виз отрубило
P
ProDuctik
17:05, 21.06.2016
Написано же что повреждена ВЛ 110.
написано: действием защиты отключилась вторая цепь ВЛ
Дак отключилась или там нет нифига никакой грозозащиты?
P
ProDuctik
17:06, 21.06.2016
Цитата:
Во время прохождения грозового фронта произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ, – объяснили в ОАО "МРСК Урала"
не читайте байки из склепа
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
http://minenergo.gov.ru/incidents
СПРАВКА-ДОКЛАД
о нарушении электроснабжения в Свердловской области
21 июня в 11-26 действием защиты отключилась вторая цепь ВЛ 110 кВ
значит грозозащиты там нифига нет, распилено, не доделано, поломано ранее.
B
Bush007
17:11, 21.06.2016
вторая цепь ВЛ 110 кВ
значит грозозащиты там нифига нет, распилено, не доделано, поломано ранее.
в 11-26 никакой грозы еще не было?
j
jolly-84

17:18, 21.06.2016
в мкр заречном говорят тоже нет света.. кто в курсе?
17:19, 21.06.2016
Еду на виз, все ближе и ближе к апокалипсису. Прошу доложить обстановку)))
Ш
Шинель Гоголя
17:22, 21.06.2016
по Москве время
почему гроза у нас, а время по Москве?
F
FoxGray

17:23, 21.06.2016
значит грозозащиты там нифига нет, распилено, не доделано, поломано ранее.
Диплом энергетика в кармане я так понимаю ? Все знаем во всем разбираемся ?
А как выглядить грозозащита на ВЛ 110 ? Опишите, и как она работает ?
P
ProDuctik
17:23, 21.06.2016
почему гроза у нас, а время по Москве?
потому что Министерство Энергетики в Москве
P
ProDuctik
17:35, 21.06.2016
А как выглядить грозозащита на ВЛ 110 ? Опишите, и как она работает ?
ОПН, РДИ и т.д. вопрос то в чём?
В том что у нас экономят на всём, в том числе на грозозащите ЛЭП?
И на момент ремонта одной цепи, не готовят резерв, надеясь что со второй ничего не случится?
[Сообщение изменено пользователем 21.06.2016 17:35]
Значит грозозащита не помогла и отгорел провод?! Или не отгорел и сдох трансформатор?!
[Сообщение изменено пользователем 21.06.2016 17:37]
17:37, 21.06.2016
И на момент ремонта одной цепи, не готовят резерв, надеясь что со второй ничего не случится?
Да легко случится, достаточно сухостой поджечь под ней, там ппц как все зарасло. А вот под той что была в работе все травинки выдраны
[Сообщение изменено пользователем 21.06.2016 17:38]
M
MТRIX ™

17:38, 21.06.2016
Диплом энергетика в кармане я так понимаю ?
Действующего, работающего, и знающего кухню на 146%
Значит грозозащита не помогла и отгорел провод?
В сводке вроде как написано что произошло.
F
FoxGray

17:38, 21.06.2016
И на момент ремонта одной цепи, не готовят резерв, надеясь что со второй ничего не случится?
Так все таки своровали, недоделали распилил грозозащиту или съэкономили на резервной линии ?
А как выглядит резервная линия ВЛ 110 ? Ее можно взять и кинуть времянкой на время ремонта одной ?
F
FoxGray

17:41, 21.06.2016
Значит грозозащита не помогла и отгорел провод?! Или не отгорел и сдох трансформатор?!
В сводке вроде как написано что произошло.
21 июня в 11-26 действием защиты отключилась вторая цепь ВЛ 110 кВ «ВИЗ – Петрищевская» (ДЗО ПАО «Россети» – ОАО «МРСК Урала») с неуспешными АПВ и РПВ. Первая цепь ВЛ 110 кВ «ВИЗ – Петрищевская» в ремонте.
Но для некоторых все развооровали, распилил и недоделали
В
Влюбленная в себя
17:42, 21.06.2016
со слов диспетчера жэу: энергоснабжение восстановлено не везде. работы ещё ведутся.
по поводу холодной воды-из-за отключения света полетели насосы. ими займутся после полного восстановления энергоснабжения. о сроках выполнения работ информации нет.
[Сообщение изменено пользователем 21.06.2016 17:43]
по поводу холодной воды-из-за отключения света полетели насосы. ими займутся после полного восстановления энергоснабжения. о сроках выполнения работ информации нет.
[Сообщение изменено пользователем 21.06.2016 17:43]
P
ProDuctik
17:47, 21.06.2016
А как выглядит резервная линия ВЛ 110 ? Ее можно взять и кинуть времянкой на время ремонта одной ?
а где ж АВР http://www.mrsk-ural.ru/news/company/1418.html о коотором они хвалились?
F
FoxGray

17:51, 21.06.2016
а где ж АВР
Давайте сначала закончим с тем, что там распилили и разворовали в грозозащите, потом почему не кинули резервную линию на 110 кВ, а потом уже перейдем к работе автоматики
P
ProDuctik
17:57, 21.06.2016
Давайте сначала закончим с тем, что там распилили и разворовали в грозозащите,
заявление МРСК\ЕЭСК
"В результате обхода линии электропередачи 110 кВ энергетики выяснили, что причиной ее повреждения стал прямой удар молнии в ЛЭП в районе Новомосковского тракта. "
т.е. не помогли ни громоотводы ни грозозащиты а-ля ОПН, РДИ ?
хотя, я мне кажется понял о чем вы. Вы о том что 110 кВ и ОПН, РДИ вещи несовместимые, скажем так?)
M
MТRIX ™

18:03, 21.06.2016
я мне кажется понял о чем вы
Тебе на ОНе разжевали, дык ты решил и тут тупить? Энергетик хренов
F
FoxGray

18:04, 21.06.2016
хотя, я мне кажется понял о чем вы
Я о том что вы нихрена не смыслите в теме в которой о которой вы говорите. Только лишь об этом.
F
FoxGray

18:16, 21.06.2016
Для понимания что случилось, и что не все разворовали распилили
с ОН скопипастю. Молния попадает в ЛЭП, через трос грозозащиты или через опору заряд уходит в землю, при этом пробивается изоляция между опорой и проводами. Получается
короткое замыкание на землю (ну или междуфазное). Так как в 90% случаев изоляторы остаются целые, то как только весь заряд с тучи стечет в землю, провода снова становятся изолированны от опор. Далее системы АПВ и РПВ пытаются в автоматическом режиме включить линию. Когда Вы видите, что во время
грозы мигает свет - это как раз работают системы АПВ (автоматическое повторное включение). Система включает линию, если замыкание больше нет, то всё ок, если изоляция не восстановилась, то снова КЗ и релейная защита отключает линию снова. Таких циклов вкл/выкл 3-5. На западе до 8 иногда делают.
написано же, что АПВ не сработало, а это автоматическое повторное включение. Значит повреждение, значит искать где и делать.
V
Vadimich™

19:05, 21.06.2016
Без воды печаль
Первый раз я завидую тем, у кого не автономная котельная.
у них хоть горячая есть.
Первый раз я завидую тем, у кого не автономная котельная.
у них хоть горячая есть.
r
rib65

19:07, 21.06.2016
Без воды печаль
Советская штрассе холодная вода практически не идет.
A
Alex___Sh
19:38, 21.06.2016
да уж, апокалипсис
поехал с другом, после трудного дня, с работы в надежде купить по бутылке пива на татищева х токарей, и по домам.
Началась проблема с пробки на серафиме к токарей ... Оказалось, что движением на токарей х крауля руководит дирижер гаишный, как обычно - криво.
Ни один магазин не работает, послали в магнит, типа он на генераторах своих. Да, но спиртного не продавали. Прогулялись до заводской, все магазины и конторы закрыты и работники курят у дверей.
Но работал магазин Пивко на углу заводская х татищева ... на остатках давления пиво заливалось медленно и долго, а 3 холодильника с бутылочным без электричества не могли открыть ))) Засуха гоняла мужиков по всему визу
Подался домой, а красное/белое на Токарей подсуетились с генератором )))
И как оказалось, за Токарей в сторону центра жизнь не замирала
поехал с другом, после трудного дня, с работы в надежде купить по бутылке пива на татищева х токарей, и по домам.
Началась проблема с пробки на серафиме к токарей ... Оказалось, что движением на токарей х крауля руководит дирижер гаишный, как обычно - криво.
Ни один магазин не работает, послали в магнит, типа он на генераторах своих. Да, но спиртного не продавали. Прогулялись до заводской, все магазины и конторы закрыты и работники курят у дверей.
Но работал магазин Пивко на углу заводская х татищева ... на остатках давления пиво заливалось медленно и долго, а 3 холодильника с бутылочным без электричества не могли открыть ))) Засуха гоняла мужиков по всему визу
Подался домой, а красное/белое на Токарей подсуетились с генератором )))
И как оказалось, за Токарей в сторону центра жизнь не замирала
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.