не включается UPS

после выходных не включается упс. в выходные отключали на время электричество и он похоже изрядно высосался. если включаешь его через другой упс, то все работает, а если просто в розетку, то нет :-(
в розетках электричество имеет место быть :-)
0
А какое напряжение в розетках-то? Если работает при подаче на него напряжения с выхода другого UPS'a, то похоже что в розетках у вас напряжение ниже его нижнего предела, после которого он уходит на батареи. Ну или выше верхнего соответственно. Остальная техника, включенная напрямую, минуя UPS'ы, естественно будет работать. Да и другие UPS'ы у которых входной предел шире, тоже будут.
0
MediaSound™
Попробуй из нормального УПСа втюхнуть АКБ в этот.
0
Паша, не-е, тут судя по рассказу AL'a проблема в другом. Если он включает его следом за другим UPS'ом, то он работает, а если напрямую в розетку, то нет.

Если бы накрылась батарея, была бы другая картина: от сети он бы работал, но при перепадах напряжения, когда он должен уходить на батареи, он бы просто отрубал внешнюю нагрузку.
0
АL
аккумуляторы в порядке. он тянет нагрузку при его обесточивании. тут именно ему не нравится обычная розетка, даже через фильтр включение не помогает, только через другой упс
0
MediaSound™
А что за модель? На задней стенке есть окошко с 4мя dip-свитчами?
0
АL
Back-UPS 500 не включается. сзади свитчей не обнаружено. пробовал включать через Smart-UPS 1500
0
Что говорит, если воткнуть прямо в розетку?

Если при этом верещит и продолжает работать на батареях, то определенно косяк с входным напряжением. Back'и насколько помню offline'овые, бустеров у них нет, соответственно и предел входного напряжения уже, чем у Smart'ов.
0
АL
именно верещит и жрет аккумулятор. щас померяют напряжение, грят что в выходные нас запитали с другого трансформатора, так что похоже в этом дело
0
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.