задачка про водопровод
H
Homer J Simpson
Есть стояк горячего водоснабжения - обычный типовой как во всех панельных домах .
Исходные данные:
С утра стояк холодный. Пускаешь воду - идет холодная , но труба стояка постепенно прогревается сверху вниз. Температура воды не изменяется. Напор пропускаемой воды - сильный. Если в этот момент включить еще один кран, который стоит за тем который открыли сначала (расположены последовательно на одной отводке от стояка) - то из обоих начинает течь грязная холодная вода. Выключаем второй кран - вода очищается, но холодная. Затем снижаем напор - вода прогревается как будто проходит через теновый электрический нагреватель - чем меньше напор - тем горячее и наоборот. И такое - каждое утро.
Вопрос - что бы это значило?????? Такое ощущение что вода сверху по стояку идет горячая, а снизу подается\ холодная ... а мой отвод - смеситель :-(
Исходные данные:
С утра стояк холодный. Пускаешь воду - идет холодная , но труба стояка постепенно прогревается сверху вниз. Температура воды не изменяется. Напор пропускаемой воды - сильный. Если в этот момент включить еще один кран, который стоит за тем который открыли сначала (расположены последовательно на одной отводке от стояка) - то из обоих начинает течь грязная холодная вода. Выключаем второй кран - вода очищается, но холодная. Затем снижаем напор - вода прогревается как будто проходит через теновый электрический нагреватель - чем меньше напор - тем горячее и наоборот. И такое - каждое утро.
Вопрос - что бы это значило?????? Такое ощущение что вода сверху по стояку идет горячая, а снизу подается\ холодная ... а мой отвод - смеситель :-(
Z
Z_A
У кого-то из соседей неисправен смеситель. А самое паршивое, что на нём это не сказывается.
H
Homer J Simpson
У кого-то из соседей неисправен смеситель. А самое паршивое, что на нём это не сказывается.
больше чем уверен в это время все еще спят ..а днем ситуация нормализуется
А подарил ли
аффтар Пантере шахматные часы?
а они у меня были ??? и я успел их еще и обещать подарить ??? :-)
s
saks
а что непонятного?
за ночь весь стояк остывает и грязь попадает со стенок труб в воду. Утром включаешь воду и пока не выльешь всю воду из стояка и не доберешся до горячей, вода будет холодной :-)
Подобный эффект наблюдал неоднократно, особенно если встать часов так в 5 утра.. бр-р-р...
за ночь весь стояк остывает и грязь попадает со стенок труб в воду. Утром включаешь воду и пока не выльешь всю воду из стояка и не доберешся до горячей, вода будет холодной :-)
Подобный эффект наблюдал неоднократно, особенно если встать часов так в 5 утра.. бр-р-р...
а они у меня были ??? и я успел их еще и обещать подарить ???
Вововово. А Пантера всем неподарившим пообщеал проблемы с гороячей водой :-)
W
WSV
У кого-то сверху подмешивается холодная вода через смеситель.
за ночь весь стояк остывает
Затем снижаем напор - вода прогревается как будто проходит через теновый электрический нагреватель - чем меньше напор - тем
горячее И НАОБОРОТ.
не вяжется
R
Radar
Дело в том, что вода подается в стояк с двух сторон. По уму второй конец стояка должен подключаться к обратке и он должен быть всегда горячий, и вода должна быть чистая, ибо циркуляция... Но наши водопроводчики почему-то (видимо, для снижения расходов ЖКО) варят оба конца к одной трубе подачи воды.
Когда вы открыли кран, то вода в него идет с двух сторон, нижний конец успевает прогреться, но его разбавляет холодная вода из трубы сверху.
Теперь про грязь: т.к. нет циркуляции, вода в трубах ходит туда-сюда, грязь вечером-ночью при небольшом расходе осаждается в трубах. Когда открываете 2 крана на полную грязь смывает потоком и она течет в кран, вот и вся задачка...
По поводу температуры и напора добавлю: видимо, в нижней трубе давление выше, но и забита она больше, поэтому при малом расходе вода идет преимущественно снизу, а при большом - преимущественно сверху.
Кстати, в типовых домах подача воды идет в трубу в ванной, через чердат труба идет на кухонный стояк и далее - должна идти в обратку.
Для устранения части Ваших проблем можно перекрыть чердачную перемычку между стояками, но тогда возможны другие проблемы.
ЗЫ: все это мне объясняли водопроводчики, менявшие стояки в доме.
Теперь про грязь: т.к. нет циркуляции, вода в трубах ходит туда-сюда, грязь вечером-ночью при небольшом расходе осаждается в трубах. Когда открываете 2 крана на полную грязь смывает потоком и она течет в кран, вот и вся задачка...
По поводу температуры и напора добавлю: видимо, в нижней трубе давление выше, но и забита она больше, поэтому при малом расходе вода идет преимущественно снизу, а при большом - преимущественно сверху.
Кстати, в типовых домах подача воды идет в трубу в ванной, через чердат труба идет на кухонный стояк и далее - должна идти в обратку.
Для устранения части Ваших проблем можно перекрыть чердачную перемычку между стояками, но тогда возможны другие проблемы.
ЗЫ: все это мне объясняли водопроводчики, менявшие стояки в доме.
P
Petrov_kamensk
циркуляция должна быть, иначе придется сливать море остывшей воды.
и установка счетчиков становится не выгодной.
а считать нагретую воду еще не научились
и установка счетчиков становится не выгодной.
а считать нагретую воду еще не научились
R
Radar
и установка счетчиков становится не выгодной.
а считать нагретую воду еще не научились
"Должна быть" и "Есть" - это разные вещи.
У нас после замены стояков пару месяцев тоже стояк был всегда горячий. Но с началом отопительного сезона ЖЭК опять все вернул, как было, и снова он холодный, обратка перекрыта, а во время опрессовок вода, подаваемая в обратку, о чем твердят все телеканалы, до кранов не доходит. Вот и сейчас сидим без горяченькой.
Установка счетчиков и так не выгодна нашему ЖКХ. Как и циркуляция, ведь при циркуляции придется содержать более сложные приборы учета в теплопункте.
Считать нагретую воду научились во всем мире, кроме нас, наши - упорно не хотят.
Вообще, теплопункт в подвале должен обеспечивать циркуляцию в стояках, подачу в них воды с определенной температурой вне зависимости от времени года, погоды и температуры входящей воды (напр. 55 градусов), обеспечивать подачу горячей воды в систему отопления в зависимости от погоды и температуры в помещениях, учет потребленной тепловой энергии, вычисляемой из расхода носителя и разницы температур подачи и обратки, обеспечивать подачу воды из обратки во время опрессовок, оценку качества воды по прозрачности и т.п., а также вести логи всего этого. И такие теплопункты реально выпускаются даже в РФ. Это всего-то - набор датчиков, клапанов, задвижек, управляемый промышленным компьютером. Сбор данных - через носители или прямо по модему, по сети GSM или даже по интернету. В случае аварии, кстати, или сам перекроет все нафик, или по сигналу оператора, т.е. не нужно ночью искать слесаря !!!
Также есть очень-очень дешевые приборы учета потребления тепла от каждой батареи, устанавливаются прямо на батарею, только они не сертифицированы, ибо их сертификация потребует работы от ЖКХ по изменению схемы теплоснабжения и расчету потребления, а не стрижки денег с потребления по нормативам.
Но никто ничего не покупает, т.к. проще сделать несколько кранов и отправлять слесаря открывать-закрывать их на опрессовку, дабы чего-нибудь проржавевшее еще полгода постояло.. Да и за существующую ЗП нормальный человек не пойдет со всем этим оборудованием работать, а нынешние слесаря все завалят за раз.
H
Homer J Simpson
логично ... но не радужно :-)
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.