сгорел дом, нужна помощь
От пользователя: s.enns
что спецы говорят, что загорелось-то?
Дознаватель из МЧС предположил аварийную работу электрооборудования(котел, проводка).
Электрокотёл у вас лежит?
И всё-таки, загорелась веранда или котельная?
зы: интересуюсь как технарь, занимаюсь ремонтом газовых и электрических котлов
Котел, вернее то, что от него осталось лежит во дворе. В котельной был еще водонагреватель, он тоже выгорел до корпуса. Пожар начался с котельной. Она соединена с тамбуром. Когда открыл дверь, огонь и дым полыхнули в тамбур.
K
Kostan™
А котел какой фирмы и мощности?
К
Колхозник обыкновенный
Надеюсь "левака" по электричеству не было.. если был докажут.
У самого отопление и собственно все от электричества, вот аж задумался как обезопасить себя..
пожарная сигнализация стоит. правда на кухне и над шкафами с электрооборудованием. понял что еще надо над котлом..
У самого отопление и собственно все от электричества, вот аж задумался как обезопасить себя..
пожарная сигнализация стоит. правда на кухне и над шкафами с электрооборудованием. понял что еще надо над котлом..
недавно у родственников такой же протерм показал себя во всей красе
разорвало трубы с антифризом при кратковременном отключении электричества, полезло давление
в итоге вложились на 50 тр- дополнительная автоматика и автономный генератор на 6 квт
разорвало трубы с антифризом при кратковременном отключении электричества, полезло давление
в итоге вложились на 50 тр- дополнительная автоматика и автономный генератор на 6 квт
Котел Протерм 9 кВт. Левака не было.
у вас там одна фаза
автомат питающий котёл какой стоял?
Котел, вернее то, что от него осталось лежит во дворе
можно на него глянуть?
и это, уберите его подальше
K
Kostan™
Котел Протерм 9 кВт.
у вас там одна фаза
Перебор вроде ?
t
tissot 1853
в итоге вложились на 50 тр- дополнительная автоматика и автономный генератор на 6 квт
странно. если электричество отключают какое давление?
стоит протерм 24кв,сколько электричество не отключали не было проблем
извините, можно с предложением?
Вы собираетесь строиться. Не могли бы вы писать в теме этапы работ, которые начинаете/планируете делать и что планируется из материалов приобрести...это будет ориентир для тех, кто сможет помочь руками или материалами для строительства.
Можно. Убирать пока нельзя. Дознаватель сказал ничего не трогать, до приезда страховой.
C
Cherepuga
разорвало трубы с антифризом при кратковременном отключении электричества, полезло давление
давление может возникать из-за закипания теплоносителя в нагревательном баке по причине внезапного выключения насосов (а ТЭНы-то нагретые продолжают отдавать тепло). странно. если
электричество отключают какое давление?
для предотвращения разрыва труб в протермах в нижней части стоит аварийный клапан сброса теплоносителя. отлично всё сбрасывает. предустановка его не то 4 не то 5 атм.
такое давление обязаны держать даже самые позорные ПП трубы. другой вопрос что этот клапан после сработки иногда начинает подтекать и требует демонтажа и прочистки (а для демонтажа надо сливать теплоноситель). и кто-то, поленившись, мог догадаться его заглушить (благо навернуть пробку на резьбу для отводного шланга много ума не надо). и вот тогда уже при закипании порвёт всё что можно и не можно. но тут уже ССЗБ, что называется.
[Сообщение изменено пользователем 19.01.2017 12:34]
Можно. Убирать пока нельзя. Дознаватель сказал ничего не трогать, до приезда страховой.
если не возражаете, можно в воскресенье подъехать и глянуть?
разорвало трубы с антифризом при кратковременном отключении электричества, полезло давление
какие трубы????
Ещё раз всем спасибо за оказываемую помощь и поддержку! Завтра ждём эксперта от страховой, от его оценки будет многое зависеть...
[Сообщение изменено пользователем 19.01.2017 23:21]
[Сообщение изменено пользователем 19.01.2017 23:21]
Звонил агент, сказал попал в серьёзное ДТП, перенес осмотр на понедельник.
Вопрос знающим, фундамент свайный с бетонной лентой. Если залить его бетоном и сделать монолитным и на него ставить пеноблок, или делать новый фундамент?
Вопрос знающим, фундамент свайный с бетонной лентой. Если залить его бетоном и сделать монолитным и на него ставить пеноблок, или делать новый фундамент?
t
tissot 1853
Вопрос знающим, фундамент свайный с бетонной лентой. Если залить его бетоном и сделать монолитным и на него ставить пеноблок, или делать новый фундамент?
если лента не пострадала то нормально. советую пол не первом этаже теплый (водяной) делайте
если лента не пострадала то нормально. советую пол не первом этаже теплый (водяной) делайте
что будет с полом , если в -30 отключат электричество на сутки ?
ЗЫ. посоветовал бы автору сложить хорошую кирпичную печь в середине дома - как резервный источник отопления и еда из печи совсем другой по вкусу получается ...
ЗЫ. посоветовал бы автору сложить хорошую кирпичную печь в середине дома - как резервный источник отопления и еда из печи совсем другой по вкусу получается ...
Пока боюсь ни печка ни теплый пол не светят...ищу денги на пеноблок или возможность в рассрочку взять, сейчас дешевле, несезон. В иделе к осени иметь одну комнату для зимовки. Остальное через год. Если квартиру арендовать, денег не скопить.
Н
Назад к Коммунизму
В иделе к осени иметь одну комнату для зимовки.
Родственники жили ту зиму в недостроенном доме в одной комнате.
Купили в кредит печку-буржуйку чугунную за 15 000 вроде, два полешка бросишь в неё, весь день в комнате жара и еду на ней приготовить можно.
V
Versys
что будет с полом , если в -30 отключат электричество на сутки ?
Ничего. Проверено.
Н
Назад к Коммунизму
У автора машина то есть?
n
norma2805@e1.ru
У автора машина то есть?
Так вроде со двора выталкивали.
Н
Назад к Коммунизму
Так вроде со двора выталкивали.
Хорошо бы что богатая.
Можно продать, снять жильё и коробку ставить.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.