электрики есть? ;) вопрос про сечение провода и ток

вопрос простой :-)

есть провод 4мм сечение (ну т.е. кабель 3жилы х 4мм)
идет 220В переменка бытовая
сколько ампер выдержит длительное время гарантированно? то бишь с запасом - никакого перегрева и т.п.
0
ip66_Алексей
От пользователя plastic mirror

по моей таблице 40 А
0
4 мм2 - это очень много.. 16 А точно выдержит сколько угодно долго.
0
span
От пользователя plastic mirror
есть провод

Одножильный/многожильный?

От пользователя plastic mirror
4мм сечение

Это диаметр в мм или площадь сечения в квадратных мм?
0
plastic mirror
От пользователя span
Одножильный/многожильный?

многожильный

От пользователя span
площадь сечения в квадратных мм
0
От пользователя plastic mirror
есть провод 4мм сечение (ну т.е. кабель 3жилы х 4мм)

Надеюсь, что мм, которые Вы указали - квадратные...
Эмпирически ( не очень точно) можно считать, что сечение в 1 кв.мм выдерживает мощность 2 кВт или ток ок. 10 ампер... В Вашем случае можно спокойно рассчитывать на 7-8 кВт или на ток ок. 40 Ампер...

Кстати, почему нет форума по общетехническим вопросам?
0
plastic mirror
От пользователя антилопа
мм, которые Вы указали - квадратные...

так и есть :-)
а в чем еще можно
От пользователя plastic mirror
провод 4мм сечение

указать? ;-)

От пользователя антилопа
можно спокойно рассчитывать на 7-8 кВт или на ток ок. 40 Ампер...

спокойно - в смысле длительной нагрузки без риска нагрева провода?
ок.

всем пасиба.
0
ip66_Алексей
От пользователя ™alex™ (IP66)
по моей таблице 40 А


От пользователя антилопа
на ток ок. 40 Ампер...

о чем я и говорил


От пользователя plastic mirror
спокойно - в смысле длительной нагрузки без риска нагрева провода?

да это номинальный ток
0
span
1 квадрат меди держит до 15 ампер , в вашем случае можно расчитывать на 40 ампер, но для длительной нагрузки я бы взял с запасом, ампер 25-30.

[Сообщение изменено пользователем 30.08.2006 10:53]
0
Grizl
Допстимый длительный ток проводов с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой и пластиковой изоляцией с числом жил 3х4мм - 27А (алюминий), 35А (медь).
0
От пользователя plastic mirror
спокойно - в смысле длительной нагрузки без риска нагрева провода?

С такой нагрузкой данный провод можно даже в бане эксплуатировать... То есть, нагревать его извне... Спокойно.