на кухне был)
А
Араслан Салейманов
00:46, 03.01.2008
скрутил хорошо.
И правильно. У меня отец всегда говорил: хорошая скрутка - лучше иного переходника. А ему как монтажнику доверять можно.
S
:Super: ™
00:49, 03.01.2008
я просто рад,что луноликий Суперджон меня разбанил....электрики-рулят!!!!!
A
AVS™© ®
00:49, 03.01.2008
... но скручивал сам (правда алюминий и медь
рассыплется со временем....
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.